egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2059

26.11.2010 в 16:12:28

Подскажите, пожалуйста, по паре вопросов по медном водопроводу:

  1. Я верно понимаю что если схема коллекторная - то отводы можно сделать 15 мм трубой ? ГВ - 4 отвода ХВ - 7 отводов

  2. Коллекторы покупал в Леруа, пресловутые вальтеки - с сонных глаз взял 1". Поменять на 3/4" или это непринципиально?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2010 в 16:14:34

Можно и 10 мм. Смотря, какой напор и расстояние до потребителей.

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

27.11.2010 в 02:50:59

видимо с сонных глаз вы и раздел попутали ))) Вам в сантехнику надо...
по теме - медь можно и без коллекторов делать, магистраль 22, а отводы 15...

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

27.11.2010 в 10:32:30

можно и магистраль 15 или 18. для бытовой квартиры-за галза.

0
зодчий
зодчий
Новичок

Регистрация: 20.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 66

27.11.2010 в 12:03:05

А нафига медь? Мало того что в тридорого, так этот способ с оглядкой на прошлый век. Плюс у Вас наверняка стояки оцинкованные. Медь и цинк активные металлы, хотите онкологией заболеть?

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2059

27.11.2010 в 12:32:17

mazai999 написал : видимо с сонных глаз вы и раздел попутали ))) Вам в сантехнику надо...

Видимо :) Хотя вроде "смотрел-смотрел" - и не обнаружил сантехники. :( Пардон-муа. Перенесите тогда в нужное место.

0
egal_novice
egal_novice
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2059

27.11.2010 в 12:36:02

зодчий написал : Плюс у Вас наверняка стояки оцинкованные. Медь и цинк активные металлы, хотите онкологией заболеть?

Чего тогда ее - медь - все ставят? Стояки все какие видел - оцинковка (в одной квартире был правда капремонт - сняли сталь поставили пластик).

Вообще, в наше время причин заболеть онкологией миллион. И медь-цинк тут далеко не хит.

0
masl
masl
Местный

Регистрация: 13.12.2005

Воронеж

Сообщений: 158

28.11.2010 в 13:34:54

Цинка не должно быть после меди, тоесть полотенцесушитель подводить медью нельзя.

0
Mihail1975
Mihail1975
Местный

Регистрация: 01.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

28.11.2010 в 18:50:30

masl написал : По умолчанию

Цинка не должно быть после меди, тоесть полотенцесушитель подводить медью нельзя. 

почему???

0
mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

28.11.2010 в 19:45:38

Mihail1975 написал : почему???

Я один раз попадался на подобную штуку.Сгон проело буквально за пару месяцев. Вот,что пишут по данному поводу:

0
Вложение
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

28.11.2010 в 20:27:50

Потому что потенциал окисления железа относительно водорода до духвалентного состояния - 0,47 mV, до трехвалентного -0,65 М) а у меди относительно водорода +1,07 V Разницв потенциалов провоцирует электрохимическую коррозию ( которая идет условно говоря в миллион раз быстрее обычной). Причем латунь не панацея , необходима электроизоляция меди от стали к примеру ФУМ. Иначе медная трубка останется целой, а разьест стояк во всем подьезде...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.