26.08.2014 в 13:25:59
Мастера!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации.
Есть гараж. Одна из опорных бетонных балок дала кучу трещин - см. фото. Соответственно стало очень страшно, что она может совсем сломаться. Приглашенный местный гаражный сварщик (дедушка) сперва предложил стянуть балку с 4 сторон (то есть насквозь через 2 стены), но потом увидел, что и стены с трещинами, и отказался делать, мол может вообще рухнуть. Предложил полностью перебрать балку и стену (разрушить и снова построить), поискав каменщиков, но мне что-то этим заниматься совсем не хочется. Конечно это наилучший вариант, а еще лучший - снести гараж и сделать новый.
Подскажите, как все-таки можно укрепить эту балку, чтобы железобетонная плита-крыша не рухнула. А уж с треснуквшей стеной можно и потом разобратся. Балка волнует больше всего. Может какие опоры поставить и укрепить сваркой. Или еще как? Была идея - по полу пустить железо, приварив его к порогу ворот, а к этому железу укрепить какие-нибудь уголки по углам бетонной балки, приварив их к железным перекрытиям крыши - ну написал конечно очень дилетанским языком, ибо не профессионал, тем более этот сварщик-дедушка очень скептически к такому варианту отнесся. Надеюсь на фото ситуация будет видна. Какие варианты есть укрепления и какой материал будет нужен?
Заранее спасибо за ответы и помощь. Потом буду на форуме искать мастеров, которые могут это сделать.
26.08.2014 в 13:40:03
Это штукатурка треснула. Под ней виден кирпич. Другое дело, что ширина кладки несущей стены-опоры невелика. Но у Вас плиты лежат над воротами на двутавре и площать его соприкосновения с кладкой приличная, это очень хорошо. Мне так думается ничего страшного у Вас не происходит. Штукатурка полопалась от старости.
26.08.2014 в 13:45:03
Похоже что трещины только по штукатурке. Арматура внутри балки есть?
Боитесь - уголки по углам столба связать на сварку между собой = бандаж
26.08.2014 в 14:01:08
Арматуру сегодня посмотрю, что-то было там. Бандаж как я понимаю надо делать с 4 сторон через стены, то есть как бы стянуть опору, но насквозь стены тот сварщик испугался пробивать. Если посмотреть на фото внешней стены, видно, что я немного отколупал штукатурку и под ней кирпич, который прямо крошится. Балка сама внутри видимо с пустотами, так как если по ней стучать со стороны гаража изнутри, глухие звуки пустоты слышны и трещины балки с внутренней стороны гаража "дышат". Мне тоже конечно кажется, что так как плита на двутавре с большой площадью соприкосновения лежит, по идее рухнуть не должно ничего. Но страшно, хочется укрепить.
26.08.2014 в 14:28:16
Юрий303 написал : Но страшно, хочется укрепить.
Варите изнутри раму дополнительно поддерживающую опору балку (двутавр) (балка это горизонтальный элемент контстукции, а трещины про которые Вы говорите они в стене, которая играет роль опоры балки). Ничего насквозь пробивать не нужно. Пусть дедушка сварит каркас из уголков и подгонит это дело под балку. Но будет заужение проема ворот. Ну и напрасные потери времени и денег. Лучше потра́тьте их на штукатурку ( не самодельную, а типа Кнауф Зокельпутц, она для цоколей меньше боится воды), а то кирпич мокнет и разрушается.
26.08.2014 в 14:52:33
Спасибо большое, оказывается все как просто. Сегодня посмотрю еще раз внимательно, может и правда проще хорошо отштукатурить
26.08.2014 в 15:04:29
Юрий303 написал : может и правда проще хорошо отштукатурить
проще -вообще ничего не делать. штукатурка, как понятно, не повышает несущую способность, и служит декоративным целям.
26.08.2014 в 15:48:05
sanya1965 написал : не повышает несущую способность, и служит декоративным целям
Мы не знаем из какого кирпича построен гараж. Возможно, что из трепельного (гараж похоже с советских времен, строили из того что было), у него морозостойкость низкая и его лучше защитить штукатуркой.
26.08.2014 в 17:06:45
Рома написал : Мы не знаем из какого кирпича построен гараж.
на фото 4 -нормальный полнотелый кирпич
Рома написал : у него морозостойкость низкая и его лучше защитить штукатуркой.
морозостойкость неотапливаемого помещения повысить не удастся, и сильное разрушение штукатурки в зоне ворот говорит об отсутствии вентиляции. и первое, что надо делать -это именно вытяжку. следом по желанию можно обработать стены упрочняющими составами типа Морозко-У, Фасаджио
26.08.2014 в 18:37:45
sanya1965 написал : морозостойкость неотапливаемого помещения повысить не удастся
Удасться, если отвести воду. Использовать козырьки (кстати у ТС на боковой стене он есть, что тоже очень хорошо), отливы, штукатурку с покраской.
//Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.//
Полнотелый кирпич М-100 (строительный, рабочий кирпич) используется для возведения несущих стен, фундаментов, цоколей. Полнотелый кирпич как правило одинарный (250х120х65мм). Его отличают высокие прочностные характеристики, но, в то же время, от него не требуется высокая стойкость к воздействию окружающей среды. Поэтому для наружных стен полнотелый кирпич можно использовать только с применением защитно-декоративного покрытия (лицевой кирпич или штукатурный раствор).//
26.08.2014 в 19:26:04
Я фото общего вида гаража добавил. Очень познавательные советы.
26.08.2014 в 19:39:37
Нормальный у Вас гараж, только штукатурку поправить и замки хорошие поставить не менее трех и разных типов, лучше с перемычкой от калитки к створке, перемычка должна закрывать отверстия внутренних замков и закрываться
26.08.2014 в 19:51:25
sanya1965 написал : проще -вообще ничего не делать. штукатурка, как понятно, не повышает несущую способность, и служит декоративным целям.
Как-то так. Печалька в плохой гидроизоляци. Намокает и замерзает - отсюда кердык.
Сбить штукатурку, посмотреть что там с кирпичём. Если сейчас ворота не клинит, то скорее всего всё в порядке.
26.08.2014 в 21:10:06
AndyMirror написал : Если сейчас ворота не клинит, то скорее всего всё в порядке.
Что значит клинит? Ну они нормально закрываются. До этого петли намертво приржавели, пришлось переваривать, теперь хорошо закрываются.
Ну то есть вывод такой - опору не укреплять дополнительно, если внутри есть арматура и она крепкая. Отштукатурить гараж с внешней стороны, трещины в опоре заделать (если арматура жива в ней и есть), сделать гидроизоляцию крыши (тут давеча дождик был и с внутренней стороны гаража по опоре треснутой вода текла - видать отсуда и теснула она, замерзла и треснула), сделать нормальные замки.
По поводу вентиляции я не понял - справа наверху есть отверстие для вентиляции.
И еще если крышу делать, то 80-90 кг человека на крыше, который бьудет делать гидроизоляцию, никак на дальнейшую судьбу опоры не повлияет? Ничего там не просядет? :)
26.08.2014 в 21:15:24
Юрий303 написал : Ну они нормально закрываются. До этого петли намертво приржавели, пришлось переваривать, теперь хорошо закрываются.
Если вы их только переварили то это ни о чём.
Юрий303 написал : если внутри есть арматура
Какая арматура? Вы столб назвали балкой. Это как стену назвать потолком.
Юрий303 написал : сделать гидроизоляцию крыши (тут давеча дождик был и с внутренней стороны гаража по опоре треснутой вода текла - видать отсуда и теснула она, замерзла и треснула),
И крыши и по грунту, но последнее крайне сложно.
Юрий303 написал : справа наверху есть отверстие для вентиляции.
Оно д.б. по диагонали помещения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу