Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Местный

Регистрация: 20.12.2008

Кострома

Сообщений: 120

27.12.2010 в 22:44:22

stager написал : Вы уверены что радиатор?(чугунный что ли?)

Штатные стальные радиаторы высотой 400мм типа

Насчет отключения одного стояка , компания дает добро на час , небесплатно )

stager написал : но факт остаётся фактом универсалов нет.Можно что то уметь там сям, но не то.

Ошибаешся , как раз и приходится всю "ювелирную" сантех работу нам делать , не вызывать же их каждые полчаса , да и не привыкли они вышиваться ) . Пример - шахта со стояками (гор,хол,кан. почти вплотную) . 110канал.труба , в ней ревизия развернута в сторону в.проводных стояков , ее тупо обогнули 4мя уголками 90гр , а всего требовалось небольшое усилие развернуть ревизию в другую сторону . Надо было сфотать ) Про мелочи промолчу ...

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

27.12.2010 в 22:52:54

Mr.Bad Guy написал : Насчет отключения одного стояка ,

А обратка? Или только подачу трогаем?Система воздуха не хапнет?

0
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Местный

Регистрация: 20.12.2008

Кострома

Сообщений: 120

27.12.2010 в 23:19:02

stager написал : А обратка? Или только подачу трогаем?Система воздуха не хапнет?

Видимо с обраткой , хз ... Вот и объясни как так - последний этаж на подачу стояк есть , а обратка с радиатора уходит сразу вниз , т.е надо идти к соседям снизу . Ну эт после каникул )

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

27.12.2010 в 23:38:29

Mr.Bad Guy написал : Пример - шахта со стояками (гор,хол,кан. почти вплотную) . 110канал.труба , в ней ревизия развернута в сторону в.проводных стояков , ее тупо обогнули 4мя уголками 90гр , а всего требовалось небольшое усилие развернуть ревизию в другую сторону . Надо было сфотать ) Про мелочи промолчу ...

Спорить не буду .Как платят так и работают(При условии что дипломированные сантехники) У нас сварных вооще ниже плинтуса опустили. Платили ниже чем за ППР и пластик.Кан-ию(ЛЕГО-ГО) Так теперь ни одного ни то что адекватного свар-го! Слясаря ни найдёш(даже ПТУш -го! А их уже и нету. Одни экономисты и менеджоры).Всё пенсионеры в очках с линзами как в телескопе(сварка вредная вещ и молока счас за неё не дают, даже спирта на обезжжирование газосвароч-й аппаратуры! Ик.) студенты.Кто ж за 5 р.официалки(+небольшое пособие)на стройку пойдет цинк и серу глотать.Так что зря товарищ на работяг так.Все вопросы к застройщику,подрядчику и "субчикам.Это "Они злые черти бурмутят воду во пруду"

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

27.12.2010 в 23:43:42

Mr.Bad Guy написал : Видимо с обраткой , хз ... Вот и объясни как так - последний этаж на подачу стояк есть , а обратка с радиатора уходит сразу вниз , т.е надо идти к соседям снизу . Ну эт после каникул )

Старая схемка.На высотках не сталкивался(не волшебник,а только учусь) А к соседям сходить придётся и не только этажом ниже.Вариант заполнить при закрытой обратке(КР регулятор) и стравить через майка(кр.маевского). Можно былоб через обратку но это прокатывает при заполнении системы,а так в раб.режим повысительный(ые) работают.Так что завоздушится по любому .Вариант пройтись по этажно и постравливать воздух или проставиться местному сантехнику(но после того как)А за ТУ не переживайте там всё предусмотрено(Вопрос конечно кто делал?)

0
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Местный

Регистрация: 20.12.2008

Кострома

Сообщений: 120

28.12.2010 в 00:14:21

Маевские и на штатных кривых стоят , судя по струе давление никакое , может ошибаюсь ?
На неком "полимерном" сайте вычитал , что разводку отопления ПП трубами в принципе можно , но не рекомендуют ,а вот стояки - ни в коем случае.

0
Брейгель
Брейгель
Резидент

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

28.12.2010 в 00:25:47

Mr.Bad Guy написал : разводку отопления ПП трубами в принципе можно

Есть вещи настолько очевидные, что объяснять их никому и в голову не приходит. Отопление из пластика возможно только индивидуальное, со своим котлом. Просто потому, что в центральном отоплении никто не обязан соблюдать параметры, рекомендованные всяческими производителями пластиковых труб.

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

28.12.2010 в 15:00:06

Mr.Bad Guy написал : Маевские и на штатных кривых стоят , судя по струе давление никакое , может ошибаюсь ?

Может маёк (забилось отверстие или литье с дефектом) а если давление то диагоналка не прокатит.Про ППР Брейгель доступнее разложил.

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

28.12.2010 в 17:53:01

Mr.Bad Guy написал : и горизонтально перейти на полипроп.

у Вас однотрубная система отопления. Согласно приложения Б таблица Б1 СНиП 41-01-2003 для однотрубной системы отопления допустима температура теплоносителя равная 105 град. Если Вы таки решите ставить ПП, то Вам, согласно п 6.1.2 надо обеспечить ограничение температуры теплоносителя на 90 град и давление не более 10 атм.. Замена проектного материала на другой должна оформляться соответствующим изменением в проект .

0
Mr.Bad Guy
Mr.Bad Guy
Местный

Регистрация: 20.12.2008

Кострома

Сообщений: 120

28.12.2010 в 23:07:57

Благодарю всех откликнувшихся , что поставили на путь истинный . Металл так металл , попадос не нужен . Единственное американкам с накидными гайками не очень доверяю из за резиновых прокладок ...?

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

28.12.2010 в 23:27:28

Mr.Bad Guy написал : Единственное американкам с накидными гайками не очень доверяю из за резиновых прокладок ...?

так приваривайтесь , а конечной точкой стояка станет кран с американкой - кран закроете , резинку поменяете !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу