Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

04.08.2011 в 12:44:09

Планирую установить дома систему защиты от протечек. Блок управления Нептун(СКПВ220В-DIN), зонные шаровые краны FAR на стояки. Хотелось бы так же закрывать эти краны принудительно кнопкой у входной двери, уходя из дома. "Кнопка" уже реализована, представляет собой кнопку с нефиксированным положением в связке с импульсным реле, которое сейчас отключает почти все розеточные группы по квартире. Как я понял, выбранный блок может выдать управление на краны только по сигналу с датчиков, одновременно с сигнализацией аварии. Такое поведение не устраивает, потому придется управлять вентилями напрямую (с этим нет проблем). Вот здесь есть непонятный момент: кнопку можно нажимать каждую секунду, а сервопривод открывает/закрывает кран 8, 20 или 40с, в зависимости от модели. Действие (открытие/закрытие) определяется наличием фазы на контакте 6 сервопривода (черный провод). Предусмотрена ли в сервоприводе "защита от дураков", на случай если кто-нибудь захочет пощелкать кнопкой с интервалом менее времени полного срабатывания сервопривода? Так же есть вопросы по алгоритму работу сервопривода. Из технического описания: контакты 1 и 2 - при подаче фазы на 6 замкнуты, при отсутствии фазы на 6 разомкнуты, контакт 3 (красный провод) - при открытом вентиле присутствует фаза, контакт 7 - присутствует фаза при закрытом вентиле. В какой момент происходит изменение состояния контактов 1-2, 3, 7 если я подаю/снимаю фазу с контакта 6: сразу после изменения состояния контакта 6 вместе с началом работы мотора, поворачивающего кран, или после изменения состояния контакта 6 сначала отрабатывает электромотор, а при достижения одного из конечных положений вентиля изменяется состояние контактов 1-2, 3, 7?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

07.08.2011 в 14:39:51

Sha написал : Из технического описания: контакты 1 и 2 - при подаче фазы на 6 замкнуты, при отсутствии фазы на 6 разомкнуты, контакт 3 (красный провод) - при открытом вентиле присутствует фаза, контакт 7 - присутствует фаза при закрытом вентиле.

Это что за бред? На синий провод подается ноль,на коричневый -фаза(подаются постоянно).Это питание зонника.При подаче на черный фазы,зонник начинает открываться,при пропадании напряжения на черном проводе-начинает закрываться.Никакой защиты там нет. Серый и белый провода(микропереключатель) замыкаются в тот момент,когда кран полностью открылся.

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

08.08.2011 в 11:38:06

ДОКА написал : Цитата Сообщение от Sha Посмотреть сообщение Из технического описания: контакты 1 и 2 - при подаче фазы на 6 замкнуты, при отсутствии фазы на 6 разомкнуты, контакт 3 (красный провод) - при открытом вентиле присутствует фаза, контакт 7 - присутствует фаза при закрытом вентиле. Это что за бред?

Альбом технических решений, стр. 48, например. Специально переписывал почти дословно.:) А незнаете, как ведет себя сервопривод, если черный провод замкнуть/разомкнуть несколько раз подряд с паузой 1-2 сек? Сервопривод не испортится?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

08.08.2011 в 13:59:11

Sha написал : Альбом технических решений, стр. 48, например. Специально переписывал почти дословно.:)

Что такое 6 и 7,если проводов у зонника всего 5 ?:)

Sha написал : А незнаете, как ведет себя сервопривод, если черный провод замкнуть/разомкнуть несколько раз подряд с паузой 1-2 сек? Сервопривод не испортится?

Не испортится точно,но злоупотреблять этим не стоит.

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

08.08.2011 в 15:18:33

ДОКА написал : Не испортится точно,но злоупотреблять этим не стоит.

Понятно, спасибо.

ДОКА написал : Что такое 6 и 7,если проводов у зонника всего 5 ?

Это номера контактов на клеммной колодке внутри сервопривода, как я понял из описания по ссылке выше. Хотя по тому же описанию получается, что в жгуте должно быть 6 проводов (к вышеперечисленным + красный на контакт 3 колодки, а контакт 7 остается не подключен). Наличие красного провода мне не критично, так что получается все вопросы я выяснил. Еще раз спасибо.:)

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

22.11.2011 в 02:36:23

Как правильно ориентировать сервопривод на установочном фланце (кабелем в сторону грязевика / в сторону главного крана)? Судя по конструкции - непринципиально, но не хотелось бы по незнанию запороть.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

22.11.2011 в 04:35:55

Sha написал : Как правильно ориентировать сервопривод на установочном фланце

Как удобнее.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2012 в 17:48:48

Всем здрасти! у меня возник вопрос по подключению FAR 3007-8 и СКПВ220В стандарт! Вопрос в следующем при сборки эл.схемы работает наоборот! т.е. 1-е при подачи фазы на FAR с щита кран закрывается 2-е опускаю датчик в ведро с водой краны открываются Что можно с делать? всё собрано по схемам

0
Вложение
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.03.2012 в 20:15:49

skat81 написал : Что можно с делать?

К какому выводу контроллера подключен зонник?

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

18.03.2012 в 00:57:59

skat81 написал : всё собрано по схемам

на самом деле не все. Вы не учли, что в мануале контроллера дана схема для управления нептуновскими кранами, а не фаровскими: на выходе NO (нормально разомкнутый выход) контроллера появляется фаза при срабатывании датчика, а фаровский сервопривод появление управляющей фазы понимает как сигнал к открытию. На схеме контроллера присутствует контакт NC. Если между контактами NC (нормально замкнутый выход) и N в нормальном состоянии есть 220В, а при срабатывании датчика напряжение между ними исчезает, то ИМХО подключение черного провода сервопривода к контакту NC должно помочь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.03.2012 в 21:18:32

Sha,
ДОКА,
Спасибо вам большое! я пока пытался найти в инете нормальную форту со схемой,чтоб выложить сюда, наткнулся на разные схемы подключения(без описания) и до меня допёрло , что не приводах дело а у нептуна надо колдовать! Производителю (-) ,что сэкономил на чернилах и не расписал контакты! сегодня всё подключил всё работает на ура!

Sha написал : Предусмотрена ли в сервоприводе "защита от дураков", на случай если кто-нибудь захочет пощелкать кнопкой с интервалом менее времени полного срабатывания сервопривода?

Скорей всего нет!

сегодня попробовал пощёлкать кнопкой на нептуне №1 частота 2-а нажатия (вкл/выкл) в 1 сек.
привода дёрнулись но не открылись и вернулись в закрытое положение!

№2 частота 2-а нажатия (вкл/выкл) в 2 сек. привода дёрнулись в сторону открытия и вернулись в закрытое положение!

№3 частота 2-а нажатия (вкл/выкл) в 4 сек. привода дёрнулись в сторону открытия и вода пошла из крана тоненькой струйкой и вернулись в закрытое положение!

дальше по нарастающей! Всем спасибо за помощь!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.