Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

01.11.2011 в 17:59:09

Мужики, подскажите по теме: нужно сделать небольшую разводку длиной около метра от стояков ГВ и ХВ до мойки на кухне. Нужно ли ставить перед счетчиками регуляторы давления воды (дом 14-этажный, этаж 3-й). Редукторы примерно такие

0
Вложение
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

01.11.2011 в 20:24:56

sander написал : дом 14-этажный, этаж 3-й).

Нужно. Только не до водомеров, а после. До водомера только грязевик.

sander написал : Редукторы примерно такие

STC. На помойку.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
ayya

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 791

02.11.2011 в 00:38:30

2sander Возможно вам будут интересны редукторы, имеющие промывной фильтр с сеткой 100 мкм. Фильтры с сеткой 100 мкм рекомендуются инструкциями к сантехоборудованию и лучше бы их установить. Попробуйте, посмотреть такие редукторы.
Например этот FK06 3/4"AAM, фильтр механической очистки с редуктором давления на горячую воду: http://www.itamarket.mags.ru/vcd-36-1-78/GoodsInfo.html?from=ya. HONEYWELL - хороший производитель.
Да, лучше брать фильтры с латунной колбой и на ХВС.

2Kvost Может какие-нибудь редукторы посоветуете? Например, если маленькие нужны, чтобы мало места занимали.
А после них будут стоять фильтры промывные с манометром сеткой 100 мкм (уже стоят, не хотелось бы их выбрасывать). Так какие мини-редукторы можно/нужно/рекомендуете/лучше выбрать? Или мини лучше не брать вовсе?

0
Аватар пользователя
profsanteh

Местный

Регистрация: 06.10.2011

Москва

Сообщений: 40

02.11.2011 в 00:52:05

Нормальный редуктор ( конечно не ханневел) ставьте обязательно

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.11.2011 в 10:53:12

ayya написал : мини лучше не брать вовсе?

Из недорогих вроде неплохо работают RBM rinoxdue - из годичного наблюдения за комплектом из 4х штук статику пока держат как штык.

ayya написал : А после них будут стоять фильтры промывные с манометром сеткой 100 мкм (уже стоят, не хотелось бы их выбрасывать).

Надо будет их поставить до РД и всё.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
ayya

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 791

02.11.2011 в 11:18:11

2Kvost Большое спасибо.

0
Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

02.11.2011 в 17:38:29

Пардон, я ошибся, дом 9-этажный. Серьезные вещи с сеткой, манометром ставить не хотел, поскольку желателен недорогой, но добротный и компактный редуктор (очень ограничен в габаритах). Собственно вот фотка со стороны стояков. Тут же хочу на ХВ коллектор с вентилями поставить.

0
Вложение
Аватар пользователя
Васек

Местный

Регистрация: 29.09.2011

Тула

Сообщений: 36

02.11.2011 в 20:11:29

Мой тебе совет, на этом форуме лучше не спрашивай. Тут больше теоретики чем сантехники. Вот ты спросил про редуктор, а тебе уже предлагают фильтры, манометры, вместо однозначного ответа. Ты попробуй поставь, а потом напиши, чтобы все знали.:)

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

02.11.2011 в 21:37:39

sander написал : Серьезные вещи с сеткой, манометром ставить не хотел, поскольку желателен недорогой, но добротный и компактный редуктор (очень ограничен в габаритах).

Вполне подойдут те, что я упоминал выше.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
Васек

Местный

Регистрация: 29.09.2011

Тула

Сообщений: 36

02.11.2011 в 21:42:19

Я бы предложил регулировать обычным вентилем

0
Аватар пользователя
Земеля

Местный

Регистрация: 27.10.2011

Астрахань

Сообщений: 18

02.11.2011 в 22:35:24

Васек написал : Я бы предложил регулировать обычным вентилем

Это как? Посадить возле него человека, и что бы он глядя на манометр крутил вентиль, прибавляя/убавляя давление.

0
Аватар пользователя
Sha

Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

03.11.2011 в 02:29:08

А кто может на примере продукции FAR пояснить, чем мини-редуктор отличается от просто редуктора? Как у них используется картридж 2890?

0
Аватар пользователя
sander

Местный

Регистрация: 22.10.2008

Екатеринбург

Сообщений: 231

03.11.2011 в 18:22:31

Почему редукторы надо ставить после водомера, а не до?

0
Аватар пользователя
ayya

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 791

03.11.2011 в 18:55:29

sander Почему редукторы надо ставить после водомера, а не до?

Потому, что "ДО" устанавливать ЗАПРЕЩЕНО.
Согласно техническим условиям (тех.регламенту) после Вводного крана устанавливается только Грязевик, а после него сразу Водомер (счетчик). НИКАКОЙ другой санитарно-технической арматуры ПЕРЕД счетчиком ставить НЕЛЬЗЯ. Иначе водомер не будет опломбирован и принят на учет.

0
Аватар пользователя
Serjoznyi

Местный

Регистрация: 15.01.2011

Москва

Сообщений: 25

04.11.2011 в 11:45:48

Не знаю ни одного фирменного редуктора (про подделки вообще речи нет) которые бы не подводили. Только для одного бренда это редкость (пример far), для второго почаще (rbm), а для третьего сплошь и рядом (любые редукторы itap или хоневелл). Ставить надо обязательно. До счётчика ставить правильно, но будут проблемы с жкх. Поэтому ставить после. Кстати, кто не знает. Itap не делает редукторов. Их для итапа делает malgorani. Они вообще их делают для многих фирм, подставляя нужное название по просьбе заказчика. Производство на 100% итальянское, но качество дерьмовое. Начинают течь, от погрешности расточки брюха, по которому ходит поршень. Вот эти редукторы. Не ставить их никогда: (на последней ссылке все их виды) http://esmag.ru/catalog/engineer/kmpl/reduktory_davlenija/35770.html http://tepcontrol.ru/?mode=product&product_id=13531403 http://www.teremopt.ru/catalogue/c/36554/40230/49289/40252/

Из недорогих, но надёжных можно посоветовать: or sabo 0232.0 насколько знаю, их в италиях делают полное название фирмы Офиссине регамонти (OR)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу