Аватар пользователя
Iwast

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Томск

Сообщений: 155

18.12.2011 в 17:00:32

Сегодня проводил гидроиспытания медной разводки используя самодельный пресс из пульверизатора.

Давление 10 кг набрал легко, затем перекрыл кран и начал наблюдение :). В течении 30 минут давление немного упало примерно на 0,2 кгс. Дальше начал поочередно, а потом и все вместе отсекать потребителей на коллекторе, повторяя опыт. В любом случае давление снижалось. Вода не горячая, поэтому вариант с падением давления из-за остывания отметаю. Cамое интересное - подтеков нигде нет. Короче не знаю что и думать - куда уходит давление??? P.S. подумал, что может редуктор немного перепускать в линию перед собой, поэтому отсоединял входную трубу от редуктора и отдельно прессовал ее. Давление не так сильно, но все-равно снижалось - за час где-то на 0,1 кгс.

0
Вложение
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16663

18.12.2011 в 17:15:57

Iwast, где то воздух в верхних точках, поэтому потеков видно, но травит однозначно.

0
Аватар пользователя
Iwast

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Томск

Сообщений: 155

18.12.2011 в 18:21:53

master.msk Во всех водорозетках краны маевского, воздух через них стравливал. А по опыту, давление ни на сколько не должно падать?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16663

18.12.2011 в 18:25:49

Iwast, водорозетки ниже отдельных участков, например там, где редуктор и коллекторы.

Iwast написал : давление ни на сколько не должно падать?

Не должно. Мин. 10-20 достаточно для медного водопровода. Сначала накачать 10бар. допустим, затем, если упало, докачать снова 10. Если не падает-все нормально.

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

18.12.2011 в 18:31:44

Iwast написал : master.msk Во всех водорозетках краны маевского, воздух через них стравливал. А по опыту, давление ни на сколько не должно падать?

)))) а огнетушители перезаряжать почему надо?

0
Аватар пользователя
Смех Дождя

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

18.12.2011 в 20:45:59

Russo написал : )))) а огнетушители перезаряжать почему надо?

в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

18.12.2011 в 20:53:05

Смех Дождя написал : в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.

ну точно. даже манометр именно разметку в нац. валюте имеет ;)

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

18.12.2011 в 21:00:19

master.msk написал : Мин. 10-20 достаточно для медного водопровода.

10 мин. Для любого.

Смех Дождя написал : в первую очередь потому что перезаряжателям деньги нужны.

Да мало ли что им нужно. Например, углекислотные выбраковываются по весу заряда - если в норме, вешается новая бирка и всё. Иные едут на перезарядку. Только химические по сроку.

0

in my humble opinion

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу