10.01.2010 в 10:09:51
Доброго времени! После ремонта Лужкова в доме, напор в кране горячей воды упал более чем в 2 раза - ванная 1,5м наполняется водой 36гр за 1 час. С холодной все нормально. Буду писать претензия, можно ли как-то аргументированно указать на слабый напор, может быть есть способы измерить напор, например, литров в минуту и есть СНИП или правила эксплуатации. Буду признателен за помощь.
10.01.2010 в 10:54:16
Пункт 7 Приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утв. пост. Прав. РФ 23.05.2006 № 307.
10.01.2010 в 13:14:43
Там нормируется только минимум и максимум давления (от 0.3атм до 4,5атм) а вот количество литров в минуту НЕ нормируется!
10.01.2010 в 15:27:50
Mike099 написал : наполняется водой 36гр за 1 час.
Чем измеряли? Если действительно так,претензия Ваша будет обоснована даже по температуре.
Mike099 написал : может быть есть способы измерить напор
Шланг с манометром в помощь,надеваете на гусак и снимаете показание.
10.01.2010 в 16:04:02
В том то и дело .что нет шланга с манометром, есть манометр только для замера компрессии авто. Мерял просто - включил воду чтобы было приятно мыться и засек время. Можно было бы арифметику вспомнить и рассчитать давление по обему в единицу времени, но, к сожалению, тут не задача 3 класса с вымеренным диаметром отверстия, труба обычная дюймовка, а вот на ней уже стоит смеситель Видима, широкий на стеклокерамике и шут его знает как мерять, померяешь не так - скажут твои проблемы - зажал отверстие. Что же делать? Как исправить ситуацию? Достали эти горе ремонтники уже.
10.01.2010 в 16:16:28
Mike099 написал : Можно было бы арифметику вспомнить и рассчитать давление по обему в единицу времени, но, к сожалению, тут не задача 3 класса
Что-то мне сдается,что этого в школе не проходят,или я забыл.
Mike099 написал : померяешь не так - скажут твои проблемы - зажал отверстие.
Для обоснованной претензии,Ваших замеров не достаточно,Вы же не метрология,с госповеренными приборами,обратитесь,типа защита прав потребителей и т.д.
10.01.2010 в 17:24:06
ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия.
СанПиН 4723—88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения
10.01.2010 в 17:28:11
Mike099 написал : упал более чем в 2 раза - ванная 1,5м наполняется водой 36гр за 1 час.
Какой-то интерес для сравнения представляет не набор ванны (скоко там литров хз), а ед.измерения поменьше - н-р, 3-л банки, или 10 л ведра и т.п. Тогда мы с Вами хоть ориентировочно подсчитаем, - скоко л/мин у вас получается. Напишите за скоко у Вас банка набирается. По памяти, средняя норма давления воды- 2-4 бара; этому соответствует что-то вокруг 10 л/мин.
10.01.2010 в 17:30:40
Peterjela написал : 2-4 бара
Где? На туманном Альбионе?
10.01.2010 в 17:49:20
Suever написал : Где? На туманном Альбионе?
А интересно сравнить у кого какой напор воды, слабо что-нибудь под кран поставить, для точности лучше емкость 3 л, (н-р, 1 л емкость - большая погрешность будет).
Начну с себя.
У меня- ГК- один стояк.
Напор ХВ около 17-18 л/мин (3-х- литровая банка набирается за около 9 сек.)
2.1. Напор ГВ (на выходе колонки) около 9 л/мин (3-х литровая банка... за 20 сек.)
2.2. Напор ГВ (комфортный, 36 град) около 7 л/мин (3-х литровая банка... за 26 сек.)
А Вам СЛАБО потратить свои 3 минуты на измерения для нашей общей НАУКИ???!!! :) (естественно, сравнение грубое, очень ориентировочное; у каждого свои нюансы; а все ж интерсено очень сравнить, КАК льется из наших кранов ХВ и ГВ ! )
10.01.2010 в 17:54:33
2Peterjela
Я немного не о том
Peterjela написал : По памяти, средняя норма давления воды- 2-4 бара
почему в барах то? Вроде у нас пока в нормативных документах,другие единицы измерения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу