08.05.2011 в 09:16:22
Доброе утро!
Имею такую схему отопления(в доме живем,ремонт сделан):
![](
08.05.2011 в 09:24:38
Buemi написал : Когда включаю отопление, ТП греет,а батареи начинают только часа через 2
Вас не устраивает что так долго разогревается? Т.е. я понял потом система уравновешивается и работает нормально.
08.05.2011 в 09:28:05
Да.Долго разогреваются батареи.
08.05.2011 в 18:45:18
Buemi
08.05.2011 в 19:50:17
А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?
08.05.2011 в 20:54:18
Buemi написал : А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?
А что это даст? Мощность насосов не изменится.
На котле поток мощнее не как не сделать? У вас суммарная мощность насосов на ТП и батареи больше чем насос на котле.
Статью полностью прочитали? Там есть все ответы.
Если хотите чтобы БЫСТРЕЕ происходил прогрев системы, то нужно больше мощности на обогрев.
Часто отключаете/включаете отопление? Может нет смысла переделывать?
08.05.2011 в 22:01:15
Buemi Лучше схему.
Buemi написал : А ,например,перенести насос 2 этажа ближе к котлу?
Ничего не даст(и перенести не реально насос должен быть после микшера )Насос ТП не должен влиять так на радиаторы,что-то Вам намутили
08.05.2011 в 22:44:32
sirius1206 написал : что-то Вам намутили
99% слишком мощные насосы. Например: если кто-то на даче включает насос, то давление резко падает. Тоже самое и в отопительной системе. При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.
09.05.2011 в 00:03:09
Buemi написал : Долго разогреваются батареи.
Сделайте схему с попутным движением теплоносителя , а при данной схеме - переток теплоносителя идет через первые радиаторы , улучшенную схему сможете увидеть здесь
09.05.2011 в 00:50:01
Tehnik-san написал :
Чем отличается улучшенная схема от моей? Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные
09.05.2011 в 00:54:13
Tile_EXP написал : При сильно работающем насосе на ТП он потребляет почти всю воду, а после того как тёплый пол прогреется полностью система уравновешивается, т.к. насос ТП временно перестаёт забирать воду из магистрали.
Такое же мне говорил и другой участник форума. Вы подводите к тому,что у меня-норма?
09.05.2011 в 01:08:44
Buemi написал : Отличия я вижу,но мне кажется непринципиальные
а Вы попытайтесь глубже вникнуть в схему и найти отличия ... как говорил Иосиф Виссарионович : попытка - не пытка ))
09.05.2011 в 01:46:53
у меня как нижней миниатюре
09.05.2011 в 09:59:34
Buemi написал : Вы подводите к тому,что у меня-норма?
Да не подвожу я. С самых первых постов вам пытаюсь это объяснить, и как бороться с этой проблемой.
Buemi написал : у меня как нижней миниатюре
У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.
09.05.2011 в 11:30:13
Tile_EXP написал : У вас от первого радиатора очень маленькое расстояние по обратке. Т.е. самые короткие трубы у него, т.е. меньше сопротивление, следовательно больше воды проходит через первые радиаторы. В предложенной схеме Tehnik-san'ом все трубы имеют приблизительно равную длину. Первый радиатор на подаче является последним на обратке.
Это уже не переделать. Все зашито гипсокартоном