18.12.2011 в 17:00:32
Сегодня проводил гидроиспытания медной разводки используя самодельный пресс из пульверизатора.
Давление 10 кг набрал легко, затем перекрыл кран и начал наблюдение :). В течении 30 минут давление немного упало примерно на 0,2 кгс. Дальше начал поочередно, а потом и все вместе отсекать потребителей на коллекторе, повторяя опыт. В любом случае давление снижалось. Вода не горячая, поэтому вариант с падением давления из-за остывания отметаю. Cамое интересное - подтеков нигде нет. Короче не знаю что и думать - куда уходит давление??? P.S. подумал, что может редуктор немного перепускать в линию перед собой, поэтому отсоединял входную трубу от редуктора и отдельно прессовал ее. Давление не так сильно, но все-равно снижалось - за час где-то на 0,1 кгс.
18.12.2011 в 17:15:57
Iwast, где то воздух в верхних точках, поэтому потеков видно, но травит однозначно.
18.12.2011 в 18:21:53
master.msk Во всех водорозетках краны маевского, воздух через них стравливал. А по опыту, давление ни на сколько не должно падать?
18.12.2011 в 18:25:49
Iwast, водорозетки ниже отдельных участков, например там, где редуктор и коллекторы.
Iwast написал : давление ни на сколько не должно падать?
Не должно. Мин. 10-20 достаточно для медного водопровода. Сначала накачать 10бар. допустим, затем, если упало, докачать снова 10. Если не падает-все нормально.
18.12.2011 в 18:31:44
Iwast написал : master.msk Во всех водорозетках краны маевского, воздух через них стравливал. А по опыту, давление ни на сколько не должно падать?
)))) а огнетушители перезаряжать почему надо?
18.12.2011 в 20:45:59
Russo написал : )))) а огнетушители перезаряжать почему надо?
в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.
18.12.2011 в 20:53:05
Смех Дождя написал : в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.
ну точно. даже манометр именно разметку в нац. валюте имеет ;)
18.12.2011 в 21:00:19
master.msk написал : Мин. 10-20 достаточно для медного водопровода.
10 мин. Для любого.
Смех Дождя написал : в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.
Да мало ли что им нужно. Например, углекислотные выбраковываются по весу заряда - если в норме, вешается новая бирка и всё. Иные едут на перезарядку. Только химические по сроку.
in my humble opinion