22.11.2015 в 12:49:56
Уважаемые форумчане! Пожалуйста, не откажите, помогите советом. Строители (которые на сегодняшний момент сбежали) на старую цементную стяжку налили по всей квартире, включая ванную комнату, гипсовый пол Основит Т-45. В компании, производящей Основит, и на форуме я узнала, что он категорически запрещен во влажных помещениях. Я просто в шоке. Снять его нельзя, т.к. толщина слоя 4 см и на нем уже установлены инсталляция для унитаза и сантехкабина из гипсокартона. Мало того, пол они залили заранее, загадили его, потом зачистили, т.е. сняли верхний твердый слой и сейчас, как я понимаю, оголилась поверхность "тела" наливайки, которая чуть пылит. Может попробовать прогрунтовать 3 раза Тифенгрундом, потом 3 раза гидроизоляцией Флехиндихт. На полу должна быть керамическая плитка на Флизене. Все еще усугубляется тем, что в ванной будут душевые шторки на беспороговом акриловом поддоне на ножках, т.е. велика вероятность протекания воды между стеной и поддоном. Я в ужасе. Помогите, пожалуйста. Можно ли спасти ситуацию? Спасибо.
22.11.2015 в 23:06:44
IrinaP написал : Основит Т-45 ... я узнала, что он категорически запрещен во влажных помещениях
на их же сайте просто указано, что для помещений с нормальной влажностью. про запрет, т.б. "категорический" не написано
IrinaP написал : прогрунтовать 3 раза Тифенгрундом, потом 3 раза гидроизоляцией Флехиндихт.
за флехендихт не скажу, не пробовал, но в последнее время здесь обсуждали его слабые стороны. я бы посоветовал полифлюидом обработать до прекращения впитывания. потом класть плитку. потом затирать швы. затирка - мапеи, киилто. для большей уверенности, высохшие швы обработать тем же полифлюидом, или водоотталкивающими пропитками (есть у киилто, литокола)
IrinaP написал : Я в ужасе. Можно ли спасти ситуацию?
вы излишне драматизируете.
23.11.2015 в 06:23:30
spaceeggs написал : я бы посоветовал полифлюидом обработать до прекращения впитывания. потом класть плитку
Между этими операциями сделать гидроизоляцию чем-то эластичным, акриловым или полиуретановым. При необходимости экономии лучше убрать полифлюид, а то пол "золотой" получится.
Драматизирует излишне - это да. Повышенная склонность к панике. :)
27.11.2015 в 11:16:30
Спасибо за ответы. А надо ли проходить и чем углы стыковки пола и стен, и внутренний угол между стенами внутри душевой шторки? Как я поняла, это делается в момент обмазки гидроизоляцией.
27.11.2015 в 13:04:56
IrinaP написал : надо ли проходить и чем углы стыковки пола и стен, и внутренний угол между стенами внутри душевой шторки? Как я поняла, это делается в момент обмазки гидроизоляцией.
Называется лента для гидроизоляции, заменяется садовым бинтом. :) В самом углу положите что-то, к чему бинт не прилипнет (масляную краску, жидким стеклом, полиэтиленом, обычным лавсановым прозрачным скотчем и т.п.), чтобы при образовании трещины гидра не порвалась, а чуть натянулась.
29.11.2015 в 23:32:23
Спасибо, psnsergey. Я поняла, что вдоль линий сочленения стен и стен и пола проложить изолятор. А на сколько при этом этот изолятор должен заходить на каждую стену? А если гипсовый пол уже лежит в ванной больше 3 месяцев ( так долго идёт ремонт)и трещин не видно, то может их уже и не будет?
30.11.2015 в 12:23:05
IrinaP написал : на сколько при этом этот изолятор должен заходить на каждую стену?
Миллиметров на 10-15. Чтобы трещина в углу спокойно себе раскрывалась, а гидроизоляция не рвалась, т.к. края трещины с ней не связаны.
30.11.2015 в 15:21:29
В 2001 делал стяжку в ванной гипсовым Альфа-полом. Если следить за качеством затирки, то после почти 15 лет эксплуатации нареканий нет. Но для спокойствия души я бы покрыл гидроизоляцией на цементной основе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.