Доброго дня , сантехникам ! Решили самостоятельно поменять радиаторы . Есть несколько вопросов . Имеем стояк с подачей (1/2металл) и кривым (наклонным) отводом на радиатор , последний висит также криво . Обратка уходит вниз , т.е. стояка нет ( последний 18 этаж).
Хотим срезать эту красоту поближе к стояку , нарезать резьбу и горизонтально перейти на полипроп.

Вопрос 1 . У какой из этих американок соединение с металлом будет качественнее ? Сами склоняемся к №1

1 2

Вопрос 2. Судя по ближайшему внутреннему диаметру решили использовать Арм ПП 25 (без зачистки) трубу , на байпас(перемычку) поставить арм 20 ку . Правильно ли ?

Вопрос 3 . Можно ли использовать регулировочный вентиль в качестве затворного (чтобы снимать радиатор) . И какой лучше для центр.отопления ?

Вопрос 4. Есть ли смысл сделать обратку по диагонали ( подача верх) ?

Заранее благодарен за ответы

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

27.12.2010 в 19:24:23

..есть предложение отказаться от ПП на отопление в многоэтажке... себя не жалеете-подумайте о нижних 17-ти этажах...

0
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Местный

Регистрация: 20.12.2008

Кострома

Сообщений: 120

27.12.2010 в 19:40:24

т.е. предлагаете это все прогнать металлом .В принципе не проблема . Озвучте пожалуйста жирные минусы ПП в данном раскладе.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

27.12.2010 в 19:46:37

...температурная стойкость 70*С... а больше минусов нет... если захотите опровергнуть -посмотрите на данные производителей сырья, а не трубы (например Borealis RA 130 E)... уверяю вас- при производстве трубы термостойкость не прибавляеся...

0
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Местный

Регистрация: 20.12.2008

Кострома

Сообщений: 120

27.12.2010 в 20:15:53

Убиваете наповал ) . Неужели этого недостаточно -
"Трубы PN 25 (армированные) – используются для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С - 2,5 МПа, при t=90°С - 1,0 МПа. Максимальная температура: +95°С, кратковременно до +100°С." ?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.12.2010 в 20:49:22

Mr.Bad Guy написал : Неужели этого недостаточно -

Недостаточно. Кроме самой трубы есть ещё и фитинги, где пластмасса "не дружит" с металлом...особенно на отоплении.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

27.12.2010 в 21:01:09

Mr.Bad Guy написал : У какой из этих американок соединение с металлом будет качественнее ? Сами склоняемся к №1

ни то ни другое , надо брать обыкновенную муфту комбинированную второй конец в кран с американкой , американку в радиатор

0
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Местный

Регистрация: 20.12.2008

Кострома

Сообщений: 120

27.12.2010 в 21:26:42

артур липецк написал : надо брать обыкновенную муфту комбинированную второй конец в кран с американкой

Так понял , что такие на обрезанную подачу и обратку

Все нормально , но придется еще пару вентилей (один регулировачный) ставить после байпаса , чтобы радиатор был съемный . Первые можно оставить как аварийные ?...

maestro-san написал : где пластмасса "не дружит" с металлом

Сами отделочники , но воле неволей приходиться связываться с сантехникой , особенно с перепайкой труб в/пр в санузлах и кухнях . Единственный косячек неоднократно был замечен на ПП фитингах с внутр.резбой под смеситель . Сторонние сантехники через чур увлекались наматыванием льна на эксцентрики - лопалась резьба внутри фитинга и тонкой струйкой под плиточкой , под закрытой экраном ванной прямо к соседям . Других багов замечено не было ...

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

27.12.2010 в 22:22:38

Mr.Bad Guy написал : Хотим срезать эту красоту поближе к стояку , нарезать резьбу и горизонтально перейти на полипроп.

Если не врёт прогноз у вас за бортом -8 сомнительно что вам позволят отключить стояки Т1,Т2 не один дежурный сантех-к не сбросит воду с них (если с головой дружит) По воде нарезать будете?

Mr.Bad Guy написал : Хотим срезать эту красоту поближе к стояку , нарезать резьбу и горизонтально перейти на полипроп.

ППР на СО с ЦТП и ИТП не применяют, даже армированный.(хоть Ал.хоть нерж,хоть стекловолокном.).(приобрели "Утюг" извращайтесь на здоровье с ХВС и ГВС)

Mr.Bad Guy написал : Можно ли использовать регулировочный вентиль в качестве затворного (чтобы снимать радиатор) . И какой лучше для центр.отопления ?

Можно.А между чем выбирать?

Mr.Bad Guy написал : Есть ли смысл сделать обратку по диагонали ( подача верх) ?

Лучше теплоотдача.Если продавит конечно?Смотря какя схема.

Mr.Bad Guy написал : Имеем стояк с подачей (1/2металл) и кривым (наклонным) отводом на радиатор ,

Вы уверены что радиатор?(чугунный что ли?) Что в Костроме БМ радиат-ы на сталюку цепляют? Скорее вы ошиблись конвектор вероятнее.Поменяете вы на радиатор,сосед, другой сосед и т. д. Разбалансируете систему и сами жаловаться будете что СО работает как то не так.

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

27.12.2010 в 22:25:59

Байпасс написал : температурная стойкость 70*С... а больше минусов нет...

Забыл про смесь температура+давление.Бич пластиков потому на отопление не ставят.

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

27.12.2010 в 22:41:20

Mr.Bad Guy написал : Сами отделочники , но воле неволей приходиться связываться с сантехникой ,

Век живи век учись.Похвально.Но мужики есть нюансы.Я тоже плитку положу не хуже любого плиточника,просто дольше.Сам сварной с 10-м стажем. На монтаже СО.Водосна-я 5 лет и я знаю что ни черта не знаю.Учусь ознакомливаюсь с новым по возможности, но в своей спецализации.Рад был бы за вас,но факт остаётся фактом универсалов нет.Можно что то уметь там сям, но не то.