Андраник написал :
Выбросите эи кронштейны, используйте нормальные, типа Sira, которые позволяют юстировкть по высоте.
Согласен, себе на такие и вешал. Только полгорода объездил в их поиске в свое время. А здесь уже куплен полный комплект.. и тратить время на походы по магазинам неохота. А так, всем откликнувшимся, спасибо
То есть и фильтры и прочее покупают на 3\4 а входной и счётчики 1/2, и напор будет лучше чем просто в варианте 1/2? Редуктор получается тоже на 3/4 ?
можно выбрать 1"
redcat07 написал :
в унитаз - холодная, в гигдуш - тоже?
Гиг душ тёплая через скрытый термосмеситель типа фар
ser000 написал :
Или воспользоваться предложением от компании Valtec (может есть и другие производители, но видел только тут)Переходник евроконус на плоское соединение:
По личному опыту скажу - такие адаптеры в евроконус фаровского коллектора не полезли (выходы 1/2"). Сделал как Вы предлагаете в первом варианте - на выходы 20мм удлинители, а на них накидную гайку.
Сорри. Нужна маленькая консультация по установке полотенцесушителя.
Имею:
полотенцесушитель (обычный, зигзагом) D25.
из стены выходят две водорозетки D25 заподлицо с плиткой.
имеются две угловых американки (похож как на рисунке снизу).
Требуется накрутить эти уголки на водорозетки. Все осложняется тем, что сантиметрах в семи справа от водорозетки угол и стена. Т.е. уголок с американкой насухую нормально накручивается (стена не мешает). Но как его накрутить с паклей и усилием (оно ведь значительное) - газовым ключём можно поцарапать даже если обернуть малярной лентой. а как по другому - в голову не приходит.
Спасибо!
Ленточным ключом каким-нибудь. Когда льна нужное количество заложено, да аккуратно, да со смазкой - особых усилий для закручивания не требуется, ничего пострадать не должно. От руки, конечно, не должно заворачиваться
Кстати, гайку-то явно не книпексом 86-м крутили. Хотя им тоже можно наследить, как оказалось...
Warhamster написал :
Ленточным ключом каким-нибудь. Когда льна нужное количество заложено, да аккуратно, да со смазкой - особых усилий для закручивания не требуется, ничего пострадать не должно. От руки, конечно, не должно заворачиваться
Э... ленточный - это вот типа такого? Вообще ниразу не видел в магазинах такого...
Warhamster написал :
Кстати, гайку-то явно не книпексом 86-м крутили. Хотя им тоже можно наследить, как оказалось...
С гайкой проще всего - ставил смесители - обычным разводным с губками, обернутыми малярным скотчем. Следов не осталось. Совсем. Да и усилие там под прокладку силиконовую юудет невысоким...
Народ быстрый вопрос:
осталось совсем немного до заливки пола. Идет шлейф из 6 труб пп, уложенных вместе(батарея -20, топлый пол 25 и гор. хол. вода -25) и закрепленным с помощью перфоленты. Пришел товарищ и говорит, что нудно ОБЯЗАТЕЛЬНО уложить все в энергофлекс 18/4 для 20 и 22/4 для 25. Он все мотивирует, что во время отопления трубе в бетоне негде будет "гулять", а вот в энергофлексе есть. Что скажите?
Apelsinsochi написал :
Народ быстрый вопрос:
осталось совсем немного до заливки пола. Идет шлейф из 6 труб пп, уложенных вместе(батарея -20, топлый пол 25 и гор. хол. вода -25) и закрепленным с помощью перфоленты. Пришел товарищ и говорит, что нудно ОБЯЗАТЕЛЬНО уложить все в энергофлекс 18/4 для 20 и 22/4 для 25. Он все мотивирует, что во время отопления трубе в бетоне негде будет "гулять", а вот в энергофлексе есть. Что скажите?
Товарищ прав, что нужно защитть трубы. Но энергофлекс тех размеров, что он предлагает - крайне сложно одеть на трубу.
Здравствуйте. Предстоит замена водопровода у себя в квартире. Монтаж буду делать самостоятельно на основе труб Rehau rautitan. Возникла пара вопросов.
1) Т.к. разводка будет коллекторной и скрытой (Трубы будут замурованы в стяжку и штробы в стенах), Во что одевать трубы ??? На фото форумчан (в темке Было до и стало после) они частично в энергофлексе, частично в гофре (под гофрой энергофлекс?). В рекомендациях rehau читал, что все трубы в квартире должны быть в утеплителе, а вот про гофру не видел.
Т.е. должно быть так труба+утеплитель+гофра ???
Какая толщина утеплителя (4мм или 9 мм), диаметр гофры для трубы 1/2" ?
2) При длине линии около 7-8 м rehau рекомендует длину плеча компенсатора около 500 мм, на практике делаются компенсационные петли, или на такой длине можно ими пренебречь, учитывая возможность трубы двигаться внутри утеплителя ???
3) Когда Вы проходите угол между полом и стеной на которой будут размещены водорозетки, Вы просто сгибаете трубу или пользуетесь фитингом 90 " ?
4) Стандартное расстояние между центрами водорозеток 150 мм ???
5) Поскольку есть возможность поставить только проточный газовый водонагреватель 17л/мин при dT=20, то является ли правильным выбор Raindance Select 360 Showerpipe 17л/мин при 3 атм ?
Timofey написал :
Фитинги Tiemme нормальное качество или на уровне Valtec'a?
Пользовался фитингами, фильтрами и разной мелочевкой tiemme - остались только положительные впечатления. На металле не экономят, обработка на высоте, никаких заусенец, раковин, наплывов и т.п. Вроде как Италия))
psnsergey написал :
Опрессуйте жену на накопительный газовый. Не хочет бака на виду? Не будет нормальной горячей воды.
Почему так категорично ? Неужели проточника на 17 л/мин dT=25"C будет мало ???? Зимой температура воды в водопроводе у нас около 8-10 "C, при такой дельте получим на выходе 30-33 "C при максимальном потреблении душевой панели, саму душевую можно немного придавить по расходу до 12-13 л/мин. Думаю теплый душ принять можно. Имхо.
medved-judo написал :
1) Т.к. разводка будет коллекторной и скрытой (Трубы будут замурованы в стяжку и штробы в стенах), Во что одевать трубы ??? На фото форумчан (в темке Было до и стало после) они частично в энергофлексе, частично в гофре (под гофрой энергофлекс?). В рекомендациях rehau читал, что все трубы в квартире должны быть в утеплителе, а вот про гофру не видел.
Т.е. должно быть так труба+утеплитель+гофра ???
Какая толщина утеплителя (4мм или 9 мм), диаметр гофры для трубы 1/2" ?
2) При длине линии около 7-8 м rehau рекомендует длину плеча компенсатора около 500 мм, на практике делаются компенсационные петли, или на такой длине можно ими пренебречь, учитывая возможность трубы двигаться внутри утеплителя ???
3) Когда Вы проходите угол между полом и стеной на которой будут размещены водорозетки, Вы просто сгибаете трубу или пользуетесь фитингом 90 " ?
4) Стандартное расстояние между центрами водорозеток 150 мм ???
1,2,3 трубу 1/2'' - Вы, наверное, имели в виду ф16х2,0? Наденьте на нее гофру ПНД ф25, сверху натяните энергофлекс ф28х4 (у себя в доме так делал). трубы подводите к стене под острым углом (штробы соответственно), чтобы не ставить уголков в стяжке. В случае необходимость, можно будет заменить кусок трубы целиком(в инструкциях производителя можно найти) не вскрывая полов. Трубы раскидайте зигзагом, с небольшими изгибами - получите компенс. петли 4водорозетки под радиаторы? Если нижнее подключение, то для большого количества арматуры межосевое - 50мм
medved-judo написал :
Неужели проточника на 17 л/мин dT=25"C будет мало ????
Комфорта при проточнике будет мало... У него на выходе Т гуляет в зависимости от расхода (кроме самых навороченных), а у газовых ещё и минимальный расход есть, ниже коего он не работает...
snowcola написал :
Наденьте на нее гофру ПНД ф25, сверху натяните энергофлекс ф28х4 (у себя в доме так делал).
Ага, суперрешение с точки зрения физики - специально увеличиваем потери тепла, увеличивая площадь основного теплового сопротивления при равном его сечении. Теплоизоляция должна быть внутри, если уж захотелось гофру. А лучше теплоизоляцию толще без гофры.
psnsergey написал :
Ага, суперрешение с точки зрения физики - специально увеличиваем потери тепла, увеличивая площадь основного теплового сопротивления при равном его сечении. Теплоизоляция должна быть внутри, если уж захотелось гофру. А лучше теплоизоляцию толще без гофры.
Я и спрашиваю как правильно муровать трубы, т.к. не могу понять когда используется гофра а когда утеплитель, и можно ли в утеплителе без гофры муровать в стяжку?
psnsergey написал :
Ага, суперрешение с точки зрения физики - специально увеличиваем потери тепла, увеличивая площадь основного теплового сопротивления при равном его сечении. Теплоизоляция должна быть внутри, если уж захотелось гофру...
Ага, если с трубой что-либо случится, перфоратором, наверное, сподручнее будет трубу из стяжки выковыривать
Труба в гофре имеет воздушный зазор в 2-3 мм, лучший теплоизолятор на Земле - воздух. Единственные мостики - это места соприкосновения материалов, площадь которых ничтожно мала в сравнении с S поверхности трубы
psnsergey написал :
...А лучше теплоизоляцию толще без гофры.
Не спорю, но инженерное решение должно быть оптимальным. Толщина изоляции - кмк, должна зависеть, в первую очередь, от номинальной температуры теплоносителя. И при высоких ее значениях, сточки зрения физики, большая доля тепла будет передаваться радиационной составляющей, для отражения которой нужен экран - так что, фольгой ее обернуть, что-ли?
Не зная исходных данных ТС, нет смысла спорить о физике. Мы не знаем ни теплопотерь, ни толщины/материала будущей стяжки. Свой вариант человеку предложил из практических соображений.
2ТС: почитайте инструкции к продукции рехау, у них много продуманных решений и рекомендаций
Пардон, невнимательно прочитал первое сообщение.
Остальное все в силе - для ГВС - теплопотери, для ХВС - уменьшить разность температур с помощью утеплителя, исключить свободный доступ воздуха помещения в канал с трубой
snowcola написал :
Труба в гофре имеет воздушный зазор в 2-3 мм, лучший теплоизолятор на Земле - воздух.
Зачем тогда теплоизоляция?
snowcola написал :
при высоких ее значениях, сточки зрения физики, большая доля тепла будет передаваться радиационной составляющей, для отражения которой нужен экран - так что, фольгой ее обернуть, что-ли?
При температурах ГВС и внутриквартирного отопления фольга невыгодна.
medved-judo написал :
спрашиваю как правильно муровать трубы, т.к. не могу понять когда используется гофра а когда утеплитель, и можно ли в утеплителе без гофры муровать в стяжку?
Можно и нужно.