Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

19.06.2016 в 17:53:30

#5697959

Добрый день!

После монтажа суперпола кнауф, когда наступатешь на некоторые места, появляется характерный звук, как будто поверхность внутреннего листа суперпола ударяется об засыпку. Когда другой человек стоит на этом месте и проходишь по полу, такого звука нет, понятное дело, что пол "зажат". Вероятно, там 1 мм зазора, все равно ходить не приятно. Как это можно исправить?

Моё видение решения проблемы следующее:

1) Просверлить дырок сантиметров 5-8 в диаметре, залить в засыпку наливной пол "по горлышко" и уйти с этого места до высыхания, дабы пол не был зажат. 2) Также просверлить дырок, залить монтажной пеной (кажется, не вариант). 3) Разбирать и перебирать проблемные места (ну вообще не вариант).

Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

19.06.2016 в 18:47:11

#5698001

Remonter\/ написал: 3) разбирать и перебирать проблемные места (ну вообще не вариант)

Ну почему же?

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

19.06.2016 в 19:05:28

#5698010

бракодел написал:

Remonter\/ написал: 3) разбирать и перебирать проблемные места (ну вообще не вариант)

ну почему же?

бракодел, Наверно потому что проще залить наливного пола в отверстия, результат на мой взгляд одинаковый.

Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

19.06.2016 в 21:26:06

#5698102

Remonter\/ написал: Наверно потому что проще залить наливного пола в отверстия

Ну эта задача не так проста как кажется.

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

19.06.2016 в 23:40:47

#5698218

бракодел написал:

Remonter\/ написал: Наверно потому что проще залить наливного пола в отверстия

ну эта задача не так проста как кажется

бракодел, так подскажите, как сделать правильно!

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

20.06.2016 в 02:51:59

#5698297

Remonter\/ написал:

бракодел написал:

Remonter\/ написал: Наверно потому что проще залить наливного пола в отверстия

ну эта задача не так проста как кажется

бракодел, так подскажите, как сделать правильно!

Remonter\/, но не заливать-это точно! Вы вообще представляете как это будет!?

Аватар пользователя
бракодел

Местный

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

20.06.2016 в 08:43:59

#5698370

Remonter\/, три варианта на выбор : -Забить на это дело. -Запенить это дело. -И перебрать.... Первые два друг от друга не далеко ушли. Выбирайте.

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

20.06.2016 в 15:35:54

#5698742

А ещё есть варианты?

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

20.06.2016 в 16:27:16

#5698790

бракодел написал: Remonter\/, три варианта на выбор : -Забить на это дело. -Запенить это дело. -И перебрать.... Первые два друг от друга не далеко ушли. Выбирайте.

бракодел, А перебирать как? Вырезать болгаркой где бухтит, досыпать, потом ножом делать замок, так? Могу ли на эту работу специалиста найти?

Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

20.06.2016 в 20:39:12

#5699006

А Вы изучили закономерность расположения таких мест. Можно попробовать намочить (0.3- 0.5 листра на лист) и накрыть пленкой и места где бухает нагрузить и оставить на недельку. Может распрямится. Может распрямится на время.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

20.06.2016 в 23:06:42

#5699123

Я заливал такие места. Вернее, размазывал Ротбандом, но смысл примерно тот же. Пять лет - полет нормальный.

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

20.06.2016 в 23:20:02

#5699143

Грэй написал: я заливал такие места. Вернее, засмазывал Ротбандом, но смысл примерно тотже. Пять лет - полет нормальный.

Грэй, смысл замазывать? Ведь зазор внутри. Тем более снаружи все ровно. Листы тоже ровные. Не понимаю смысла намокания и намазывания ротбандом... Просто меньшее засыпки в этих местах, насколько я понимаю. Так проще наливной пол налить, если что то не ровно.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

21.06.2016 в 05:10:22

#5699284

Remonter\/, и что там будет делать наливной - образовывать с частицами засыпки бетон?... По идее, надо просто именно досыпать - просверлить дырку с кулак, распихать смесь в стороны и забивать такую же мелкую фракцию керамзита...

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

21.06.2016 в 09:26:24

#5699374

В качестве предположения (не пробовал). Отметить места пустот, пройтись виброплитой, при первых проходах избегая этих мест. Правда уровень пола снизится... :o

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

21.06.2016 в 17:35:53

#5699846

psnsergey написал: Remonter\/, и что там будет делать наливной - образовывать с частицами засыпки бетон?.. По идее, надо просто именно досыпать - просверлить дырку с кулак, распихать смесь в стороны и забивать такую же мелкую фракцию керамзита...

psnsergey, идея в принципе хорошая. Но вот только нужно летать по комнате, чтобы все сделать правильно))))) То есть, чтобы пол не был зажат! Иначе смысл теряется. Ведь если один человек чтоит на бухтящем месте, при проходе по этому месту ничего не бухтит.

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

21.06.2016 в 17:37:37

#5699850

Резон написал: В качестве предположения (не пробовал). Отметить места пустот, пройтись виброплитой, при первых проходах избегая этих мест. Правда уровень пола снизится... :o

Резон, а смысл? Нужно ведь внутрь что то добавлять. Чтобы зазора не было.

Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7124

21.06.2016 в 23:50:18

#5700269

Remonter\/ написал: Резон, а смысл? Нужно ведь внутрь что то добавлять. Чтобы зазора не было.

Чтоб зазора не было, не обязательно что то добавлять, можно попытаться равномерно распределить сыпучее...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

22.06.2016 в 01:42:44

#5700318

И вообще, жалею, что сделал этот кнауф пол. Лучше ЦПС нет ничего!

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.06.2016 в 07:33:05

#5701435

Remonter\/ написал: И вообще, жалею, что сделал этот кнауф пол. Лучше ЦПС нет ничего!

А сколько саморезов у вас закручено, с каким шагом?

Насколько пол кривой, если на него положить правило?

Remonter\/ написал: после монтажа суперпола кнауф

А кто его монтировал? Договор, гарантия есть?

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

23.06.2016 в 09:02:46

#5701488

andrewkhv написал: а кто его монтировал? договор, гарантия есть?

Я тоже самое хотел спросить... И ещё интересует сам процесс монтажа. Некоторые укладывают листы оставляя маяки в засыпке...

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

23.06.2016 в 16:50:57

#5701904

Маяки из засыпки убрали. Гарантии нет. Укладывал знакомый знакомого))) Теперь его не найти. В принципе ровный пол, но в одном месте есть как бы волна (вниз уходит) и дальше опять вровень. Будем ровнять наливным ну и наливного пола решили внутрь добавить. Пускай будет цемент внутри! Главное жёстко и чтобы ничего не бухтело! Кстати, он внутри высохнет сам по себе?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.06.2016 в 17:24:42

#5701933

А может того, снять ГВЛ и путём засыпку разровнять, как она должна быть? А то вы своим наливным полом окончательно испохабите всю конструкцию, будет уже не переделать.

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

23.06.2016 в 18:40:50

#5701978

andrewkhv написал: А может того, снять ГВЛ и путём засыпку разровнять, как она должна быть? А то вы своим наливным полом окончательно испохабите всю конструкцию, будет уже не переделать.

andrewkhv, Они (листы) приклеены. Получается одноразовые. Покупать листы снова не хочется. Дерьмо этот пол, Д Е Р Ь М О. Ну или руки мастера дерьмо. Ещё не понял.

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

23.06.2016 в 18:49:14

#5701981

Как раз, прошло немало времени после установки этого пола. Кое-где он просел (так не видно, видно, когда правило прикладываешь). Это очень хорошо. Так как можно все выровнять наливным полом. И уже сверху подложка и ламинат.

Аватар пользователя
ALNI

Местный

Регистрация: 13.10.2006

Москва

Сообщений: 470

23.06.2016 в 20:31:39

#5702050

А если сверху в один слой на клей и саморезы положить ГВЛВ толщиной 10 мм?

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

23.06.2016 в 22:27:12

#5702155

ALNI написал: А если сверху в один слой на клей и саморезы положить ГВЛВ толщиной 10 мм?

ALNI, пол в таком случае поднимется, что для меня недопустимо.

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

24.06.2016 в 00:57:40

#5702281

Remonter\/ написал:

andrewkhv написал: А может того, снять ГВЛ и путём засыпку разровнять, как она должна быть? А то вы своим наливным полом окончательно испохабите всю конструкцию, будет уже не переделать.

andrewkhv, Они (листы) приклеены. Получается одноразовые. Покупать листы снова не хочется. Дерьмо этот пол, Д Е Р Ь М О. Ну или руки мастера дерьмо. Ещё не понял.

Remonter\/, я такие полы делал ещё лет 10 назад. Никаких нареканий и проблем с заказчиками!...
Причем, одну из квартир затопило в процессе ремонта, когда черновые полы уже были собраны... 3 месяца сушили... Потом ламинат. Иногда встречаемся с хозяевами, и только благодарности от них. Сейчас сделал у себя дома. Вспомнил былое. Очень хорошая, быстрая и удобная технология.

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

28.07.2016 в 00:34:48

#5730475

purn написал:

Remonter\/ написал:

andrewkhv написал: А может того, снять ГВЛ и путём засыпку разровнять, как она должна быть? А то вы своим наливным полом окончательно испохабите всю конструкцию, будет уже не переделать.

andrewkhv, Они (листы) приклеены. Получается одноразовые. Покупать листы снова не хочется. Дерьмо этот пол, Д Е Р Ь М О. Ну или руки мастера дерьмо. Ещё не понял.

Remonter\/, я такие полы делал ещё лет 10 назад. Никаких нареканий и проблем с заказчиками!...
Причем, одну из квартир затопило в процессе ремонта, когда черновые полы уже были собраны... 3 месяца сушили... Потом ламинат. Иногда встречаемся с хозяевами, и только благодарности от них. Сейчас сделал у себя дома. Вспомнил былое. Очень хорошая, быстрая и удобная технология.

purn, а как вы их сушили, интересно? Разбирали? Или просто не клали ламинат?

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 5995

29.07.2016 в 02:03:16

#5731364

Remonter\/, убрал по всему периметру демпферную ленту. И на 2 месяца заморозил стройку... Благо что заказчики уезжали на пол года... Минус этих полов, что они не разборные...

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

02.08.2016 в 23:15:10

#5735347

purn написал: Remonter\/, убрал по всему периметру демпферную ленту. И на 2 месяца заморозил стройку... Благо что заказчики уезжали на пол года... Минус этих полов, что они не разборные...

purn, у меня тоже заливало, вода уходила в засыпку. Сейчас в некоторых местах просверлил дырок, достал до низа пальцами, все высохло вроде. Но прошло месяца 2-3.

В общем, принял решение сверлить дырок на одинаковом расстоянии друг от друга и лить в засыпку/песок самый дешёвый наливной пол. По всей поверхности пола! Ну, или где чуть подбухивает. Это и жесткости придаст, и бухтеть пол перестанет. Потом весь пол обмажу гидроизоляцией "зелёная резина" и налью сверху наливного пола 2-5 мм, для идеальной ровности. Либо наоборот. Сначала грунтовка, потом наливной, потом гидроизоляция.

Кто что думает по этому поводу?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу