Всем доброго дня! Не могу заставить работать полотенцесушитель, на рисунке ситуация которая есть в данный момент. Полотенцесушитель начинает греть только при частичном закрытии шарового крана между отводами. Есть несколько вопросов:

  1. Как протянуть трубы к полотенцесушителю, чтобы он заработал при нижнем подключении.
  2. Если нижняя схема подводки к полотенцесушителю не рабочая, то как правильно подключить, чтобы он 100% работал.
  3. В какую точку полотенцесушителя в верхнюю или нижнюю должен поступать теплоноситель.

Хотелось бы услышать развернутый ответ, в сантехнике не разбираюсь совсем, но руки растут из нужного места и хочу все сделать сам толькл не знаю как правильно.

0
Вложение
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

25.09.2011 в 18:46:39

что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2011 в 20:01:20

Smit_7, Вам нужно сделать для начала заужение на стояке.

  1. Только через насос )))
  2. Возможно боковое или диагональное подключение поможет.
  3. Вообще подачу лучше делать сверху, т.к. горячая вода остывая движется вниз, то она создаёт движение теплоносителя.
0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

25.09.2011 в 21:49:47

освоил пэйнт, вот вам схема :)

0
Вложение
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

25.09.2011 в 21:57:49

подача в стояке снизу вверх. Ваша Makarone, схема не врена.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2011 в 21:59:48

Makarone, Диагональ совсем не обязательна, тем более подключать с одной стороны проще.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

25.09.2011 в 22:01:31

Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2011 в 22:04:09

C2h5-OH написал : подача в стояке снизу вверх. Ваша

будет горячая вода, значит будет остывать, значит будет движение, следовательно забираться новый горячий теплоноситель. Ведь разница температуры теплоносителя на таком отрезке практически отсутствует. Но нужно делать заужение на стояке тогда 100% проблем не будет.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

25.09.2011 в 22:05:18

C2h5-OH написал : подача в стояке снизу вверх. Ваша Makarone, схема не врена.

на месте не был и про подачу снизу не знал :Ь * все равно работать будет. ** предпочитаю диагональ. *** на стояке заужение делать нельзя, ибо это гвс(видно из схемы), что к тому же подразумевает циркуляцию

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.09.2011 в 22:06:49

Tehnik-san написал : будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС

Заужение не требуется? (признаю некоторую ограниченность знаний по данному вопросу...)

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

25.09.2011 в 22:18:01

Makarone, то, что подача снизу- изображено на картинке в 1 посте.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

25.09.2011 в 22:30:32

Tile_EXP написал : Заужение не требуется?

Заужение байпасса на одну размерную ступень желательно и оно не запрещено. Есть и норматив этого заужения - МГСН 3.01-01

*5.7. В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим»*.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

25.09.2011 в 22:31:49

C2h5-OH написал : Makarone, то, что подача снизу- изображено на картинке в 1 посте.

гы, не заметил )) тогда локализую ответ на втором пункте

Smit_7 написал :

  1. Если нижняя схема подводки к полотенцесушителю не рабочая, то как правильно подключить, чтобы он 100% работал.
0
Аватар пользователя
Smit_7

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Калуга

Сообщений: 14

25.09.2011 в 22:42:06

C2h5-OH написал : что,не работает даже когда перекрыт кран на стояке?

При перекрытом или при слегка закрытом кране работает на ура, но это не выход сверху еще 4 этажа соседей. Я мог бы конечно оставить все как есть, но надо думать о живущих сверху заужая стояк у них будет падение давления, вот поэтому и хочу сделать все по уму не навредив никому.

0
Аватар пользователя
Smit_7

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Калуга

Сообщений: 14

25.09.2011 в 22:59:13

Tehnik-san написал : Smit_7 будет работать , если сделать смещенный байпасс на стояке без запорной арматуры и далее по вашей схеме , т.е. нижнее подключение к ПС

Этот вариант отпадает, так как нет места, чтобы выполнить смещенный байпас.

0
Вложение