azot168
azot168
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Аткарск

Сообщений: 70

14.05.2011 в 16:51:36

Всем привет! Планирую делать отопление из полипропиленовых труб в частном 1-этажном доме.читал много разных тем про ПП,но ответов конкретных для себя так и не нашел Всвязи с чем есть вопросы: 1.подскажите какой трубой делать разводку(пока понял что делать надо армированной трубой),интересует диаметр 2.Какой выбрать радиатор?по прочтенному уяснил что биметал лучше Интересует еще как расчитать кол-во секций на комнату 3.Читал что у некоторых есть проблемы с ПП(лопаются трубы от большой температуры-в многоэтажках)как понял в моем случае такого не будет,т.к. температура регулируется автоматикой котла и давление не велико-правильно я понял? 4.Краны маевского и американки что из себя представляют?Как их подключать и для чего? 5.сейчас ставят моторчики в магистраль чтоб быстрее прогонять воду по системе,т.е. самотеком(как раньше делали) уже не получится?Интересно в момент отключения Эл.энергии

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

14.05.2011 в 17:49:05

  1. Труба 20 или 25, в зависимости от запросов на тепло и производительности котла.
  2. Обычный алюминиевый, секций по 8 на комнату ставьте не замёрзнете.
  3. Это зависит от общей кривизны рук мастера и температуры теплоносителя.
  4. Лучше в магазине сантехники покажут. Кран Маевского спускает воздух из радиатора, американка просто быстро-разъёмное соединение для труб.
  5. Зависит от масштабов 1 этажного домика. Существуют источники бесперебойного питания. Но мне интересно другое, то, как Вы собираетесь разводить отопление, если материал для Вас неизвестный и вопросы по технике задаются элементарные? А если рванёт где нибудь и кипятком зальёт домочадцев? Лучше пригласите специалиста.
0
Горын 68
Горын 68
Местный

Регистрация: 09.10.2010

Москва

Сообщений: 902

14.05.2011 в 18:01:28

Армированные совершенно не обязательно. Простые ПП для горячей воды -выше крыши !
А вот обвязка котла - тут да. На выходе котла самая высокая температура и армирование крайне желательно. Изучал этот вопрос т.к. собираюсь менять обвязку котла.

0
azot168
azot168
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Аткарск

Сообщений: 70

14.05.2011 в 18:44:53

tvmaster написал :

  1. Зависит от масштабов 1 этажного домика. Существуют источники бесперебойного питания. Но мне интересно другое, то, как Вы собираетесь разводить отопление, если материал для Вас неизвестный и вопросы по технике задаются элементарные? А если рванёт где нибудь и кипятком зальёт домочадцев? Лучше пригласите специалиста.

Площадь дома около 80кв.м.В интернете полно роликов как спаивать полипропилен,вроде ничего сложного,думаю справлюсь Хотелось бы поточнее расчитать кол-во секций в завитсимости от метража комнат(потолки не высокие-2,75м) А про самотек спросил лишь из-за отца-сомневается в практичности насоса,я то с насосом решил делать,а он агитирует на самотек-боится что свет отключат и привет теплу)))

0
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Местный

Регистрация: 06.04.2011

Калуга

Сообщений: 124

14.05.2011 в 19:45:51

azot168 написал : Хотелось бы поточнее расчитать кол-во секций в завитсимости от метража комнат(потолки не высокие-2,75м)

Поточнее это считать надо:) , а грубо 100 Ватт на 1 м квадратный(если у вас конечно, образно говоря, сквозь щели в окнах улицу не видно). В магазине берете паспорт заинтересовавшего радиатора, там есть сколько отдает одна секция, ну или в сети на сайте производителя скачать можно. Например если у вас комната в 15 квадратов, а секция при данных условиях отдает 150 ватт, то вам надо минимум 10 секций. Но о приглашении специалистов я бы подумал. Спаять может быть и не сильно сложно, но вот как спаять(в смысле спроектировать) это вопрос не простой.

0
azot168
azot168
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Аткарск

Сообщений: 70

14.05.2011 в 20:45:23

городок маленький у меня,спецов нет,вот на сайте и набираюсь уму))

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

14.05.2011 в 21:11:31

Сложного действительно ничего, нужна сноровка быстро соединять вместе разогретые детали и некоторый опыт считать секунды и держать ровно элементы пока не застынут. Всё рассчитать заранее, где будут повороты, точно отрезать трубу, расположить крепления к стенке. По первости, лучше всё таки посмотреть в натуре, как работает мастер, попросить бы его сварить наиболее ответственный участок обвязку котла, заодно посмотрите как работать. Кино оно плохой учитель. Ну раз нету специалистов делать не чего, научитесь. Успехов.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

14.05.2011 в 21:16:09

Дядя_Сережа написал : Например если у вас комната в 15 квадратов, а секция при данных условиях отдает 150 ватт, то вам надо минимум 10 секций.

с радиаторами достаточно все просто , минимум вам не нужен сделаю свой рассчет на ваш дом , а вы уже кратно комнатам поделите , учитывая уловые , + северные стороны на 80 м2 вам надо раельные 8 квт тепла , если на секции написано 200 ватт , то по идее 8 делим на 0.2 ( квт) получаем , что вам надо 40 секций , но чтоб было в мороз тепло , температуру котла придется нагнать до 90 с* а это не гуд + возможно и несколько дней в году промерзнуть придется тепрь увеличим секции вдовое , т.е. 80 секций на ваш дом , теперь вам для той же температуры внутри помещения котел надо разогнать всего до 60 градусов - это будет низкотемпературная система - это конечно хорошо ,но уже по деньгам дорого может оказаться вариант без перебора , но с запасом - это считать что эта 200ваттная по паспорту секция будет отдавать 120-140 секций теперь чертите ваш домик , каждую комнату означаете своим коэффициентом - спальню 0.12 , кухня -0.14 , зал 0.13 , ванна - 0.1 теперь берете спальню 11 м 2 вам требуется 1.1 квт , делите на 0.12 , получаете кол-во секций 9.16 приближаете до нужного вам значения - 9 секций главное , чтоб количество тепла расперделилось по дому равномерно , учитывая все нюансы - коридор , хол пол , солнечную сторону , чтоб потом не мучить себя регулировками

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

14.05.2011 в 21:20:38

только предостережу : нюансов очень много , научиться паять - это самое простое ... схему мы вам подрихтуем , но если уж делать энергозависимую систему с насосом , то лучше сразу котел взять энергозависимый , настенник , с горячей водой , чтоб потом не решать новый проблемы

0
Косожихин
Косожихин
Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

14.05.2011 в 21:36:53

Делать следует армированной трубой (алюминий). Делайте ленинградку, 25 труба с перемычкой 20. Алюминий нужен для защиты от кислородной дифузии. Не важно какой теплообменник в котле.

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

14.05.2011 в 21:51:13

Косожихин написал : Делать следует армированной трубой (алюминий). Делайте ленинградку, 25 труба с перемычкой 20.

здесь согласен

Косожихин написал : Алюминий нужен для защиты от кислородной дифузии. Не важно какой теплообменник в котле.

а вот здесь - скажу так , что немцу смерть , то русскому хорошо ))) более важным была бы установка деаэраторов на частные системы , но про энто чтото нихто не заикался , если труба будет в стяжке , никуда она не денется , если разводка открытая , то неармированная превратится в змею , не сарай ведь отапливаем

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.