Флекс - тот же Пинк, но промытый до гигиенической чистоты. Потому к нему применимы все соединения серии Раутитан. Замечено плохое соединение резьбозажимных соединений 266 352 001 с евроконусными дырками коллекторов ФАР и малтифлексами Овентроп. Лечится слоем ФУМ ленты на поверхность конуса. Причиной этого называют существование двух стандартов евроконуса. Но это не повод отдавать предпочтение коллекторам Рехау, с их дурными воздухоотводчиками и срывающимися уплотнениями коллекторных выводов. Если воздухоотводный наконечник коллектора можно заменить на ФАР, то лечить порванные при затяжке резинки проблематично. Ещё одна проблема резьбозажимных соединений Пекса - прокручивание конуса вместе с трубой. Прокручивание может случится гораздо раньше достижения нужной герметичности соединения, и может привести к заломам трубы, уже замоноличенной в стену или пол..
Интерес к замоноличиванию резьбовых соединений может появится только от отсутствия пресс-инструмента