17.10.2015 в 20:57:44
Всем привет! История в следующем, есть 2этажный дом - относительный новострой. Дому пять лет, последние два года ощутимо плохо греет теплый пол на первом этаже (теплый пол только на 1 этаже и все), а именно в некоторых местах пол действительно еле теплый, а в некоторых совсем холодный. Хотя раньше грел отлично и равномерно!
Вода в системе все 5 лет стоит, никто ничего не сливал и не трогал, иногда поворачивали кран "Подпитка" для поднятия давления.
Схему спаянного под котлом прилагаю. Что делать? Спаяно все правильно? Меня смущает что краны Маевского стоят только на батареях, может в полу воздух? :scare
17.10.2015 в 22:18:55
Судя по фото, кто-то очень сильно экономил на сантехнике и сантехнике ;)
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
17.10.2015 в 22:24:05
для начала необходимо почистить грязевик на обратке котла
Сантехнические работы Москва и область
17.10.2015 в 22:24:59
для начала необходимо почистить грязевик на обратке котла
Сантехнические работы Москва и область
18.10.2015 в 01:14:24
Revelator написал : Судя по фото, кто-то очень сильно экономил на сантехнике и сантехнике ;)
Можно подробнее?
Zhek@ написал : для начала необходимо почистить грязевик на обратке котла
Что это такое, где он на фото и для чего мне это нужно? Если я правильно понял Вы имеете ввиду фильтр?
18.10.2015 в 02:35:15
wertyz написал : Можно подробнее?
Где автор, и почему нельзя задать вопросы ему?
18.10.2015 в 12:16:18
cineman написал :
wertyz написал :
cineman написал :
wertyz написал : Можно подробнее?
Где автор, и почему нельзя задать вопросы ему?
Автор чего?
Автор неработающего пола. Обычно к автору не обращаются тогда, когда он не получил денег за работу.
Я купил этот дом, уже построенным, у меня есть номер бригадира, но он говорит что в этом не разбирается, а сантехника который делал уже давно нет в стране.
18.10.2015 в 19:29:19
Так что же делать, никто не в курсе?
18.10.2015 в 19:47:49
Да уж....
Если завоздушился теплый пол, то попробуйте перекрыть подачу в контур 1-го и второго этажа (2 крана рядом под надписью "Регулировать" ) и пусть насос прогонит по контуру теплого пола теплоноситель выпустив воздух через воздушник котла. Если все остальное работает нормально, то чтобы не разбалансировать систему запишите на сколько вы завернули каждый кран и отверните его в тоже положение.
18.10.2015 в 20:14:20
kook написал : Да уж....
Если завоздушился теплый пол, то попробуйте перекрыть подачу в контур 1-го и второго этажа (2 крана рядом под надписью "Регулировать" ) и пусть насос прогонит по контуру теплого пола теплоноситель выпустив воздух через воздушник котла. Если все остальное работает нормально, то чтобы не разбалансировать систему запишите на сколько вы завернули каждый кран и отверните его в тоже положение.
А почему да уж? А насколько времени перекрывать 1 и 2 этаж? А в котле есть что-то типо крана Маевского?
19.10.2015 в 17:32:49
wertyz написал : А почему да уж?
По тому, что на "ничё так" это не тянет, не заслужило. Я бы рекомендовал Вам мотивировать кого-то, кто понимает в этом больше Вас, что бы он на месте посмотрел и разобрался, что там и как. Не исключено, что Вы можете пропустить серьёзный косяк, совершенно не подозревая о этом.
wertyz написал : А насколько времени перекрывать 1 и 2 этаж?
Пока воздух не выгонит, если он там есть. А сколько воздух выходит? Вот я и говорю, найдите специалиста на месте. Интересно, у Вас там расширительные бачки есть?
19.10.2015 в 20:41:25
Oleg V написал :
wertyz написал : А почему да уж?
По тому, что на "ничё так" это не тянет, не заслужило. Я бы рекомендовал Вам мотивировать кого-то, кто понимает в этом больше Вас, что бы он на месте посмотрел и разобрался, что там и как. Не исключено, что Вы можете пропустить серьёзный косяк, совершенно не подозревая о этом.
wertyz написал : А насколько времени перекрывать 1 и 2 этаж?
Пока воздух не выгонит, если он там есть. А сколько воздух выходит? Вот я и говорю, найдите специалиста на месте. Интересно, у Вас там расширительные бачки есть?
Бачков нет, найти специалиста чтобы выгнать из пола воздух? Думаю что я на это способен, поэтому и написал здесь. Судя по ответам либо спецов нет, либо желания отвечать...
21.10.2015 в 15:49:42
wertyz, "да уж" это было о разводке. Слишком все сжато. Ремонтопригодности никакой. Отключив этажи, дайте полу прогреться. А когда хорошо нагреется, то включите остальные контуры. Экспериментируйте. Хуже чем есть уже все равно не будет :) Руки и голова есть - все получится. )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.