16.10.2011 в 12:42:21
Тема такая. Куплена квартира, в которой были установлены застройщиком батареи (первые две фото). В связи с тем, что в доме делать с отоплением ничего нельзя сторонним сантехникам, пришлось воспользоваться услугами местного. Итог работы представлен на следующих двух фото. Пожалуйста, гуру сантехники, скажите, что не так сделано, очень интересно узнать мнение специалистов.
16.10.2011 в 12:50:37
нарушение требований ГОСТа по материалу труб для высокотемпературного отопления с отопительными приборами...трубы должны держать в аварийном режиме 100гр, полипропилен до 95, нарушены также все эстетические и технические нормы...если уж не могут ничем работать кроме как пластмассой, тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...
удивляет что местный сантехник делает такое порно, они то обычно старой закалки, да и ответственность чувствуют так как всегда рядом....переделывать надо однозначно, такими фото только потенциальных заказчиков пугать...типа на что вы можете попасть если обратитесь к непрофессионалам...и где если не секрет такие ушлые сантехники водятся?
16.10.2011 в 12:54:42
рнельзя. и запрет на сторонних сантехников не законен.
16.10.2011 в 13:11:56
C2h5-OH написал : рнельзя. и запрет на сторонних сантехников не законен.
В суд народ подавал, говорят УК выиграла и решение суда имеется. Сам это решение не лицезрел.
Олегович написал : нарушение требований ГОСТа по материалу труб для высокотемпературного отопления с отопительными приборами...трубы должны держать в аварийном режиме 100гр, полипропилен до 95, нарушены также все эстетические и технические нормы...если уж не могут ничем работать кроме как пластмассой, тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...
удивляет что местный сантехник делает такое порно, они то обычно старой закалки, да и ответственность чувствуют так как всегда рядом....переделывать надо однозначно, такими фото только потенциальных заказчиков пугать...типа на что вы можете попасть если обратитесь к непрофессионалам...и где если не секрет такие ушлые сантехники водятся?
Старой закалке взяться неоткуда, сантехник молодой. Меня тоже напугало все это, жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.
А какими СНиПом можно потыркать сотрудникам УК, чтобы заставить переделать то, что ими же накуралешено?
Раз пошла такая пьянка, пожалуй фото стояков в ванной и санузле выложу.
16.10.2011 в 13:17:42
DiSTar написал : жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.
а что этот молодой сантехник такой неуязвимый и в себе уверенный? а с УК пободаться не пробовали. он же их работник...
16.10.2011 в 13:24:24
Олегович написал : а что этот молодой сантехник такой неуязвимый и в себе уверенный? а с УК пободаться не пробовали. он же их работник...
Чтобы бодаться надо понимать на что давить, если я скажу, что все сделано не по нормам, то это ничего не значит, а если подкреплю нужной выдержкой, то это другое дело. Сантехника у нас вообще нет, этот является приходящим по вечерам я так понял. Если что случись сантехника под рукой нет. Вообще когда пришел работу принимать, спросил а с чего бы батареи стали пластиком делать, на что получил ответ, что это не пластик, а металлопласт, мне был показан срез трубы и там видно было тоненький слой металла. Сантехник говорил уверенно, я ничего не соображаю, вот и решил довериться.
Кстати, сегодня когда у меня был сантехник с форума, то тоже удивился, сказал что трубы должны быть все металл, либо все не металл, но обязательно все одинаковые, вот я и решил узнать, что специалисты говорят.
16.10.2011 в 13:32:38
Как обещал, стояки как оформлены. Тут есть откровенные косяки?
16.10.2011 в 14:45:15
DiSTar написал : на что получил ответ, что это не пластик, а металлопласт,
Охренеть...какой металопласт! Полипропилен! Возможно армированный люминем(внутренняя армировка) *
Олегович написал : тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...
+100
16.10.2011 в 15:39:58
DiSTar написал : Старой закалке взяться неоткуда, сантехник молодой. Меня тоже напугало все это, жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.
Вот вы и попали.:( документов нет значит налицо "самовольная переделка системы отопления не отвечающая действующим нормам, создающая потенциальную опасность имуществу и здоровью жильцов дома....." и т.п в том же духе.
16.10.2011 в 15:59:27
DiSTar написал : Чтобы бодаться надо понимать на что давить
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)
V. Права и обязанности потребителя ....
Потребитель не вправе: .....
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар- тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо- тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом
Отопление: СНиП 41-01-2003
6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.
6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
16.10.2011 в 17:57:38
Вот сфоткал срез трубы и то, что на ней написано. Вообще, не понимаю, исходя из предыдущенго поста использование получается возможно. Здесь у дома своя котельная, батареи явно не кипяточные (по ощущениям), может они строго 90 и держат, потому возможно использование. А из выдержки выше не вижу, чтобы в таком случае запрещалось использовать.
16.10.2011 в 18:02:08
DiSTar написал : Как обещал, стояки как оформлены. Тут есть откровенные косяки?
Кстати, на первом фото за верхним редуктором давления находится перекрывающий кран от стояка, неудобно аж жуть + цепляет редуктор маленько.
16.10.2011 в 18:16:53
DiSTar написал : В связи с тем, что в доме делать с отоплением ничего нельзя сторонним сантехникам, пришлось воспользоваться услугами местного. Итог работы представлен на следующих двух фото.
DiSTar написал : Чтобы бодаться надо понимать на что давить, если я скажу, что все сделано не по нормам, то это ничего не значит, а если подкреплю нужной выдержкой, то это другое дело. Сантехника у нас вообще нет, этот является приходящим по вечерам я так понял.
Распечатайте эту порнографию и добейтесь от управляющей компании снизу "дату, подпись, печать" в заверение того, что Вы подали заявку на перестановку батарей, а "типа, рекомендованный ими" типа сантехник эту заявку выполнил. В итоге Вы получите одно из 2-х необходимых Вам решений:
если откажутся от обоих вариантов - начните сначала - напишите письменную заявку на замену батарей на другие той же мощности.
К сожалению, деньги на оплату "труда" этого "мастера" Вы потеряли. Вероятно, нужно будет купить другие батареи - на фото не видно, что у Вас стоит. Читый алюминий здесь не подходит, нужен биметалл.
16.10.2011 в 18:24:30
на водопроводе пока нечего оценивать, я ставлю редуктор сразу после крана, а потом уже всю арматуру включая счетчики...обычно также проектируются водопровод в новостройках, что остается от строителей...еще обратный клапан должен стоять после счетчика...а так там чистое поле и косяки еще не нарезаны....
кстати особо доказывать вам и нечего, потому как вы сами не смогли бы поменять, ЦО всегда под давлением, хотя бы с холодной водой, значит кто-то перекрывал, перекрыть может только от УК, т.к. инж. помещения под замком, и включить по завершению также...
насчет документов -
DiSTar написал : Вот сфоткал срез трубы и то, что на ней написано.
главного на фото не видно, до скольки рабочая Т, видно только что 2.5 мпа давление, оно конечно не рабочее, а максимальное...
DiSTar написал : Вообще, не понимаю, исходя из предыдущенго поста использование получается возможно. Здесь у дома своя котельная, батареи явно не кипяточные (по ощущениям), может они строго 90 и держат
исходя из того что выше, раз запроектирована сталь значит возможно до 100гр, а у вас допускается максимум 90гр так как полимер... главное в ГОСТе...
DiSTar написал : батареи явно не кипяточные (по ощущениям)
ощущения никого интересовать не должны, есть аварийные ситуации и сильные морозы...я по ощущениям 60км/ч на трассе по населенному пункту тоже медленно стою, однако больше - нарушение, которые в случае сухой и пустой дороги норма, а вот в дождь перебегающие пьяные дети, может быть грустно...так же и в отоплении, это капитальные коммуникации, в случае аварии на которых могут страдать люди...
16.10.2011 в 19:13:17
GVK написал : Распечатайте эту порнографию и добейтесь от управляющей компании снизу "дату, подпись, печать" в заверение того, что Вы подали заявку на перестановку батарей, а "типа, рекомендованный ими" типа сантехник эту заявку выполнил.
В итоге Вы получите одно из 2-х необходимых Вам решений:
- либо ПИСЬМЕННОЕ признание того, что они одобряют это (т.е. по сути, выполняют функцию сутенера)
- либо признание того факта, что этот чудак в их штате не состоит и Вы вправе найти нормального Мастера с руками и Головой там, где положено по замыслу матери-природы.
если откажутся от обоих вариантов - начните сначала - напишите письменную заявку на замену батарей на другие той же мощности.
К сожалению, деньги на оплату "труда" этого "мастера" Вы потеряли. Вероятно, нужно будет купить другие батареи - на фото не видно, что у Вас стоит. Читый алюминий здесь не подходит, нужен биметалл.
RIFAR MONILIT 500 биметалл, так что менять не имею никакого желания. А вот с подводкой попробуем что-нибудь придумать.