16.08.2014 в 18:38:24
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, можно ли каким-то образом срезать плитку, заходящую на дверной проем, или нужно скалывать и класть новую? :(
16.08.2014 в 19:00:22
Болгаркой её!
16.08.2014 в 19:46:43
Болгарка с алмазным диском. Правда пыли будет много, но можно большую часть пыли словить пылесосом.
16.08.2014 в 20:11:40
"Мастеру"-плиточнику не забудьте руки оторвать...по пояс. Все они - уроды, только денег берут немерянно. А так - правильно: аккуратно болгаркой 125-150мм с алмазным диском со стороны плитки (проведя линию предварительно).
16.08.2014 в 20:34:49
Trollya,чуть не поперхнулся за ужином увидев вашу фотку,на мою недавнюю работу похоже,частенько приходиться так плитку опускать,ибо дверной проем имеет высоту от застройщика 2160-2200мм,а закупленные полотна дверей стандарт 2000мм,пороги деревянные из коробки не ставят уже и приходиться опускать плитку на высоту от пола 2060-2080мм,так что вначале измерьте высоту от пола до плитки,габариты полотна и коробки посмотрите,может мастер специально так сделал,а то если у вас проем шибко высокий и он не опустил бы плитку,то после установки двери и обналички была бы у вас приличная щель;если уж у вас проем нормальный по размеру и мастер из-за удобства в работе и нежелания резать плитку так сделал,тогда уж ушм с алмазом и рядом помощник чтобы пыликом пыль из-под реза вытягивал
16.08.2014 в 20:38:59
Trollya написал : Добрый день! Пожалуйста, подскажите, можно ли каким-то образом срезать плитку, заходящую на дверной проем, или нужно скалывать и класть новую?
Не переживайте . Скорее всего высота дверного проема к моменту облицовки плиткой, была не определенна. В частных владениях это частенько встречается. Мастер Вам сделал с возможным запасом по высоте. Скажите ему спасибо. Вот когда наиборот... Срезается элементарно 1-2мин. Prok12, ИМХО Не дело хаять, не зная ситуевины.
16.08.2014 в 21:25:57
Всем спасибо за участие! В данном случае Prok12 прав. С высотой проема все нормально - минимально возможная для двери 200 см. Как раз замерщик и велел избавиться от нависающей плитки, а я с горе-мастерами уже распрощалась...
16.08.2014 в 22:29:02
Эл. лобзик + алмазная пилка к нему по керамике, на малых оборотах, все можно аккуратно сделать за 5 мин.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
17.08.2014 в 00:10:18
Trollya написал : Всем спасибо за участие! В данном случае Prok12 прав. С высотой проема все нормально - минимально возможная для двери 200 см. Как раз замерщик и велел избавиться от нависающей плитки, а я с горе-мастерами уже распрощалась...
скорее всего, мастеру УДОБНЕЕ было ТАК положить целую плитку(корректировка, то-сё), и он потом, собирался ее подрезать по размеру (так удобнее, чем гэ образные куски класть), но что то у вас стряслось, может вы его кинули, а может просто у вас конфликт вышел, и теперь вы тут плачетесь и мастера-поливаете, а прорабы, готовые всегда ******** работяг, дружно вам подгавкивают. Я не вижу иной причины, по которой мастер-плиточник, не подрезал вам плитку по уровню, не закончив таким образом своей работы, кроме -конфликта с ним.
17.08.2014 в 00:12:15
valid7228 :applause:вот суть!
17.08.2014 в 00:36:02
Если дверь в ванну открывается,то пофиг-срез наличкой закроется. А если наружу,тут сложнее.Проём по периметру нужно зарезать на ус,или городить доборы под наличку. Вообще,странная укладка.Я обычно периметр вокруг проёма на один ряд не докладываю сразу,а только потом,после установки дверей,с подгонкой углов.
Z
17.08.2014 в 08:40:00
Prok12 написал : "Мастеру"-плиточнику не забудьте руки оторвать...по пояс. Все они - уроды, только денег берут немерянно. А так - правильно: аккуратно болгаркой 125-150мм с алмазным диском со стороны плитки (проведя линию предварительно).
Руками не махайте преждевременно. Почему двери не поставили? Я вот укладываю на 3х стенах плитку, а потом зову установщика дверей.
Trollya написал : Всем спасибо за участие! В данном случае Prok12 прав. С высотой проема все нормально - минимально возможная для двери 200 см. Как раз замерщик и велел избавиться от нависающей плитки, а я с горе-мастерами уже распрощалась...
Ни в каком месте он не прав! Постоянно говорю всем заказчикам, чтобы двери покупали зараннее, а не в конце ремонта. Минимальная возможная высота, если дверь без порога, это не 200см, а 205-206см. Бывают проёмы кособокие и надо иметь запас. Вам же мастер наверное объяснял почему о так сделал. Trollya, двери вы 100% не купили при мастере и нефиг бочку катить на него. Много раз так делал, потому как заказчики двери ждали по несколько месяцев. Плитку отпилить может и сам дверник. Я вот всегда прихожу по звонку клиента, когда двери устанавливают и по совету дверника отпиливаю так лишнее, чтобы было красиво. Эта работа на 2-3 минуты с перекуром.
17.08.2014 в 09:45:35
ага от напольного покрытия 200см! это дверь + 5-8 см на коробку и пену.
18.08.2014 в 21:02:10
За Байкалом написал : . Вам же мастер наверное объяснял почему о так сделал.
Если бы мастера мне что-то объясняли, моего поста здесь не было бы.
18.08.2014 в 21:32:14
Trollya написал : Добрый день! Пожалуйста, подскажите, можно ли каким-то образом срезать плитку, заходящую на дверной проем, или нужно скалывать и класть новую? :(
Да, срезать можно. Вертикаль ушм с алмазным диском, горизонталь сверлом по стеклу конусным, прочертить эмаль и отломать. Чтоб меньше пыли было. Или тоже ушм. Лобзик нельзя, закусит и притку сломать может.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.