22.08.2014 в 10:40:08
Дано: плита перекрытия с нагрузкой 800 кг/м², гидроизолирующая ЦПС около 65 мм, тройник канализации с осью на высоте 100 мм от стяжки, размеры санузла 2000*1175. Хочу: сделать слив в полу по всей площади санузла. Вопрос: как поднять пол, минимизируя высоту и нагрузку на перекрытие, а также сложность работы? До верха чаши трапа нужно поднять около 200 мм, а потом ещё 8...92 мм до решётки (трап TECEdrainpoint S 110). Нашёл уже несколько вариантов, но окончательно определиться так и не смог. Вариант 0: ЦПС. Из-за нагрузки вариант не подходит. Вариант 1: керамзит + ЦПС. Если бы сейчас стяжки не было вообще, вариант неплохой. А так опять великовата нагрузка. Вариант 2: полистиролбетонная стяжка (D500?). Вариант 3: пол на лагах конвертом. Технология примерно такая: в стяжке сверлятся отверстия, в них цементом закрепляются шпильки (М16 или меньше, расстояние порядка 300 мм), на шпильки крепятся лаги (40*60...45*90), потом фанера 12 мм, потом ГВЛВ, далее гидроизоляция, плиточный клей и плитка. Достоинства: минимальный вес. Недостатки: требует наибольшей аккуратности (чтобы сделать конверт с 4 сторон, лаги надо укладывать наклонно, фанеру и ГВЛВ резать по диагонали), возможен дополнительный подъём пола на 20...30 мм (смотря как расположить по высоте пол относительно трапа). Примерная раскладка лаг на рисунке. Вариант 4: плоский пол на лагах (до какой высоты?) + стяжка (какая?) конвертом. См. рисунок. Что скажете? Также интересует вопрос гидроизоляции. Желательно с использованием жидкой резины (так как уже купил 20 кг). Мысли о тёплом поле тоже приветствуются.
22.08.2014 в 11:34:16
А тройник на стояке канализации ещё можно занизить.
22.08.2014 в 12:00:54
Дом новый, канализация чугунная. Не хотелось бы заниматься такими глобальными вещами, как переборка стояка и долбление перекрытия к соседям. Понизить можно разве что уровень трапа мм на 50 за счёт положения перехода 50/110 мм, но это не совсем правильно и в любом случае не снимает вопрос о способе подъёма пола.
Заодно вопрос о канализации: хорошо ли делать косой тройник к унитазу (фото) или лучше обычный?
22.08.2014 в 12:54:41
Может, как вариант, 20см ЭППС + 5см стяжки?
22.08.2014 в 13:04:21
Артём Зорин написал : Дом новый, канализация чугунная
Если внизу еще не сделан ремонт, опустить тройник - менее глобально чем поднимать пол аж на 25 см...
22.08.2014 в 13:47:16
BV написал : Если внизу еще не сделан ремонт, опустить тройник - менее глобально чем поднимать пол аж на 25 см...
Мне бы даже в кошмарном сне не приснилось: поднимать пол во всей квартире на 25см. И ради чего??? Потолки высоковаты?? А если только в сан-узлах - на входе будет огромная ступенька-спотыкач!! :a Не можете опустить тройник на стояке - забейте на эту бредовую идею с полами.
22.08.2014 в 20:38:59
Дерево- бред. Обвязка металлом по периметру, опорный металл на опорных анкерах, сверху мет. лист, на него на всё что угодно. Всё- сварная конструкция. Это решение по вопросам. В общем: по плану- туалет совмещён с душем? Или трасса из соседнего помещения? Имхо: что бы не было, проще тройник опустить. Заменить чугун на пластик, если что. Как мин. на 20см. вниз уйдёт.
Вывод из инсталляции конечно косой предпочтительней.
22.08.2014 в 20:42:40
semur написал : Дерево- бред.
Да и пустой пол из металла под санузлом - тоже :)
22.08.2014 в 20:48:56
Что мешает заполнить пространство свободное пространство, минус каныга?
22.08.2014 в 20:51:35
А зачем в новостройках чугун ставят?:confused: С чугунной каналкой не знаком, но если есть возможность не опускать этот тройник(оставить только для унитаза, а поставить еще один снизу только для трапов, раковины... Лучше подолбить один день и переделать стояк, и не заморачиваться с большой стяжкой ;)
Баш майсторът
22.08.2014 в 21:02:38
jekasus написал : А зачем в новостройках чугун ставят?
Тише пластика, наверное...
jekasus написал : но если есть возможность не опускать этот тройник(оставить только для унитаза, а поставить еще один снизу только для трапов, раковины...
вряд-ли, см
22.08.2014 в 21:06:23
Вот-
22.08.2014 в 21:29:28
jekasus написал : Типа так сделать
Да я понял, речь о том что все равно разбирать и опускать раструб трубы, куда вставлен тройник.
А что там за отступ на стояке?:) Который вроде как по снипу не допускается?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.