Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

04.08.2011 в 22:12:44

Проблема на фото - холодная вода. На счёт "капает" речь скорее о капле как таковой, собирается она походу пока долго и капает нечасто.

Распределение снизу вверх (т.е. ниже фильтров грубой очистки кран ввода). На сколько это "предаварийная ситуация" и в чём может быть причина?

0
Вложение
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.08.2011 в 22:34:12

Редуктор давления. Скорее всего менять.Или разобрать -собрать,может поможет.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

04.08.2011 в 22:37:10

Неисправен редуктор. Предположительно порвалась мембрана - нужна замена всего редуктора. Как вариант можно открутить эту "башку" и покопаться.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

04.08.2011 в 22:38:44

EV.SA, Начал писать ещё до вашего сообщения )))

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.08.2011 в 23:39:13

Я первый,первый!!!:p

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

05.08.2011 в 01:09:32

Спасибо, господа. Тогда такой вопрос. Редуктор потёк точно не более 3х недель назад (он в сантехшкафу просто). До этого месяца 2 сантехника использовалась в живом режиме и ещё месяца 4 - в режиме ремонта (правда вход выключался на нерабочее время). Я так понимаю, для редуктора это не срок и потёк он или из-за собственного качества и/или из-за условий окружения. Начитался, что и итальянцы и немцы - не панацея. Но тем не менее, не ясно что ставить в условиях:

  • дом новый, понятно что в трубах грязь пока...
  • походу фильтры грубой очистки стоят у меня "по стрелке"-то верно, но после изучения темы столкнулся с мнениями, что при вводе снизу должны быть другие - какие не ясно и так ли это вообще

Ну и про аварийность - 3 дня он протянет, или вырубать воду на всякий случай, т.е. они взрываются/распадаются, или что там с ними происходит? :)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4960

05.08.2011 в 16:35:09

Altruist2 написал : Начитался, что и итальянцы и немцы - не панацея

смотря какие, если оригинальные, то с ними проблем нет.

у вас редуктор от строителей достался? или сами ставили, всмысле за свой счет? если от строителей, то можно было и не ждать когда потечет, а менять сразу, протсо на фото не очень понятно что за марка....у меня на местности в новостройках строители ставят полную шляпу. также постоянно текут...

0
Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

05.08.2011 в 18:51:18

Олегович, ставили сантехники, как и всю проводку (от строителей ничего не было). Косяк они же исправлять будут, ибо гарантия. Буду требовать замены на RBM наверное. Обоих. Те что стоят - марки не знаю. Узнаю от них, самому интересно.

Для всех оговорюсь - в бюджете никого не стеснял, ставили с чем работают, видимо, так что аргументы нужны чтобы я доплатил только разницу между этими и RBM допустим - свалят же на то что вода плохая или ещё чего. Подскажите, если я прав хоть чуток - чем "давить"?

p.s. я так понял, испортить так быстро RBM, itap и т.п. можно постоянной регулировкой (=некорректной установкой) или хим. составом воды, который разрушает сальники... ну и вариант гидроудара, наверное.

0
Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

05.08.2011 в 19:29:51

Update: на редукторах "Maid In Italy", логотип что-то типа буквы T в кружочке без дольки (как сбер), пороюсь в чеках, может и модель найду до пн. В сети с таким логотипом VALTEC. Походу он и есть. Г. ?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

05.08.2011 в 19:42:57

Altruist2, Ставьте редукторы FAR (не мини), а перед ними неплохо было бы фильтр 100 мкм.

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

05.08.2011 в 21:51:51

Очень хорошие редуктора WATTS и ITAP. Дешевле и не хуже... Стоят без фильтров в Подмосковье уже по несколько лет.

0
Аватар пользователя
Altruist2

Местный

Регистрация: 03.02.2011

Москва

Сообщений: 1126

05.08.2011 в 23:06:49

2All и тем не менее то, что стоит, не полное Г. как я понял... Отсюда вывод - в сторону воды тоже рыть? Просто потом на квартиру уже хорошие фильтры и т.п. но это я уже выбирал. А стандартную цепочку грубой очистки-счётчик-редуктор - не моё как бы дело было...

Tile_EXP, а не дадите ссылку прямо на те, что советуете. Плюс вопрос - фильтры-то грубой ниже (перед счётчиком) стоят же, и второй вопрос - при той разводке что есть, оно влезет как замена имеемому?

0
Аватар пользователя
bc----

Местный

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

05.08.2011 в 23:11:10

Altruist2 написал : в сторону воды тоже рыть?

Промывной фильтр 100 микрон вообще никогда не помешает. Сегодня вода чистая, а завтра кто-то что-то начал менять, и пошел песок. Потом вода опять чистая, но сантехника уже попорченная.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

06.08.2011 в 00:36:56

Altruist2 http://far-market.ru/katalog/red6.htm http://far-market.ru/katalog/f8.htm

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16379

06.08.2011 в 01:02:26

Altruist2, редуктор можно оставить. Если не лень его почистить от ржавчины. Основная причина не в нем, а в осутствии фильтра 100мкн. Без фильтра любой редуктор не хорошо.