Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2011 в 23:17:02

Подскажите пожалуйста какой лучше выбрать котел BAXI ECOFOUR 24 с открытой камерой сгорания (у меня есть дымоход) или с закрытой камерой сгорания?

Подскажите нужно ли ставить полифосфатный дозатор на котел BAXI ECOFOUR 24 одно контурный?

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

24.03.2011 в 23:44:57

Если дымоход есть, ставьте с открытой камерой. Он проще, дешевле и выхлоп гарантрованно не обмерзнет.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.03.2011 в 16:00:23

И расход электроэнергии меньше.

0
Аватар пользователя
Алексей Нико

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

05.11.2012 в 22:20:39

Подключили котел BAXI ECOFOUR 24 F сначала без комнатного термостата - отработал неделю при установленной температуре 60 гр. и ни разу не отключался - так и работал с маленьким пламенем без остановки...(Дом 180 кв. м). Сегодня подключил комнатный термостат (самый простой). Установил на нем температуру 22 гр. На котле выставил 75 гр., температура в помещении поднялась - котел отключился, затем при попытке включиться выдал ошибку E35 - ошибка пламени. Сбросил кнопкой R. Поэкспериментировал термостатом - через раз при пуске E35 ! Что это может быть?

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

05.11.2012 в 23:29:33

Необходима проверка настроек газового клапана, особенно мин давления. А если термостат убрать как работает?

0
Аватар пользователя
Алексей Нико

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

06.11.2012 в 08:46:59

На ночь поставил перемычку на комнатном термостате. Температуру выставил 60 гр. Котел отработал ночь, не выключаясь, на малом пламени. На улице плюс 7 гр., в доме 24.

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

06.11.2012 в 17:45:30

Алексей Нико См пост #2-необходима настройка

0
Аватар пользователя
Алексей Нико

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

06.11.2012 в 19:12:35

Спасибо!

SeRg068 написал : См пост #2-необходима настройка

А может влиять дребезг контактов комнатного термостата? Есть смысл подкинуть заведомо исправный?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.11.2012 в 19:34:10

1.проверить заземление. 2.Проверить зазор электрода и горелки. 3.Проверить на "пробой" провод от электрода и изолятор электрода. Е35-паразитное пламя на горелке-при отсутсвии пламени в электроцепи ионизации регистрируется ток. Возможен и непорядок с платой. А у вас вроде другой котелок был?

0
Аватар пользователя
Алексей Нико

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

06.11.2012 в 20:21:05

Да, удачно поменял FERROLI на BAXI

А можно про заземление подробнее. Дом частный, ввод со столба двумя проводами L и N, физической земли нет...

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.11.2012 в 20:50:14

Ну не на луне же дом находится? Если бы на Марсе? Тогда было бы замарсение.Вот. Провод на улицу ,или в подвал железную трубу в землю(или марс).Метра на полтора.Кувалдой.И к ней проводок.Другой конец к к соответствующему контакту розетки. Проблема Е35 тяжелая.Сечас не выдает т.к. котел работает не отключаясь.Т.е. пламя на горелке есть. А может котел просох и проблема закончилась сама по себе.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.11.2012 в 20:56:31

Диэлектрическая вставка на подводке газа к котлу есть? Стабилизатор или еще лучше варисторы во внутридомовом щитке есть?

Про заземление лучше прочитайте в темах по электрике. Там подробно это описано. А не так, что конец провода в цветочный горшок, стоящий на подоконнике внутри квартиры.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Алексей Нико

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

06.11.2012 в 21:28:44

Сейчас пронаблюдал - котел отключается и включается без ошибок (комнатный термостат закорочен). О чем это может говорить?

Inch1964 написал : Диэлектрическая вставка на подводке газа к котлу есть? Стабилизатор или еще лучше варисторы во внутридомовом щитке есть?

Про заземление лучше прочитайте в темах по электрике. Там подробно это описано. А не так, что конец провода в цветочный горшок, стоящий на подоконнике внутри квартиры.

Диэлектрическая вставка есть. Стабилизатор Ресанта. В щитке УЗМ-50. Шина заземления закопана, из нее пруток выведен, но к корпусу щитка не подключен. Все желто-зеленые провода на одной планке собраны и соединены проводом N сети. Электрики меня отговорили (скорее, напугали) присоединяться к земляному контуру, сказали, сюрприз может быть. Вот так...

0
Аватар пользователя
SeRg068

Местный

Регистрация: 24.02.2011

Батайск

Сообщений: 776

06.11.2012 в 21:58:28

Алексей Нико написал : Сейчас пронаблюдал - котел отключается и включается без ошибок (комнатный термостат закорочен). О чем это может говорить?

Длина провода на комнатный термостат большая? Не коротит случайно на что то?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.11.2012 в 22:04:25

Алексей Нико написал : Сейчас пронаблюдал - котел отключается и включается без ошибок (комнатный термостат закорочен). О чем это может говорить?

Высох.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу