15.12.2011 в 11:45:59
у меня АОГВ 11 "Beretta". давление газа очень слабое (вариантов увеличить нет). визуально заметно что газ в горелке горит очень слабо, возможно ли увеличить мощность горелки или каким то образом увеличить теплоту сгорания смеси? (создать дополнителный поток воздуха в камеру сгорания, увеличить сечение трубки подводящей газ к горелке, увеличить число или величину отверстий в горелке).. посоветуйте!!
15.12.2011 в 16:36:52
Зимой давление газа падает, АОГВ11 " BERETTA" не греет вовсе, хочу поставить на подающую трубу газовый насос, для поднятия давления газа.
на площадке еще две квартиры, в одной сделан газовый камин и естественно расход у них огромный и весь газ у них. (жаловаться куда либо или добавлять давление на ГРП бесполезно) .. вопрос в безопасности моего "проекта". не рванет ли у меня в камере сгорания "гремучая смесь", если насос засосет случайно воздух (у соседей автоматики нет).
15.12.2011 в 16:45:24
учтите что ваш насос будет забирать газ у соседей, соответственно давление у них упадет, и будет еле гореть, если вообще будет, и разбираться они рано или поздно придут к вам, а насчет безопасности - все зависит от мощности насоса, если у соседей газ будет гореть, то теоретически воздух в систему попасть не должен, а вот если у насоса хватит мощности полностью забрать газ, то огонь потухнет и система начнет всасывать воздух, что довольно быстро отразится на температуре воздуха у соседей, особенно если бывают морозы))))))
15.12.2011 в 16:49:26
Ltursunov написал : АОГВ11 " BERETTA" не греет вовсе,
в таких случаях приходится котлы ставить на порядок мощнее , на 40-100 % . была бы 23я , то справилась бы! ну и желательно , знать какое давление у вас , на ГРП можно до 300 поднимать , если у вас меньше 60-ти мм.
15.12.2011 в 16:58:38
Ltursunov написал : сделан газовый камин и естественно расход у них огромный и весь газ у них
и светло и тепло ))) , может им придавить газ , через кран ??? возьмите смазку погуще , кран скорее всего пробковый , набиваете отверстие смазкой , проволокой отверстие делаете ф5-6 мм , ну и убираете излишки смазки , чтоб не забили проход совсем , проветриваете , кран закрытым держите до прихода соседа , после прихода открываете )))
15.12.2011 в 18:28:31
артур липецк ...и подъезд взлетает на возду.так как в двух других квартирах никого нет . Самое разумное-письменно вызвать спецов из горгаза для замера давления и устранения причин его падения.Получить от них акт обследования.И на основании акта требовать устранения. Падение давления возможно при забитом собственном кране,фильтре,счетчике.Может здесь начать.Вместо того что бы готовить терракт.
15.12.2011 в 18:31:34
Автоматику регулировать пробовали?
15.12.2011 в 18:35:54
мвс убедиться , что проблема в котле , потом можно подумать о замене горелки на более мощную , если габариты позволят
15.12.2011 в 18:42:56
не ставьте ничего вся эта самодеятельность чревата серъёзными последствиями
15.12.2011 в 19:01:43
Я что то не понял, насчет насоса. это шутка такая? Какой насос на газ???
15.12.2011 в 19:36:48
вы такой бытовой насос не найдёте. проще котёл с надувной горелкой воткнуть чем наити что либо подобное . сам когдато интерисовался. котел надо с 40 % запасом ставить и не будет проблем