stepanov1111 написал : если это паутинка то ничего страшного (перелили воды)
На то что перелили воды очень непохоже, вот и хотелось бы понять в чем с большей вероятностью причина (сам материал или все таки ошибки в работе).
30.07.2015 в 11:17:33
stepanov1111 написал : если это паутинка то ничего страшного (перелили воды)
На то что перелили воды очень непохоже, вот и хотелось бы понять в чем с большей вероятностью причина (сам материал или все таки ошибки в работе).
30.07.2015 в 13:18:08
Микротрещены видны на сухом или когда стали грунтовать увидели?
30.07.2015 в 15:31:52
Появились сами спустя 10-12 дней (см. фото), ничего пока не грунтовали.. Приезжал через неделю после работ - ничего вообще не было. Окна были приоткрыты все время. Очень странно для наливного. Те кто делали - извинился за результат, так как сами не ожидали, говорят очень и очень странно. Смесь покупалась в Леруа, что перелили воду маловероятно - люди делали по инструкции на мешке и знали, что будет если перелить.. Вот я и пытаюсь понять..
30.07.2015 в 15:50:53
Где фото то смотреть?
30.07.2015 в 17:22:28
окна нельзя открывать. на мешке написано :) тут не перелили, а пересушили скорее.
если нет посторонних звуков - то фигня. у меня такие же.
маяки какие, штукатурные? оставили на память? на первом фото по нему и треснуло.
30.07.2015 в 17:35:50
да, штукатурные. Одна трещина идет по маяку - остальные произвольно. (на другой фото видно). И что получается его накрывать-что ли нужно было? Так вроде никто не делает с наливными..
30.07.2015 в 17:45:34
Думаю сквознячок(пересушка), возможно качество смеси не айс, по сроку изготовления свежая была? Вряд ли будет бухтеть раз умудрились даже БК намазать, а так как слой не плавающий трещены не страшны, тщательно прогрунтуйте и ваяйте дальше.
30.07.2015 в 17:57:30
По сроку изготовления - свежая. Но сам Ветонит Fast Level появился относительно недавно и это какой-то удешевленный вариант относительно других наливных полов у ветонита, которые уже давно в ходу. Хотя стоит немного дороже Горизонтов, Старателей, Боларсов и т.д.. Выбрали сразу наливной пол без ЦПС, именно чтобы не рисковать с ЦПС, так как не было перепада полов даже в 5 см.
30.07.2015 в 19:14:23
Хреновые трещины. Это не усадка, а отслоение - черепками пошла.
30.07.2015 в 19:29:44
а что при усадке трещины как-то иначе выглядят?
AndyMirror написал : Хреновые трещины. Это не усадка, а отслоение - черепками пошла.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.