Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

06.07.2011 в 19:59:07

Мужики подскажите как лучше подключить водонагреватель, а именно, где лучше расположить шаровые краны - на входном и выходном патрубках водонагревателя или на отводках у стояков (отводки из ПП)?

0
Аватар пользователя
chekist

Местный

Регистрация: 06.07.2011

Одесса

Сообщений: 7

06.07.2011 в 20:25:13

Установка только на входном перед подрывным клапаном.Фото у меня в альбоме.

0
Аватар пользователя
xugack

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Львов

Сообщений: 12

06.07.2011 в 20:48:52

На выходном патрубке нет смысла устанавливать кран, только на вход что бы квартиру не затопило когда нужно снять нагреватель.

0
Аватар пользователя
Ш.В.Н.

Местный

Регистрация: 15.04.2011

Севастополь

Сообщений: 217

06.07.2011 в 21:56:56

sander Добрый вечер!Всё зависит от ситуации.Если уверены в трубе подводки и Вам это удобно можно под бойлером.Если в доме есть централизованая подача горячей воды то ставить обязательно нужно два ,один хододная второй горячая.Обязательно перекрывать кран горячей на стояке в квартире иначе вода уйдет в систему.Когда подается горячая вода из системы обязательно перекрыть вентиль на бойлере и открыть общий на стояке.Если в доме нет горячей воды но обещают дать тоже ставьте два.Ну а если нет даже труб горячей воды тогда только на холодную. Мой любимый вариант в угол возле смесителя над ванной.Отодвигаю смеситель и через тройники устанавливаю смеситель и два минивентиля к которым присоединяю подводку к бойлеру.Преимущества удобно чистить ,можно спокойно мыть при чистке и всегда контралировать подачу холодно воды в бойлер. Когда клиент хочет только в туалете на унитазом его право тогда вентиля ставлю на трубах от стаяков.Надеяться, что потребитель чтобы помыть руки теплой водой в ванной пойдет в туалет открывать вентиль на бойлер смешно.Зато если
проблема в подводке её всегда можно отключить не отключая всё.

0
Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

06.07.2011 в 23:15:28

chekist написал : Установка только на входном перед подрывным клапаном.Фото у меня в альбоме.

Тогда, чтоб безболезнено снять водогрей, надо ставить американку между краном и "подрывником. Поэтому практичней запорку ставить не на водогрей, а на систему разводки.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

06.07.2011 в 23:30:09

я делаю вот так всегда, 3 проходной кран на слив на всякий случай, чтобы не мучатся если что...жесткие подводки из гофрированной нержи изготавливаются нужной длины на месте...на них накидные гайки, все перекрывается и удобно демонтируется и обслуживается....

0
Вложение
Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

06.07.2011 в 23:35:28

Все верно. На мой взгляд несколько усложнено нержой, но делаю в той же последовательности.

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

06.07.2011 в 23:37:15

я бы не сказал что усложнено, монтаж 1 минута, стоимость 200 рублей на 2штуки. главное удобно снимать водогрей если что...

0
Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

06.07.2011 в 23:41:59

Да я и не спорю. Просто обхожусь ППРом, непосредственно к водогрею- американки. А, в провинции у нас, с нержой и прочими примочками несколько э-э напряжно:)

0
Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

07.07.2011 в 18:03:38

То есть лучше на сам водонагреватель не ставить.....согласен, тем более, что к водонагревателю хочу подвести гибкие подводки. А насколько имеет смысл ставить сливной кран?

0
Аватар пользователя
gayanovv

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

07.07.2011 в 18:21:54

sander написал : То есть лучше на сам водонагреватель не ставить.....согласен, тем более, что к водонагревателю хочу подвести гибкие подводки. А насколько имеет смысл ставить сливной кран?

Если на гибкой подводке(некошерно)- то можно и не ставить. Перекрыл отсекающий кран, открутил шланг и перенаправил куда в ведерко:)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

07.07.2011 в 19:24:56

gayanovv написал : перенаправил куда в ведерко

не потечет, потому что предохранительный клапан по совместительству обратный, а если его откручивать, то вода потечет многа многа.

0
Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

07.07.2011 в 19:31:10

И как тогда лучше сделать?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

07.07.2011 в 19:37:53

как как, на фото же все ясно видно, или вы не знаете что именно изображено на фото?

0
Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

07.07.2011 в 19:43:58

на ваших фото не видно куда стекает вода с предохранительного клапана

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.