Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

14.09.2011 в 20:46:46

А, дак у Вас газовый котёл, это меняет дело.
Толку от ваших фотографий никакого, т.к. абсолютно не видно какие автоматы (и что ещё) стоят в щитке.
В любом случае нужно поставить УЗО на "мокрую" зону. У котла вилка с заземляющим контактом или без? Какое ещё "железо" есть в ванной комнате?

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

15.09.2011 в 18:19:24

Victor написал : У котла вилка с заземляющим контактом или без? Какое ещё "железо" есть в ванной комнате?

вилка с заземляющим контактом . железо это сама ванна и полотенцесушитель

0
ibis
ibis
Местный

Регистрация: 04.07.2011

Ивантеевка

Сообщений: 167

15.09.2011 в 18:26:40

san608 написал : вилка с заземляющим контактом . железо это сама ванна и полотенцесушитель

ванна необязательно заземлена это раз. полотенцесушитель тоже не факт что везде металлический + если кто нить кинет на него + будет весело ) тому кто решит подержаться за трубу ;) или за кран с водой

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

15.09.2011 в 21:22:08

ibis написал : ванна необязательно заземлена это раз. полотенцесушитель тоже не факт что везде металлический + если кто нить кинет на него + будет весело ) тому кто решит подержаться за трубу или за кран с водой

блин парни я понимаю что читать в лом:)....у меня свой котёл полотенцесушитель тоже мой на него (кроме меня) никто не чего не кинет заземления нет во всём доме следовательно ванна тоже не заземлена кругом один пропилен,я процентов на 80 уверен что это мудит датчик протока ГВС и вопрос не в том как заземлить котёл а в том будит ли толк от него вернее если я кол металический в землю вобью и к нему заземлюсь?????? или датчик менять?

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

17.09.2011 в 23:28:48

вопрос всё ещё актуален

0
ibis
ibis
Местный

Регистрация: 04.07.2011

Ивантеевка

Сообщений: 167

18.09.2011 в 00:59:08

сделайте рабочее заземление в квартире, оно вам всегда пригодится.

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

18.09.2011 в 22:43:50

ibis написал : сделайте рабочее заземление в квартире, оно вам всегда пригодится.

А по датчику неподскажите он наверно не должен на корпус пробивать?

0
ibis
ibis
Местный

Регистрация: 04.07.2011

Ивантеевка

Сообщений: 167

18.09.2011 в 23:09:47

san608 написал : А по датчику неподскажите он наверно не должен на корпус пробивать?

не совсем понял что за датчик, но скорей всего вы просто выполняете роль земли при прикосновение к металлическим предметам, заземлите и пропадёт это щипания. Уверен здесь вы получите все ответы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068#34 а тут как организовать его http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24310

0
san608
san608
Местный

Регистрация: 12.05.2011

Владимир

Сообщений: 233

20.09.2011 в 08:01:12

ibis написал : не совсем понял что за датчик

приоритета ГВС ,в режиме отопления у меня всё норм ,напряжение идёт только когда открываеш горячую воду

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.