доброго времени суток!
люди добрые подскажите, у меня настенник бакси эко 3 при включение горячей воды от самой воды ,от ванны и от полотенцесушителя щиплет током ,причина мне кажется в датчике протока воды ГВС ибо покрутив его в разные стороны (пласмаска с проводочками) щипание перестаёт ,но дня через три опять начинает щипать проделываю опять эту операцию(покручу пласмаску) опять всё перестаёт. мож кто знает как от этого напряжения избавится??
san608 написал :
доброго времени суток!
люди добрые подскажите, у меня настенник бакси эко 3 при включение горячей воды от самой воды ,от ванны и от полотенцесушителя щиплет током ,причина мне кажется в датчике протока воды ГВС ибо покрутив его в разные стороны (пласмаска с проводочками) щипание перестаёт ,но дня через три опять начинает щипать проделываю опять эту операцию(покручу пласмаску) опять всё перестаёт. мож кто знает как от этого напряжения избавится??
ibis написал :
заземлите ) проводом и будет счастье вам
так как это сделать??? спрашивал у электриков, если кол (металлический)
в землю вбить и провод от него к корпусу котла привязать,сказали гамно работать не будет
san608 написал :
простите я не электрик,трубу в землю на 1,5м провод к трубе и к котлу правильно я понял?
проще говоря если у вас нет земли в доме, выход протянуть самому одножильный кабель до любой трубы близлежащей (закапаете вы её или она там стоит уже 30 лет не важно главное что она своей металлической частью (не крашенной соприкасается с землёй) а конец провода если есть в кабели питания земля то присоедините его туда если нет, то на корпус чистый от краски вашего котла. ну и для более понятного картинка
Попросите модераторов тему в раздел "Электрика" перенести, там ей место.
По поводу котла.
Нужны подробности: фото Вашего щита на площадке (и в квартире если он там есть), материал труб водоснабжения, сечение подходящей к котлу линии.
Victor написал :
По поводу котла.
Нужны подробности: фото Вашего щита на площадке (и в квартире если он там есть), материал труб водоснабжения, сечение подходящей к котлу линии.
нет щита в доме нет заземления спрашивал у местных электриков (дому боьше 30лет) трубы пропилен вода 20мм отопление25мм
san608 написал :
а сосед в это время фазу на эту трубу кинет дабы электричество сыкономить и как мне здесь уже говорили стрй заводик по производству плат
Victor написал :
Это как?
Щит всё равно есть. Где находится автомат, отключающий квартиру? Куда подключена линия водонагревателя?
вы мне можете не поверить ,но автомат появился месяц назад (до этого были пробки) котёл подключён в разетку (отдельной линии нет) в данный момент в подъезде стоит четыре счётчика от них в гофре идут провода к коробке пласмассовой чё там хрен знает всё это монтировалось месяц назад я спрашивал у электрика который монтировал всю эту лабуду он то мне и поведал что заземления нет.
san608, ну дак сфотографируйте щиток с счётчиками. Надо посмотреть что там.
На водонагреватель надо тянуть отдельную линию, под отдельный АВ и УЗО (или диф.).
Victor написал :
an608, ну дак сфотографируйте щиток с счётчиками. Надо посмотреть что там.
На водонагреватель надо тянуть отдельную линию, под отдельный АВ и УЗО (или диф.).
А, дак у Вас газовый котёл, это меняет дело.
Толку от ваших фотографий никакого, т.к. абсолютно не видно какие автоматы (и что ещё) стоят в щитке.
В любом случае нужно поставить УЗО на "мокрую" зону.
У котла вилка с заземляющим контактом или без?
Какое ещё "железо" есть в ванной комнате?
san608 написал :
вилка с заземляющим контактом .
железо это сама ванна и полотенцесушитель
ванна необязательно заземлена это раз. полотенцесушитель тоже не факт что везде металлический + если кто нить кинет на него + будет весело ) тому кто решит подержаться за трубу или за кран с водой
ibis написал :
ванна необязательно заземлена это раз. полотенцесушитель тоже не факт что везде металлический + если кто нить кинет на него + будет весело ) тому кто решит подержаться за трубу или за кран с водой
блин парни я понимаю что читать в лом....у меня свой котёл полотенцесушитель тоже мой на него (кроме меня) никто не чего не кинет заземления нет во всём доме следовательно ванна тоже не заземлена кругом один пропилен,я процентов на 80 уверен что это мудит датчик протока ГВС и вопрос не в том как заземлить котёл а в том будит ли толк от него вернее если я кол металический в землю вобью и к нему заземлюсь?????? или датчик менять?
san608 написал :
А по датчику неподскажите он наверно не должен на корпус пробивать?
не совсем понял что за датчик, но скорей всего вы просто выполняете роль земли при прикосновение к металлическим предметам, заземлите и пропадёт это щипания. Уверен здесь вы получите все ответы а тут как организовать его