Добрый день. Подскажите как быть в сложившейся ситуации. Была задача выполнить чистовую стяжку толщиной 5 см над теплым полом, так чтобы над трубами оказалось 3 см. Квартира 42 квм. Пирог такой: 1)Плита перекрытия 2) Пленка полиэтиленова 200 мкм 3) Пеноплэкс комфорт 30 мм 4) Сетка арматурная 150х150х4 (для удобства крепления труб) 5) PEX трубы из сшитого полиэтилена 16 мм
Планируемое чистовое покрытие - ламинат.
Строители на свое усмотрение сделали полусухую стяжку из цемента и песка с добавлением пластификатора. Песок крупный не просеянный. Фибру не добавляли. Делали ручным способом, маяки делали из цемента, затирали теркой вручную. Делали несколько дней, каждое помещение в разные дни. В результате стяжка оказалась отвратительного качества, вся поверхность в рытвинах, перепады по уклону в помещении 6х3 м более 1 см. На стыках помещений перепады до 1 см. И самое главное толщина стяжки оказалась не более 3 см. Над трубами теплого пола около 1 см. Звук при простукивании гулкий, когда стучишь по стяжке под ногами в шлепках ощущается вибрация. Поверхность рыхловатая, веником сметается. Трещин пока нет. Стяжке несколько дней. Накрыл стяжку пленкой, поливаю, воду впитывает как цветок в горшке. Остался неизрасходованый цемент и песок. Чем можно исправить такой пол? Для себя наметил 3 варианта: 1) Залить поверх 2 см традиционную стяжку (более мокрую) из оставшегося песка и цемента с добавлением пластификатора и фибры по маякам (есть опасения что потрескается и отслоится). 2) Залить поверх 1-2 см наливного пола по маякам (дорого и есть опасения что стяжку порвет). 3) Пройти сверху стяжки 1,5 см слоем плиточного клея по маякам (тоже дороговато и финальный результат неизвестен).
Фото стяжки