18.03.2014 в 00:10:51
У соседа сверху был деревянный пол на лагах - шумоизоляция была суперской.
Новый сосед убрал пол, сделал керамзитовую стяжку 5 см и линолеум сверху - звукоизоляция драматически ухудшилась. Хуже всего ударный шум от беготни.
Уговариваю соседа переделать пол за мой счет в одной комнате. Перечитал десятки статей. Какой вариант оптимальнее?
1. Плавающий пол советуют от ударного шума. Шумостоп С2 или ROCKWOOL ФЛОР БАТТС в 1 слой и поверх армированная стяжка.
2. Можно ли что-нибудь еще придумать, не трогая уже сделанную стяжку, а сделав что-то поверх? Нашел еще легкий вариант, но защитит ли он от ударного шума беготни:
Дом кирпич. 10-эт, 1998 г. Плита пола 140 мм. Стены толстенные.
18.03.2014 в 01:55:22
IgorET написал :
- Плавающий пол советуют от ударного шума
Это какая то новость. Плавающий это способ укладки когда покрытие не закреплено к основанию, причём здесь шумоизоляция? 5 см мало для нормальной шумоизоляции, а по мембранам не скажу, опыта такого нет.
18.03.2014 в 09:03:10
ussur, Я же не профессионал ;) Просто имел ввиду, что насколько я понял, лучше всего от ударного шума защитит стяжка выполненная поверх 1-2 слоев Шумостопа или Роквула.
У меня вопрос - поскольку в доме по проекту деревянный пол на лагах и толщина плиты всего 14 см, рассчитан ли межэтажные перекрытия на толстую стяжку в 5-6 см + шумоизолирующие слои?
18.03.2014 в 09:11:57
Перекрытие то выдержит, вопрос - пойдёт ли сосед на такие жертвы.
18.03.2014 в 09:16:59
ussur, Не знаю пока, он обещал подумать. Он - строитель сам делал весь ремонт.
18.03.2014 в 09:20:59
Самый бюджетный вариант подложить под линолеум эти чудо мембраны, а дальше по обстоятельствам.
18.03.2014 в 12:20:50
Спасибо
19.03.2014 в 16:25:03
На forumhouse.ru мне посоветовали несколько интересных вариантов разного уровня сложности переделки. Если кому интересно: www.forumhouse.ru/threads/249893/
19.03.2014 в 17:11:19
ussur написал : Сообщение от IgorET
Плавающий пол советуют от ударного шума
это какая то новость.Плавающий это способ укладки когда покрытие не закреплено к основанию,причём здесь шумоизоляция.?
Шумоизоляция и плавающий пол имеют самую прямую связь:
19.03.2014 в 17:15:11
IgorET, кстати, недавно укладывали ламинат на пробковую подложку - замечательно получилось. Не знаю как в плане звукоизоляции (с соседями снизу не общались), но лежит очень хорошо)))
19.03.2014 в 17:20:08
Грэй, плавающая значит не касается стен и пола. Ведь если поместить вместо матов рулонную пароизоляциию она останется плавающей.;)
19.03.2014 в 17:33:13
ussur написал : Грэй, плавающая значит не касается стен.и пола.
Правильно. А раз не касается стен и пола, значит и шум не будет передаваться, ведь не касается же. Правильно? :)
ussur написал : Ведь если поместить вместо матов рулонную пароизоляцию она останется плавающей
Да конечно, останется плавающей, но - зачем ПАРОИЗОЛЯЦИЮ? Пароизоляция это разве обязательный атрибут плавающих стяжек???
19.03.2014 в 18:03:40
Грэй, Спасибо большое за Ваши рекомендации!
Я хочу предложить соседу два варианта:
Сложный. Убрать стяжку, положить сэндвич из ЗИПс-Пол (86 мм). Или Шумостоп-С2 и новую плавающую стяжку. Но не уверен, что сосед согласится на такую глобальную переделку даже за мой счет.
Простой вариант (запасной). Убрать линолеум. На стяжку положить Акуфлекс 4 мм, затем ламинат, а на него линолеум или ковер.
Я хотел просто линолеум на Акуфлекс, но мне сказали, что он может продавиться со временем.
Как думаете, а не будет ламинат на подложке Акуфлекс (4 мм) более звонким, чем Линолеум на стяжке? В смысле передачи звуков голосов и топота?
И вообще даст ли Акуфлекс с ламинатом снижение топота? Пусть его слышно, но где-то неопределенно, а не как сейчас я четко слышу где ходят или бросают игрушки :)
У соседа в одной комнате линолеум на стяжке, а в коридоре ламинат. Когда дети катали машинку по полу - или бегали в обуви грохот и топот был одинаковый. Меня это удивило. Даже возможно ламинат был более звонким. Или у него ламинат вообще без подложки или подложка толюсенькая (2 мм).
Акуфлекс или Вибростек V300 видимо эффективнее (4 мм против 2 мм).
P.S. Ошибся замерах - толщина межэтажной плиты - не 140, а 220-260 мм.
19.03.2014 в 20:14:02
Пожалуйста. Кстати
Грэй написал : недавно укладывали ламинат на пробковую подложку
-здесь я ошибся, я хотел сказать "укладывали линолеум на пробковую подложку" :) , а ламината мы уже много переложили на всякоразные подложки, всё испытано, шумоизоляция хорошая)))))))))
19.03.2014 в 20:23:13
Я не знаю что такое Акуфлекс. Я только знаю, что для специально для ламината делают подложки из разных материалов, и все они толщиной от 2-х до 3-х миллиметров. Не толще. А под стяжку достаточно упругую подложку толщиной от 5мм до 1 см, толще не надо, т.к. стяжку придётся делать слишком массивной (чтоб не резонировала), - при толщине 1 см стяжку желательно делать толщиной аж 6 см. ... Вибростек тоже не знаю что такое. Я не умею продавать, и поэтому не разбираюсь в брендах. Я только знаю, что подложка должна быть долговечной, она не должна со временем сминаться до нуля и терять с этим свою упругость. С этой точки зрения, например, пробка получше полиэтилена будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.