qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.01.2011 в 15:06:23

Проблема такая. Дома стоит котел Fondital Tahiti Dual 24. При открытии крана горячей воды в системе отопления постепенно падает давление, за пару часов котел полностью отключается из-за недостаточного давления в отопительном контуре. Как причину рассматривал расширительный бочек котла. Проверил, мембрана целая, при нажатии на нипель идет воздух. Протечек тоже нигде нет. На форумах обычно ссылаются на расширительный бачек, но видимо это не мой случай. Может кто подскажет в чем может быть причина. Спасибо.

1
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

23.01.2011 в 15:33:41

подпитку на котле закройте!!!)))

0

Сантехнические работы Москва и область

qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.01.2011 в 17:06:19

Подпитка закрыта. Не пойму причем тут подпитка, если в системе наоборот падает давление. Если бы подпитка была открыта то давление бы росло. Разве не так?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

23.01.2011 в 18:24:19

qwerty79 написал : Как причину рассматривал расширительный бочек котла.

в этом случае давление как раз поднимается от нагрева.

qwerty79 написал : При открытии крана горячей воды в системе отопления постепенно падает давление, за пару часов котел полностью отключается из-за недостаточного давления в отопительном контуре.

в системе отопления утечек нет?

0

Сантехнические работы Москва и область

мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

23.01.2011 в 19:36:22

Закрыть кран подвода холодной воды в котел. Открыть кран горячей воды на смесителе . Если при этом при этом будет падение давления-заменить теплобменник ГВС или если теплообменник котла битермический то его.

0
qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

23.01.2011 в 19:47:20

Совершенно верно. Открываю кран горячей воды и вижу как медленно начинает падать давление в контуре отопления. Сейчас вот опять подпитал систему.
Честно сказать этого и боялся. Я так понимаю это теплообменник типа мини бойлер, собран из множества пластин. Тоже грешу на него. Завтра вызову мастера. Посмотрим, что он скажет. Такой еще вопрос. Может ли быть причиной этой поломки высокое давление подачи холодной воды. Живу не далеко от городской насосной и давление у меня достигает 5-6 атм. Надумал поставить редуктор.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

23.01.2011 в 20:35:22

ГВС настенников обычно работает на 8атм.Что может быть еще причиной????

0
qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

24.01.2011 в 17:53:38

В продолжение темы. Сегодня не стал дожидаться мастера, слил воду с котла, снял передний кожух, отсоединил расширительный бак, закачал в него обычным автомобильным насосом 1,5 атм. Все поставил на место, заправил, запустил. Все вроде работает. Но, при открытии горячего крана давление в системе отопления постепенно падает, но очень медленно. После закрытия крана горячей воды, давление восстанавливается до первоначального значения. При этом разница в давлении в этих режимах достигает ~0,8 атм. Мне кажется, что помпа котла не справляется с объемом. Дело в том, что при установке котла мы использовали уже существующую отопительную систему с естественной циркуляцией и с учетом размерности труб объем воды в системе не маленький. Дом двухэтажный, 200 кв.м. Хочу поставить еще один насос на подачу. Специалисты пояснили, что при выборе помпы нужно знать характеристики помпы самого котла, и подобрать похожую, чтобы они друг другу не мешали в работе. В принципе логично.

У меня в системе стоит насос WILO RSL 15/6-3 C Ku. Скажите, что означают эти цифры. Цифра 15 я так понимаю, это размер соединения. У нас на рынке есть только размерность на 25. Помогите подобрать похожий по характеристикам. И датчики всякие на помпе, мне кажется, в моем случае тоже не нужны.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

24.01.2011 в 18:42:50

У вас какой обьем системы?Большой-этого не достаточно. Из чего сделана система? Давление в системе по манометру котла?

0
qwerty79
qwerty79
Новичок

Регистрация: 23.01.2011

Махачкала

Сообщений: 29

25.01.2011 в 14:09:12

70 чугунных секций, 82 алюминиевые секции + магистрали верхняя 54 и нижняя 45 трубы. Вот и весь объем.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.01.2011 в 16:52:53

У Вас банально не хватает емкости расширительного бака или в нем нет давления в воздушной части. При переходе в режим приготовления ГВС контур отопления отключается и остывает, соответственно давление в нем падает. Попробуйте выключить котел и посмотреть как упадет давление в СО при 20 град температуры носителя. Если в ноль, то ищите проблему в расширительном баке, если не изменится существенно, то конец вторичному теплообменнику. Внимательно почитал Ваши посты и могу с уверенностью сказать, что штатного расширительного бака на Вашу систему не хватит. Надо еще минимум 20 л дополнительный врезать в любом месте системы. Скорей всего, ГВС тут не при чем.