мвс; Извиняюсь, не понял. Оно регулируется для разных режимов? У меня проблема возникает только при включении горячей воды.
01.04.2012 в 15:58:36
мвс; Извиняюсь, не понял. Оно регулируется для разных режимов? У меня проблема возникает только при включении горячей воды.
01.04.2012 в 19:08:11
Регулируется МИН, и МАКСИМУМ давления газа на горелке. если мин.высокий-идет перегрев воды. Если максимум высокий-идет очень быстрый нагрев и последующий перегрев. Впрочем возможно неисправность датчика температуры ГВС. Может проток воды мал? 5-7 литров нужно для нормальной работы.
02.04.2012 в 18:11:57
мвс; Спасибо за совет! Действительно, проток я намеренно уменьшал краником для получения более горячей воды. Немного добавил, теперь все в норме.
03.04.2012 в 09:47:44
К сожалению, вечером ситуация повторилась. Днем проверял, все было в порядке. Постоянно шла горячая вода. Еще немного симптомов. Снял кожух, выходная трубка с основного теплообменника при работе становится невыносимо горячей, однако после второго пластинчатого теплообменника на выходе гвс вода остается еле теплой. Может это трехходовой клапан, на прилагаемой схеме за №28.
03.04.2012 в 19:05:57
Если трехходовой-одновременно с ГВС греется и отопление.
04.04.2012 в 10:21:59
мвс; А как это проверить? Перевести систему в режим "только ГВС" и посмотреть греется ли при этом подача?
16.12.2014 в 19:48:01
Добрый вечер когда выключают свет падает давления воды в чем может быть проблема
16.12.2014 в 20:34:24
в экспанзомате
17.12.2014 в 11:49:31
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.12.2014 в 20:30:59
Inch1964 написал : А каким образом отключение света связано с правильной работой
оно связано как раз с не работой экспанзомата. Электричество выключают, выключается котёл, СО остывает, давление падает...Доходчиво?
17.12.2014 в 21:17:53
sergey 73 написал : оно связано как раз с не работой экспанзомата. Электричество выключают, выключается котёл, СО остывает, давление падает...Доходчиво?
Так не должно быть в нормальной системе. Потому, что если речь идет о настенном котле, при холодной системе давление УЖЕ должно быть от 1 Бар, т.е. выше уровня срабатывания датчика давления в котле. И при правильно подобранном давлении воздушной камеры в экспанзомате и его объеме, давление в системе от полностью холодной до максимально горячей не должно выходить за предельно допустимые рамки. Например, от 1 до 2 Бар.
Сам вопрос
Saidmurod написал : Добрый вечер когда выключают свет падает давления воды в чем может быть проблема
был неадекватен. Ну, например, падает с 2 до 1,5 Бар. И какая в этом проблема?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу