DmitriyT
DmitriyT
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Ухта

Сообщений: 11

21.11.2011 в 15:51:33

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Форум раньше читал, пользовался поиском, находил ответы на свои вопросы, но к сожалению не регистрировался. А сейчас возникла проблема, которую без вашей помощи сам решить скорее всего не смогу. Вернее хотелось бы внести исправления меньшими затратами, то есть выбрать оптимальное решение. Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста выявить “слабое звено” в недавно собранной разводке холодной и горячей воды с питанием от централизованного водоснабжения. Схему зарисовал с натуры, прикладываю. На рисунке показаны только линии холодной воды, так проще, но для горячей воды схема монтажа и потери расхода воды такие же. Попробую изложить по порядку присоединения элементов, замеры расхода проводились в нескольких точках по линии ввода воды:

  1. Стояк ду25 (32 мм наружный диаметр), => шаровый кран 3/4, => шаровый кран 3/4 с электроприводом (система контроля протечек), => МП труба д20 (L=1 м) =>фильтр грязевик 3/4.
    С фильтра для замера снята сливная пробка, расход воды 1 л/с.

  2. Далее. Водяной счетчик 1/2 => фильтр сетчатый промывной (2,5м3/час). На фильтре открывали сливной кран, расход воды 0,4 л/с. Падение расхода после счетчика 2,5 раза + с фильтра сливное отверстие небольшого диаметра. (Фильтр Honeywell миниплюс с прямой промывкой с редуктором, на холодную воду, 100 мкм, 1/2").

3.1. Далее. Поток идет через фильтр => МП труба д20 => коллектор 3/4; => МП труба д16 (L=1,5м) => шаровый кран 1/2 + гибкая подводка 1,0м (временно для наполнения бачка унитаза). Расход воды 0,2 л/с

3.2. Другая линия от коллектора. МП д16 (L= 1,5м) => гибкая подводка 1,5м (временно для подключения смесителя). Смеситель старый однорычажный. Расход воды 0,125 л/с. Здесь грешу на смеситель, он старый, возможно забит отложениями. А может и нет.

Как проводил замеры. Засекал время наполнения ведра 10 л. По 2 раза вечером и утром. Затем считал расход. Ситуация сложилась неудовлетворительная – с 1 л/с на входе (отличный поток от стояка через врезку 3/4) имеем на выходе тонкую струйку. Хотелось бы по крайней мере увеличить расход к смесителю на ванну с душем, для умывальника и кухни расход не очень актуален. Из душа поток почти никакой, ванна набирается долго, не хочу с этим жить. Пока идет ремонт, все можно переделать.

Вижу, что падение расхода на счетчике очень большое.
Как вариант - заменить счетчик 1/2 (1,5 м3/час) на другой счетчик бОльшего 3/4 размера и расхода ? Заменить МП трубу д16 на трубу д20? Схема собрана, переделки будут не малые.

Все фитинги на пресс соединениях. Хотя бы трубу на встроенный смеситель заменить? Хотелось бы услышать мнения спецов, чтобы не “напороть лишнего”. И пример мой дурной может будет для кого-нибудь полезным чужим опытом. Прикладываю схему, зарисованную с натуры.
Квартира на 7 этаже 9 этажного дома.

0
Вложение
bozzz
bozzz
Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

21.11.2011 в 16:59:19

в счетчике вроде тоже сеточка есть и обратный клапан, может туда мусора подбило? с наилучшими

0
DmitriyT
DmitriyT
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Ухта

Сообщений: 11

21.11.2011 в 19:15:03

Вот фото. Общий вид и вид на смеситель. Точки замера расхода.

  1. До счетчика (1л/с) 3600 л/ч
  2. после счетчика на фильтре (0,4л/с) 1440 л/ч
  3. на конечных точках - после гибкой подвоки (0,2л/с) 720 л/ч (временные).
  4. после смесителя (0,12л/с) 430 л/ч (временные). Мастер сказал, что счетчики с ОК, при продувке сопротивление ощущалось хорошо. Я вот что еще думаю. На счетчике надпись 1.5 м3/час. Собственно, после него в т.2 замер показывает 1400 л/час, то есть у верхнего предела счетчика. Вот сижу, думаю, что менять в этой схеме, чтобы увеличить расход к концевым кранам. Схема собрана 2 дня назад, новое все. Грязи нет. Стояк новый, врезка новая.
0
Вложение
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

21.11.2011 в 20:20:11

DmitriyT, А почему Вы не предусмотрели регуляторы давления?

Мне кажется все ваши расчеты не верны по причине того, что давление не предсказуемои естть большая зависимость в зависимости от диаметра фитинга МП.

ЗЫ Коллектор наверное стоило бы ставить дюймовый. Но это мои предположения и не более.

0
DmitriyT
DmitriyT
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Ухта

Сообщений: 11

21.11.2011 в 20:32:14

DmKa написал : DmitriyT, А почему Вы не предусмотрели регуляторы давления? Мне кажется все ваши расчеты не верны по причине того, что давление не предсказуемои естть большая зависимость в зависимости от диаметра фитинга МП. ЗЫ Коллектор наверное стоило бы ставить дюймовый. Но это мои предположения и не более.

На фильтрах есть редукционные клапаны, давление можно ограничить верхним заданным пределом. Другие регуляторы давления мне кажется ни к чему, на ванне будет термостат с тремя выходами. А на умывальник и кухню не обязательно. У меня ситуация такая, что имеется много сопротивлений, задача убрать их, а не поднимать давление (например насосом).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.11.2011 в 21:10:50

DmitriyT,

DmitriyT написал : На фильтре открывали сливной кран, расход воды 0,4 л/с

Подумайте сами: 0,4 л/с для того отверстия что есть у фильтра это очень неплохой показатель, при 1 л/с с грязевика.

Ставлю на редукторы. Выставите их на более высокое давление.

А обратные клапана из счётчиков выньте и установите их отдельно.

0
DmitriyT
DmitriyT
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Ухта

Сообщений: 11

21.11.2011 в 21:21:58

Tile_EXP написал : DmitriyT,
Подумайте сами: 0,4 л/с для того отверстия что есть у фильтра это очень неплохой показатель, при 1 л/с с грязевика.

Ставлю на редукторы. Выставите их на более высокое давление. А обратные клапана из счётчиков выньте и установите их отдельно.

Спасибо. На холодной воде редуктор выставлен на максимум 6 атм.


Вопрос. Не пойму, для чего обратные клапаны. Чтобы счетчик не скручивать? А если его просто выкинуть, так можно? Почему можно ставить отдельно? Чесслова, не знаю.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

21.11.2011 в 21:25:14

DmitriyT написал : Спасибо. На холодной воде редуктор выставлен на максимум 6 атм.

Вопрос. Не пойму, для чего обратные клапаны. Чтобы счетчик не скручивать? А если его просто выкинуть, так можно? Почему можно ставить отдельно? Чесслова, не знаю.

У Вас нет манометра ;) как проверяли давление? Не верьте цифрам на корпусе.

Обратный клапан нужен. Но лучше поставить отдельно хорошего производителя а клапан из счетчика удалить.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

21.11.2011 в 21:26:50

DmitriyT написал : У меня ситуация такая, что имеется много сопротивлений, задача убрать их, а не поднимать давление (например насосом).

Все у Вас хорошо. Просто Ваши фильтры-редукторы фигню нарегулировали. Вот у Вас давлениеи и расход и упал.

0
DmitriyT
DmitriyT
Новичок

Регистрация: 21.11.2011

Ухта

Сообщений: 11

21.11.2011 в 21:28:59

DmKa написал : У Вас нет манометра ;) как проверяли давление? Не верьте цифрам на корпусе. Обратный клапан нужен. Но лучше поставить отдельно хорошего производителя а клапан из счетчика удалить.

Манометра нет. Выставил на шкале максимум (там 6), больше все равно не выставить. Так какая разница, какое давление, если дальше уже нельзя:) Думал насчет манометра, но пока не решился, не думаю, что от центрального водоснабжения нужно ждать больших значений. У знакомых дома видел 1.5 на манометре.

0
DmKa
DmKa
Резидент

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

21.11.2011 в 21:34:23

DmitriyT, Буквально вчера читал тут тему где описывалось как подобные регуляторы давления "регулировали чушь". то есть фиг его знает что они на самом деле выдают. Пока нет манометров вы и не узнаете в чем Ваша беда.

0