Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032
#3905990

almeca написал :
ну так товарищ пишет -

вот такая техника нужна[

заливка пенополистиролбетона

]( "заливка пенополистиролбетона")именно для пенополистиролбетон а в бетономешалке получаешь полистиролбетон это немного разные вещи

витаон написал :
вот такая техника нужна

ясен конь, но вопрос - что товарищ собирается сделать дома? Двухсантиметровая стяжка с кабелем ведь может просто провалиться под тяжестью ножки табуретки!

помимо шариков пенопласта должны быть химические добавки. Я покупаю обработанные химией шарики пенопласта специально для изготовления стяжки

almeca написал :
ясен конь, но вопрос - что товарищ собирается сделать дома? Двухсантиметровая стяжка с кабелем ведь может просто провалиться под тяжестью ножки табуретки!

если на стяжку положить линолеум, то ток оно и случится. Но у меня планируется керамическая плитка

odesit написал :
у меня планируется керамическая плитка

плитка на клее не является несущей конструкцией!!!!! На Убо обязательно должна быть стяжка - почитайте. Кабель в стяжке разрывает её на полосы, он же изолированный, нет сцепления с раствором! Понимаете, при постоянном хождении ваша нижняя стяжка может помяться, грубо говоря, а для того, чтобы у вас начала высыпаться затирка из швов достаточно просадки в пол-миллиметра!

На счет работы не могу не согласиться. У нас с ней тоже очень тяжело, заказов практически нет. Интересно было бы узнать по чему он поется, главная проблема только в отсутствии электричества на объекте.... Или в самой работе аппарата тоже? Пуцмайстеры по такой цене, что при наличии таких заказов сложенную сумму за жизнь не отбить. Остается только верить, что что-то изменится, только у нас на украине точно в ближайших лет десять лучше не станет

QUOTE=аптекарь;3905195]имел разговор с обладателем таковой.цена--470 тыр без компрессора.он ею пенобетон льет.говорит,что лучше уже один раз разориться и брать стоящий аппарат,чем всю дорогу плеваться.[/QUOTE]

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

almeca написал :
провалиться под тяжестью ножки табуретки!

куда если она лежит на пенополистирол бетоне ,у него несущая как у пенопласта а то и выше может даже вдвое ,а пенопласт даже самый дохлый псб15 держит 4т на кв метр с10% усадкой,это по тех докам а на практике 1.5т, так что ничё не будет,

Господа специалисты подскажите пожалуста.
Вот такой вопрос, при ремонте квартиры снес несколько стен из ПГП в следствие чего в старой стяжке образовались выбоины глубиной 50 мм от этих стен.А вопрос в следующем-Подскажите необходимо ли при заливке данных выбоин грубым ровнителем прокладывать прокладку между стеной и грубым ровнителем.Причем старая стяжка лежит на прокладке.
Заранее спасибо за комментарий.

витаон написал :
она лежит на пенополистирол бетоне

друг, я упорно стараюсь понять - о чем идет речь! Ты с УБО работал? Ходил по нему? Вот если этот пенополистиролбетон - то же самое - не выдержат полосочки толщиной 2см никакой нагрузки!

Очень прошу помощи, так как прочитать такое кол-во страниц и найти ответ на свой вопрос просто не смогу((((
Имеется панельный дом 78 года постройки, плиты лежат под уклоном от окна к противоположной стене в 2.5-3см. В инете нашла инфу что на плиту перекрытия мах вес 150кг/м2. Поэтому стяжку надо облегчать как только возможно. Решили делать стяжку из цемента М400+песка+граншака+пластификатор высотой 2.5см.

  1. Чем поднять уровень пола на 2.5-3см у стены где завалена плита, чтобы был мах низкий вес? Нашла варианты Пеноплэкс или кермазит. Может есть другие варианты?
    2.Что из них более надежное и не деформируется под весом мебели?
    3.В какой пропорции надо смешивать цемент/песок/граншлаг и какой расход в сухом виде этой смеси на 1см стяжки на 1м2?

Ланка, один квадратный метр стяжки из пескобетона толщиной 1 см весит около 20 кг. Прикиньте сами и не забивайте себе голову. Можете делать наливным полом, ЦПС, пескобетоном. И 150 кг на квадрат это очень условно, обычно больше, зависит от того, какие плиты перекрытия

spaceeggs написал :
Ланка, один квадратный метр стяжки из пескобетона толщиной 1 см весит около 20 кг. Прикиньте сами и не забивайте себе голову. Можете делать наливным полом, ЦПС, пескобетоном. И 150 кг на квадрат это очень условно, обычно больше, зависит от того, какие плиты перекрытия

так в эти 150кг входит и стяжка и мебель. И получается там где надо поднимать пол на 3см+3см стяжки получается 120кг/м2, и так еще большой шкаф на 3м...так что в любом случае больше 150кг получится. Вот надо придумать чем поднять пол на 2.5-3см чтобы потом все это залить стяжкой на 3см.

Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли сделать стяжку штукатурными смесями на гипсовой основе. Очень нуждаюсь в аргументированных ответах, так как сам чайник в этих делах. Заранее огромное спасибо!!!

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

можно только зачем,денги куры не клюют

Ланка написал :
в любом случае больше 150кг

ну и что . Плита держит преспокойн 600КГ, ей ваши 3см что слону дробина, даже 10 выдержит

витаон написал :
ну и что . Плита держит преспокойн 600КГ, ей ваши 3см что слону дробина, даже 10 выдержит

откуда вы эти 600кг взяли(мне строители тоже про них рассказывали, но вот откуда они цифру взяли так и не показали)? Я весь инет перерыла везде 150кг пишут.

Ланка, в СНиПах пишут что основание на сжатие должно быть не слабее 150 кг, к нагрузке на плиты это не имеет отношения.
и уже писали, расход на 1 см стяжки 20 кг, если стяжку делать 5 см, то это 100 кг.
и опять к СНиП, 150 кг силы на 1 см квадратный.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Ланка,у вас стандартные пустотные плиты пк толщиной 220мм ? так они и на 800 кг расчитаны .............

витаон написал :
можно только зачем,денги куры не клюют

да нет просто осталась

витаон написал :
Ланка,у вас стандартные пустотные плиты пк толщиной 220мм ? так они и на 800 кг расчитаны .............

я к сожалению не знаю какие там плиты, но в каждой комнате (ширина 3м) лежит одна плита во всю ширину комнаты. Найти серию дома я так и не смогла, как буд-то их и в природе нет, хотя у нас в городе их 60%. По вашим ссылкам если я правильно поняла ширина плиты 1.2м...значит это не они.
вот фото из инета как выглядит дом, может кто-то знает его серию

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Ланка 3 метра это длинна и они так и лежат поперек комнаты

alexrurit написал :
да нет просто осталась

слой какой будет

витаон написал :
слой какой будет

а какой нужен я ж чайник да еще с подсыпкой керамзита

витаон написал :
Ланка 3 метра это длинна и они так и лежат поперек комнаты

слой какой будет

в каждой комнате вообще нет стыков, лежит цельная плита(((( и фото сделать не могу, там сейчас полный разгром, еще не начали убирать будут заливкой стяжки.
Вот план квартиры, красным отметила где видны стыки плит.

ланка, у вас хорошая плита, и неплохой дом, у вас цельная плита, на всю комнату, а значит нет рустов на потолках, а это плюс..лейте стяжку смело! У нас пол Орехово таких домов, и все кто ровняет под один уровень полы, льют толстую стяжку.

alexrurit написал :
а какой нужен я ж чайник да еще с подсыпкой керамзита

делайте ЦПСом

всё в голове (с)

valid7228 написал :
ланка, у вас хорошая плита, и неплохой дом, у вас цельная плита, на всю комнату, а значит нет рустов на потолках, а это плюс..лейте стяжку смело! У нас пол Орехово таких домов, и все кто ровняет под один уровень полы, льют толстую стяжку.

а что за плиты то лежат и серию дома не знаете?

Ланка написал :
а что за плиты то лежат и серию дома не знаете?

не, не знаю, но напротив окна , около которого я сижустоит такой же))))))

gans gr написал :
к нагрузке на плиты это не имеет отношения.

Иметь-то имеет, но немного не так. 150кг - это нормативная полезная нагрузка, то есть нагрузка, которая может безопасно прилагаться к плите после того, как на ней устроена стяжка условно толщиной 5см. Строители правильно вам говорили, 600кг - это минимально возможная несущая способность плиты перекрытия, но такие применяют только на покрытиях технического этажа, холодного чердака, проще говоря. А для межэтажных перекрытий обычно плиты имеют несущую способность 800кг.

valid7228 написал :
не, не знаю, но напротив окна , около которого я сижустоит такой же))))))

у меня из окна куда ни глянь они, но нет их в инете)))))

almeca написал :
Иметь-то имеет, но немного не так. 150кг - это нормативная полезная нагрузка, то есть нагрузка, которая может безопасно прилагаться к плите после того, как на ней устроена стяжка условно толщиной 5см. Строители правильно вам говорили, 600кг - это минимально возможная несущая способность плиты перекрытия, но такие применяют только на покрытиях технического этажа, холодного чердака, проще говоря. А для межэтажных перекрытий обычно плиты имеют несущую способность 800кг.

вы можете меня послать где это написано? Потому как меня и строители и муж скоро придушат, потому как я не даю им стяжку делать))))))

Ланка написал :
вы можете меня послать

Послать девушку?!!! Да вы что.... Понимаете, я проектировщик, поэтому знаю, как расчитывают такие конструкции. Я могу найти вам ссылки на СНиПы - но вряд ли вы там что-то поймете, можно найти серию вашего дома - но потом нужно будет искать техническую документацию завода-изготовителя этой серии... Так что уж поверьте на слово!

Ланка написал :
где это написано?

ну вот посмотрите - это обычные плиты перекрытия, графа - расчетная нагрузка. У вас плиты не такие, но несущая способность - это обязательное условие при проектировании, поэтому характеристики ваше плиты как минимум такие же. Или больше, потому что в панельках перекрытие работает как плита, опертая по контуру. Возможно вам непонятно, что это значит - но успокаивает, правда?