Доброго времени суток. Нужна помощь знающих людей, что делать дальше..

Имеется новостройка, сделали быстросохнущие наливные полы Ветонит Fast Level сразу на бетонное основание (толщина 3-4 см), заливали по маякам, предварительно поверхность была обработана бетоноконтактом Knauf. В результате спустя приблизительно 10-12 дней пошли микротрещины, причем произвольно в разных местах (см. фото). Демпферная лента использовалась, сами полы ничем не накрывались (вроде как и не надо). Ничего нигде не вздулось. Почему такое могло произойти с наливными полами? Нормально ли это и можно ли оставить все так как есть? (прошло уже больше месяца).

Спасибо.

1 ) Бетоконтакт не нужен был, достаточно было грунтовки. 2 ) Зачем брать Ветонит за дорого,
если он русский, и качество соответственное, а стоит гораздо дороже Старателей или Горизонт универсал,например.
Простучите стяжку, где бухтит - вскрыть, заново залить. А не бухтит, значит годится

Труд без искусства - Варварство!

ReaList, Обычно перед заливкой пару раз грунтую. Чтобы существующие полы не впитывали в себя влагу от самовыравнивающего слоя. Имеется подозрение, что сама стяжка не качественная . Или дышит или с трещинами. На налитых полах все те трещины и вылезли. НЕсли ничего не бухтит, то можно и оставить

Труженик написал :
1 ) Бетоконтакт не нужен был, достаточно было грунтовки. 2 ) Зачем брать Ветонит за дорого,
если он русский, и качество соответственное, а стоит гораздо дороже Старателей или Горизонт универсал,например.
Простучите стяжку, где бухтит - вскрыть, заново залить. А не бухтит, значит годится

  1. Бетоноконтакт использовался для страховки, чтобы адгезия лучше была.
  2. Касаемо выбора производителя и стоимости - что сделано, то сделано.

Интересует еще очень вопрос: часто ли встречается такая ситуация с наливными полами? Заливать решили сразу наливные полы без стяжки, так как максимальный перепад был 4 см.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Опять без стяжки .

AndyMirror написал :
Опять без стяжки .

И..?

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ReaList написал :

AndyMirror написал :
Опять без стяжки .

И..?

Даст Бог повезёт с соседями.

трещины - нормально.

AndyMirror, так и без шумоизоляции ещё

всё в голове (с)

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

koris написал :
AndyMirror, так и без шумоизоляции ещё

Так а какая шумоизоляция при 2-3 см наливайки? Это нереально, ибо потрескается.

Просто тенденцию отмечаю. Но экономится совсем не на том. Сам делаю двуслойную из керамзитобетона и цпс. Пенофол обязательно, ЭППС и гидроизоляция по обстоятельствам, сетка желательна. Обычно от 3 до 15 см. Наливайка только как финиш, спустя месяцы.
Да и другие также делают.
Кстати, цитату доступна для редактирования при редактировании сообщения.

ReaList, если это паутинка то ничего страшного (перелили воды)
нужно простучать молоточком и понять есть сцепление с полом или нет если звук пустой это лотерея где он дальше рванет или не рассыпется

stepanov1111 написал :
если это паутинка то ничего страшного (перелили воды)

На то что перелили воды очень непохоже, вот и хотелось бы понять в чем с большей вероятностью причина (сам материал или все таки ошибки в работе).

Регистрация: 19.02.2012 Котельники Сообщений: 356

Микротрещены видны на сухом или когда стали грунтовать увидели?

Появились сами спустя 10-12 дней (см. фото), ничего пока не грунтовали.. Приезжал через неделю после работ - ничего вообще не было. Окна были приоткрыты все время. Очень странно для наливного. Те кто делали - извинился за результат, так как сами не ожидали, говорят очень и очень странно. Смесь покупалась в Леруа, что перелили воду маловероятно - люди делали по инструкции на мешке и знали, что будет если перелить.. Вот я и пытаюсь понять..

Регистрация: 19.02.2012 Котельники Сообщений: 356

Где фото то смотреть?

окна нельзя открывать. на мешке написано тут не перелили, а пересушили скорее.

если нет посторонних звуков - то фигня. у меня такие же.

маяки какие, штукатурные? оставили на память? на первом фото по нему и треснуло.

да, штукатурные. Одна трещина идет по маяку - остальные произвольно. (на другой фото видно).
И что получается его накрывать-что ли нужно было? Так вроде никто не делает с наливными..

Регистрация: 19.02.2012 Котельники Сообщений: 356

Думаю сквознячок(пересушка), возможно качество смеси не айс, по сроку изготовления свежая была? Вряд ли будет бухтеть раз умудрились даже БК намазать, а так как слой не плавающий трещены не страшны, тщательно прогрунтуйте и ваяйте дальше.

По сроку изготовления - свежая. Но сам Ветонит Fast Level появился относительно недавно и это какой-то удешевленный вариант относительно других наливных полов у ветонита, которые уже давно в ходу. Хотя стоит немного дороже Горизонтов, Старателей, Боларсов и т.д.. Выбрали сразу наливной пол без ЦПС, именно чтобы не рисковать с ЦПС, так как не было перепада полов даже в 5 см.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Хреновые трещины. Это не усадка, а отслоение - черепками пошла.

а что при усадке трещины как-то иначе выглядят?

AndyMirror написал :
Хреновые трещины. Это не усадка, а отслоение - черепками пошла.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Как бы да, они мельче и сеткой. В сообщении №13 Сифон задал очень верный вопрос, ибо усадочные трещины обычно видно при грунтовании.

Регистрация: 19.02.2012 Котельники Сообщений: 356

Странно что так на голом бетоне растрескалась да еще с БК, если бы подложка была, тогда понятно, а так видимо смесь полное г всё же

у меня форма и размеры кусков приметно такие же. но толщина конечно мешьше. если не намочить видны только сантиметров с 10. ветонит 4100 треснул 1,5-3 см. но не думаю, что это отслоение

AndyMirror написал :
Хреновые трещины. Это не усадка, а отслоение - черепками пошла.

Откуда такие выводы? Пол не бухтит, пустых звуков нет..

Еще фото..

Регистрация: 19.02.2012 Котельники Сообщений: 356

Не заморачивайся, делай дальше.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

ReaList написал :
Откуда такие выводы?

Из практики.

ReaList написал :
Пол не бухтит, пустых звуков нет..

.

Сифон написал :
Не заморачивайся, делай дальше.

Как то так.

Исходя из вышесказанного понял, что такое вполне приемлемо, жизнеспособно и встречается довольно часто, за исключением одного отдельного мнения..