#4067718

AVI_TOR написал :
Какие недостатки таких подключений?

В последнем примере косой стоит неправильно - он в таком положении не работает. Верно - в первых двух, там другой фильтр, его можно так устанавливать.

Там на всех фотках бессмысленные фильтры; любой надо ставить отстойником вниз.

Или это там универсальный Валтек? По-моему, обычный прямой.

polarrus написал :
Есть, уголки,тройники и даже американки , от самой Far

На 3/4? Покажите. "даже американок" у меня 10 штук - а вот остальное...

Регистрация: 12.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 42

Показалось, что именно . Хотя вроде бы на сайте крышка немного по-другому выглядит.

AVI_TOR написал :
Какие недостатки таких подключений?

Функции кранов-отсечка котла от СО,для демонтажа и обслуживания.Фильтра ставить между котлом и кранами/Даже косой ФГО,установленный вверх ,выплюнет остатки грязи при извлечении сетки/.Для отсоединения котла прекрасно подходят американки. Ну и всю запорную лябуду можно установить внизу,на виду будут только трубы.Уровень только использовать нужно при разметке крепежа.

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

Вот везде на герметике (силиконовом сантехническом или универсальном) пишут что не рекомендуется для металлов подверженных коррозии.
Как понять? К примеру надо было уголок металлический герметиком зафиксировать (не важно для чего ))) ), также шурупы иногда и вроде все нормально...
Или все-таки они со временем покроются коррозией?

Ну если коротко вопрос, то:
С таким герметиком металл неизбежно покроется со временем коррозией или сразу должен покрыться? если сразу не покрылся то все нормально?

ps про нейтральные герметики знаю и тп

Если знаете, зачем пользуете силикон? Скидка, чтоли, была?

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

а если на вопрос ответить?))

Коррозия буде 100% Наблюдал на крепеже(не фирменном).

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

еще вопрос
унитаз vidima с подключением на 3/8" с лысками
имеется
футорка внутренняя резьба 3/8" наружная 1/2"

как правильно подключить? футорку надо на нить-герметик сажать? или по принципу как газ плита подключается ? немного выше футорку накрутить и гибкую подводку прикрутить?
или все таки заказать гибкую подводку 3/8"-1/2" к сожалению в свободной продаже не нашел такого, тока в интернет магазинах

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

Warhamster,
прочитав мат часть выяснил

Могут вызывать коррозию (металлов, цементосодержащих материалов и др.).

то ли из-за кислоты то ли из-за воды то ли если будет контакт с водой в будущем

в первых двух случаях коррозия если сразу не возникнет то дальше не с чего ей развиваться так как герметик застыл
в последнем случае, у меня герметик не будет в контакте с водой

как бы так

поправьте если я не прав

Регистрация: 05.01.2012 Ноябрьск Сообщений: 746

Warhamster написал :
На 3/4? Покажите. "даже американок" у меня 10 штук - а вот остальное...

например вот тройник от 1/2 до 1

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Veris написал :
Вот везде на герметике (силиконовом сантехническом или универсальном) пишут что не рекомендуется для металлов подверженных коррозии.
Как понять?

Так и понять. Входящий в состав силиконовых герметиков (кроме нейтральных, они дороже и срок годности полгода-год максимум) уксусный ангидрид с влагой воздуха образует уксусную кислоту, коя и катализирует процесс отверждения. Если речь о коррозионно-стойком металле, то всё нормально. Но для большинства крепежа и железяк это медленная смерть (выделяется кислота постепенно, месяцы и годы).

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

psnsergey, вы химик? я просто уточняю

логика моя не может согласится, уксусная кислота как и вода испаряется в течение суток

уксусная кислота без запаха не может существовать, а вот запах пропадает через сутки другие

почему на форуме спросил вообще?
меня смущало слово Могут ...вызывать коррозию
то есть а могут и не вызывать? и еще не рекомендуется то есть можно но не рекомендуется? тоже странно

вот ..)))

еще возник вопрос

унитаз vidima с подключением на 3/8" с лысками
имеется
футорка внутренняя резьба 3/8" наружная 1/2"

как правильно подключить? футорку надо на нить-герметик сажать? или по принципу как газ плита подключается ? немного выше футорку накрутить и гибкую подводку прикрутить?
или все таки заказать гибкую подводку 3/8"-1/2" к сожалению в свободной продаже не нашел такого, тока в интернет магазинах

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Veris написал :
логика моя не может согласится, уксусная кислота как и вода испаряется

Загляните в шкаф на кухне. Уже испарилась или куплена "в течение суток"?

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

Все кислоты испаряются, медленнее воды но все равно довольно быстро, это вам не формальдегид.
тчк

меня больше интересует вопрос про футорку) нужно ли ее на нить сажать или не надо, там все таки прокладка

Подскажите у редукторов давления , в частности у ITAP Minibrass 361 есть Верх/низ?
Можно ли установить его манометром вниз/вбок? Подозреваю что без проблем можно.
На самом редукторе вижу только направления тока воды.

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Pekkonen написал :
Можно ли установить его манометром вниз/вбок? Подозреваю что без проблем можно.

Манометром вниз даже предпочтительно с некоторых точек зрения - меньше будет загрязняться главное уплотнительное кольцо. Вбок не айс - снизится срок службы из-за неравномерного износа колец.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Veris написал :
Все кислоты испаряются

Вы нормальный? Почему не испаряется Ваш уксус на кухне?

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

psnsergey на личности вы зря, я зря ветер не сотрясаю как вы, я прочитал, то вам и говорю

а уксус еще помню моя бабушка напальчником закрывала дополнительно, плотно закрыв
а у вас уксус открытый чтоли? что за бред пишите
или думаете запах он просто так возникает? учите химию, я вот уже освежил знания

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

psnsergey написал :
Манометром вниз даже предпочтительно с некоторых точек зрения - меньше будет загрязняться главное уплотнительное кольцо. Вбок не айс - снизится срок службы из-за неравномерного износа колец.

какая фиг разница
что за бред? неравномерный износ колец я смотрю вы тот еще спец


паспорт

ставьте как хотите лишь бы подлезть могли отрегулировать

Регистрация: 27.08.2012 Волгоград Сообщений: 67

Pekkonen

цитатат из паспорта > Редуктор может устанавливаться в любом положении: вертикальном,
горизонтальном, перевёрнутом или косом.

Регистрация: 08.09.2012 Раменское Сообщений: 140

Запрессовочные тиски из комплекта REHAU M1 для flex-pink подходят под зеленую насадку для трубы stabil?

PS: только для трубы 16-20.

Veris написал :
ставьте как хотите лишь бы подлезть могли отрегулировать

Благодарю!
Отдельное спасибо за паспорт! Не думал, что есть такое на редукторы

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Регистрация: 08.09.2012 Раменское Сообщений: 140

G.A.S. написал :
Timofey, Тиски? Они универсальные.

Для красных RAUTHERM тиски 17-20

доброй ночи....сегодня позвонила старая клиентка-подруга...4 года назад делал у нее ремонт под ключ..квартиры. У нее ночью..рванул шланг гибкой подводки к бачку унитаза..говорит разорвало шланг..аж металлическую оплетку порвало...сам не видел..затопило по щиколотку квартиру..2 года назад...их залили..сорвало кран со стиралки..срезало по резьбе..их квартира-4 этаж..кран сорвало на 6..всего в доме 16 этажей..это панелька в строгино москва...говорят там насосы стоят..чтоб воду подавать..и когда срывало кран..были какие то там плановые работы с этим насосом..сейчас наверняка тоже гидроудар...вопрос..от чего это может быть..и как избежать подобного в дальнейшем? разводка водопровода-пропилен..разводка простая без коллекторов.

valid7228, редукторы на входе

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон написал :
valid7228, редукторы на входе

почему то многие сантехники..из знакомых..их ругают..был случай..стояли редуктора ...они наглухо перекрывали воду при колебаниях давления..что то там западало и давление -серьезно падало..зак в конечном итоге вызвал рэушников..и они сняли ему редуктора...что былО не так? какие плюсы минусы редукторов?

valid7228 написал :
.был случай..стояли редуктора ...они наглухо перекрывали воду при колебаниях давления.

Как правило это относится к редукторам установленными застройщиком (т е самым дешевыми )
Нормальные ,при правильной установке - работают не один год.

@fev.santeh Инста