romamit написал :
юзая анаэроб не обязательно затягивать фитинг ключом, можно просто закрутить и выставить нужное положение?
Совершенно верно. Натяг не нужен. Его польза при применении анаэроба, где он возможен по положению деталей, в основном в том, что при этом можно точно не беспокоиться, что при застывании анаэроба будут происходить подвижки соединения, и продолжать собирать фитинги. Если без натяга, то обязательно подождать оговоренное в инструкции время первоначального схватывания, или, если спешим, прогреть соединение насколько терпит рука и дать остыть (это ускоряет затвердевание анаэроба).
ser000 написал :
Там счётчик на 1/2 дюйма, если дальше будет МП на 3/4, то большого сужения не будет.
+1000. Там вообще его не будет. Главное, чтобы фитинги были прямыми, а не угловыми, при этом сопротивление МП 26/20 вполне приемлемо, не надо заморачиваться с оцинковкой или латунью.
Antonar, или, если достанете трубу нужной длины из оцинковки, ставьте её и не думайте. Латунными удлинителями такую длину набирать - надёжность соединений съест разницу в надёжности латуни и оцинковки. Или ещё вариант для себя любимого - гофрированная труба из нержавеющей стали, для коротких подводок самое то, гнётся как угодно, Практически уголки и не нужны. Ставьте размер 20A.
Antonar написал :
так счетчики же всегда на 1/2, не?
Можно попробовать и на 3/4, другое дело как к нему отнесётся ваша УК и будет ли его вводить в эксплуатацию.
С технической точки зрения у счётчика с диаметром прохода 20 мм по сравнению с 15мм:
Минимальный и максимальный расход в 1,5-2 раза выше, а вот порог чувствительности (страгивания) у обоих практически одинаковый.
Ну и габариты и вес у 20 мм больше.
ser000, наверно и цена выше, что мне уже, признаюсь, критично)
Теперь задумался - а к гребенкам как крепить переходы на МП: сначала закрепить прессом МП или сначала вкрутить в гребенку?
psnsergey написал :
Совершенно верно. Натяг не нужен. Его польза при применении анаэроба, где он возможен по положению деталей, в основном в том, что при этом можно точно не беспокоиться, что при застывании анаэроба будут происходить подвижки соединения, и продолжать собирать фитинги. Если без натяга, то обязательно подождать оговоренное в инструкции время первоначального схватывания, или, если спешим, прогреть соединение насколько терпит рука и дать остыть (это ускоряет затвердевание анаэроба).
Ясненько. Psnsergey про анаэроб фиксатор 3 что можешь сказать?
Antonar написал :
от коллектора переходы 1/2 - 16МП под пресс евроконус.
Там прокладка круглая резиновая, может их можно вообще от руки накрутить?
Можете хоть от ноги. Но вообще-то надо ключиком воспользоваться. Честно, я не очень понимаю, в чём Ваша проблема? Артикул бы дали вашего соединения.
Но, опять же повторюсь, если у вас там накидная гайка, хоть под конус, хоть плоская - монтируйте как удобнее. Финальную сборку производите ключом, если руками подкову не разрываете
Warhamster в редукторе давления стоит обратный клапан?
Стоит ли ставить отдельно обратный клапан и для чего?
Редуктор давления FAR не нашел пойдет как вариант HONEYWELL D06?
romamit написал :
в редукторе давления стоит обратный клапан?
Нет, но он выполняет такую функцию. Например, если открыть кран промывного фильтра и слить воду, то после редуктора вода останется, и с тем же давлением.
romamit написал :
Редуктор давления FAR не нашел пойдет как вариант HONEYWELL D06?
Пойдет, но у него температура максимальная 70*, и лучше чтобы у вас Т* гор. воды была поменьше. Имхо, Хани стоит брать, только когда больше ничего нет.
А "Веста" у Вас есть? У них же сейчас редукторы ОР под лейблом Валтек, да дёшево.
Веста только в Ебурге. А какого производителя обратный клапан брать??? Warhamster FAR 2810 Р.Д. тоже до 70 градусов.
Обрат. клапан ставить после счетчика?
Itap Europa арт. 100 самые чоткие из недорогих, и раздобыть их будет, наверняка, проще, чем любые другие. Или Бугатти, Фив, Женебре пойдут, если попадутся. Только чтобы внутренности были металлические!
romamit написал :
в редукторе давления стоит обратный клапан?
Warhamster написал :
Нет, но он выполняет такую функцию.
Возьмите что-ли на досуге редуктор в руки и подуйте с обратной стороны - вот будет сюрприз-то!!!
Грешен, тоже верил в эти байки из интернета. В итоге по моей вине коллега неделю при отключённом ГВС снабжал 18 этажей тёплой водой из своего бойлера До сих пор, спустя несколько месяцев, у него отрицательные (космические "999999") показания на счётчике...
А попробуйте сбросить давление на выходе редуктора до нуля (включив смесителем горячую воду), потом зажмите излив и откройте холодную воду - не захлещет ли из открытого краника?
Мой эксперимент с круглосуточно пашущим водогреем был ну очень наглядным!
Стоит. Для исключения подмеса воды ( ) и для упрощения коммутации накопительного водонагревателя, если он есть.
Жаловались на Ханивеллы тут (может и подделки, но тем не менее).
Не пропускает, если до него больше, чем он настроен, а если редуктор стоит, значит зачем то он стоит, т.е не пропускает
Стандартно в мск 4-5 бар, редуктор 3 - не пропускает, значит обратник не нужен.
Стоит. Для исключения подмеса воды ( ) и для упрощения коммутации накопительного водонагревателя, если он есть.
В группу безопасности водонагревателя входит предохранительный клапан на холодную воду.
Горячую закрыть и все. Зачем устраивать себе проблемы, потом их решать. Обратный клапан - потенциально лишние проблемы, такие как дополнительное снижение производительности водопровода и возможность поломки ОК, а также шум. Если от Вас никто не требует установки ОК, не ставьте его не нужен он Вам.
Открывая кран холодной воды и получая порцию кипятка - согревайся мыслью, что кто-то так же "не устроил себе проблем" с ОК.
Также нужно упразднить фильтры (они иногда лопаются) и редукторы (они иногда текут) - возможность поломки ж не айс!
master.msk написал :
Если от Вас никто не требует установки ОК, не ставьте его не нужен он Вам.
Прекратите пороть чушь.
Обратный клапан на вводе (после шарика или задвижки от стояка) ОБЯЗАТЕЛЕН согласно редакции СНиП, действующей в настоящее время.
ЕСЛИ У ВАС никто не требует не покидать здание с крыши, посредством свободного полёта — Вы воспользуетесь?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.