ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

11.12.2011 в 17:28:21

Скажите, можно ли добиться ещё большего перепада давления(основное уже выставил на 25кПа максимум) если переварить отвод ввода на этаж выше(тобишь к себе на этаж) а обратку оставить на старом месте, или это ничего не даст???Исходные данные: двухтрубная система закрытого типа, подача сверху, 22-х этажного дома. Стояки оцинковка где-то 1"1/4 отводы 3/4(на этаж ниже, горизонтальная система) система KAN труба PEXc18*2,5 горизонтальная система Пробла в следующем: стоит четыре люминевых радиатора 14+9+14+12 по ходу движения носителя, до самого дальнего из них, от клапана ASV-M где-то 30м±1, соответственно первые 3 ещё более менее одной температуры, а четвёртый (перед ним есть фитинг угловой на 90°) на градиент ниже по ощущениям:(Вопрос: как сделать так, чтобы четвёртый тоже нормально продавить, поможет моё предложение???:confused::o

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

13.12.2011 в 01:40:06

Весело:(................ни одного ответа,:cool: разве никто не имел дела с балансировочными клапанами?!:confused:

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.12.2011 в 09:00:43

ionchik написал : Стояки оцинковка где-то 1"1/4 отводы 3/4(на этаж ниже, горизонтальная система) система KAN труба PEXc18*2,5 горизонтальная система Пробла в следующем: стоит четыре люминевых радиатора 14+9+14+12 по ходу движения носителя,

пробла в следующем :

ionchik написал : система закрытого типа, подача сверху, 22-х этажного дома.

подача с верху - это одна труба , на ней висит радиатор ,у вас два стояка стоят ??? дальше , о своей системе вы ни слова - попутная , двухтрубная ,однотрубная а вот резюме :

ionchik написал : от клапана ASV-M где-то 30м±1,

ionchik написал : труба PEXc18*2,5

диаметр вашей магистарли мал , либо длинна большая , выбирайте из двух зол

ionchik написал : разве никто не имел дела с балансировочными клапанами?!

не трогайте клапана )))

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

13.12.2011 в 14:06:52

артур липецк написал : у вас два стояка стоят ???

Да, подача и обратка.

артур липецк написал : дальше , о своей системе вы ни слова

Да вроде писал!:)

ionchik написал : Исходные данные: двухтрубная система

артур липецк написал : не трогайте клапана )))

Поздно пить "Боржоми"............уже трогал, и выставил перепад на максимум!:o

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.12.2011 в 14:24:16

ionchik написал : Цитата Сообщение от артур липецк Посмотреть сообщение дальше , о своей системе вы ни слова Да вроде писал!

ionchik написал : горизонтальная система)

ну мне такая не знакома к сожалению ...

ionchik написал : и выставил перепад на максимум!

понятное дело :D , все что могли уже сделали , теперь пределыватьразводку

ionchik написал : Да вроде писал! Цитата Сообщение от ionchik Посмотреть сообщение Исходные данные: двухтрубная система

ну слава богу , что на 22 этажа не трехтрубная разводка наклоненная у горизонту под 56 *

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

13.12.2011 в 14:49:15

артур липецк написал : ну мне такая не знакома к сожалению ...

Вы наверное неправильно меня поняли, или я некорректно выразился(всётаки не сантехник).............стояки вертикальные, система двухтрубная, разводка поквартирная горизонтальная, как-то так!!!:yu

артур липецк написал : теперь пределыватьразводку

Вы это о чём, до этого ситуация была ещё хуже!:confused:

артур липецк написал : что на 22 этажа не трехтрубная разводка наклоненная у горизонту под 56 *

Это сарказм?!:)

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.12.2011 в 14:59:52

ionchik написал : Это сарказм?!

, ну вы же сказали , что все объяснили )))

ionchik написал : разводка поквартирная горизонтальная, как-то так!!!

так и скажите , что не занете как назвать вашу схему , а это пока самое важное , в вашем вопросе , если разводки не видно , то придется угадывать вместе с вами , но в любом случае , с такими ф хорошего мало систему кто делал существующею , что было до нее ??

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

13.12.2011 в 15:33:47

артур липецк написал : так и скажите , что не занете как назвать вашу схему

Как-то так!!!:D;):)

артур липецк написал : если разводки не видно , то придется угадывать вместе с вами

А это здесь причём,:confused: я вроде про клапана спрашивал...............да и писал же вроде что

ionchik написал : система KAN труба PEXc 18*2,5

ionchik написал : где-то 30м±1

артур липецк написал : систему кто делал существующею

застройщик.:p

артур липецк написал : что было до нее ??

она же!:)

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.12.2011 в 16:14:10

ionchik написал : она же!

похоже двухтрубка , а в чем проблема то :D

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

13.12.2011 в 16:16:21

артур липецк написал : а в чем проблема то

Вот

ionchik написал : а четвёртый (перед ним есть фитинг угловой на 90°) на градиент ниже по ощущениям

ionchik написал : как сделать так, чтобы четвёртый тоже нормально продавить

0
артур липецк
артур липецк
Резидент

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

13.12.2011 в 18:26:37

ionchik написал : Вот

ну теперь серьезно :scare если у вас двухтрубная система , то ее надо отбалансировать : обратки всех радиаторов надо сделать одинаковой температуры , для этого надо придавливать самые перегревающиеся обратки , до тех пор , пока дальние радиаторы греться не начнут но , учитываая , что сечение трубы действительно может оказаться заниженным , то вы можете просто в ушерб всем приборам придушить ((( но давайте не будем пока спешить с выводами , регулируйте вашу систему !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу