Здравствуйте, уважаемые форумчане. Форум раньше читал, пользовался поиском, находил ответы на свои вопросы, но к сожалению не регистрировался. А сейчас возникла проблема, которую без вашей помощи сам решить скорее всего не смогу. Вернее хотелось бы внести исправления меньшими затратами, то есть выбрать оптимальное решение. Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста выявить “слабое звено” в недавно собранной разводке холодной и горячей воды с питанием от централизованного водоснабжения. Схему зарисовал с натуры, прикладываю. На рисунке показаны только линии холодной воды, так проще, но для горячей воды схема монтажа и потери расхода воды такие же. Попробую изложить по порядку присоединения элементов, замеры расхода проводились в нескольких точках по линии ввода воды:
-
Стояк ду25 (32 мм наружный диаметр), => шаровый кран 3/4, => шаровый кран 3/4 с электроприводом (система контроля протечек), => МП труба д20 (L=1 м) =>фильтр грязевик 3/4.
С фильтра для замера снята сливная пробка, расход воды 1 л/с. -
Далее. Водяной счетчик 1/2 => фильтр сетчатый промывной (2,5м3/час). На фильтре открывали сливной кран, расход воды 0,4 л/с. Падение расхода после счетчика 2,5 раза + с фильтра сливное отверстие небольшого диаметра. (Фильтр Honeywell миниплюс с прямой промывкой с редуктором, на холодную воду, 100 мкм, 1/2").
3.1. Далее. Поток идет через фильтр => МП труба д20 => коллектор 3/4; => МП труба д16 (L=1,5м) => шаровый кран 1/2 + гибкая подводка 1,0м (временно для наполнения бачка унитаза). Расход воды 0,2 л/с
3.2. Другая линия от коллектора. МП д16 (L= 1,5м) => гибкая подводка 1,5м (временно для подключения смесителя). Смеситель старый однорычажный. Расход воды 0,125 л/с. Здесь грешу на смеситель, он старый, возможно забит отложениями. А может и нет.
Как проводил замеры. Засекал время наполнения ведра 10 л. По 2 раза вечером и утром. Затем считал расход. Ситуация сложилась неудовлетворительная – с 1 л/с на входе (отличный поток от стояка через врезку 3/4) имеем на выходе тонкую струйку. Хотелось бы по крайней мере увеличить расход к смесителю на ванну с душем, для умывальника и кухни расход не очень актуален. Из душа поток почти никакой, ванна набирается долго, не хочу с этим жить. Пока идет ремонт, все можно переделать.
Вижу, что падение расхода на счетчике очень большое.
Как вариант - заменить счетчик 1/2 (1,5 м3/час) на другой счетчик бОльшего 3/4 размера и расхода ?
Заменить МП трубу д16 на трубу д20? Схема собрана, переделки будут не малые.
Все фитинги на пресс соединениях. Хотя бы трубу на встроенный смеситель заменить?
Хотелось бы услышать мнения спецов, чтобы не “напороть лишнего”.
И пример мой дурной может будет для кого-нибудь полезным чужим опытом.
Прикладываю схему, зарисованную с натуры.
Квартира на 7 этаже 9 этажного дома.