18.03.2012 в 01:38:18
Ну или вообще любой коллектор ТП с ротометрами в неестественном положении? На том, что на фото, через год работы, пара расходомеров залипла и отлипать не хочет. В паспорте коллектора ничего про рекомендуемое положение не сказано. На фото монтаж не мой, если что. Отсюда и вопрос.
18.03.2012 в 09:03:34
... нормально будет и перевернутым работать....
18.03.2012 в 22:59:21
Непонятно тогда, почему залипли поплавки. Говорят, что стоят как приклеенные.
22.03.2012 в 16:55:12
Работать должно и в перевернутом положении. Залипнуть могло от попадания грязи. Пластиковую колбу расходомера можно без боязнено открутить, прочистить продуть и поставить колбу на место. Должно заработать.
22.03.2012 в 19:11:18
Валтек ответил, что нормальное положение только ратометрами вверх.
23.03.2012 в 16:43:31
Согласен с PSV. проблем с прочисткой нет никаких.....в таком положении колбы работают в качестве отстойников. куда пытается осесть вся грязь системы.... По хорошему надо было до монтажа подумать. посоветоваться....да и вообще брать тогда 594-й блок + расходомеры VT.FLC15....думаю на протоке бы таких проблем не возникло бы.
23.03.2012 в 17:03:51
akudja написал : да и вообще брать тогда 594-й блок + расходомеры VT.FLC15....думаю на протоке бы таких проблем не возникло бы.
Если речь идет про расходомеры VT FLC 15, то они не подойдут, т.к. предназначены для установки на обратную гребенку колбой вниз. Надо было монтажникам просто правильно поставить коллектор. Но судя по тому, что на том объекте ещё куча сюрпризов.....
26.03.2012 в 09:02:28
SCB написал : Если речь идет про расходомеры VT FLC 15, то они не подойдут, т.к. предназначены для установки на обратную гребенку колбой вниз.
А что бы помешало установить их именно туда...на обратный коллектор? Что Вы имели ввиду под "колбой"? Прозрачную вставку со шкалой?
SCB написал : Но судя по тому, что на том объекте ещё куча сюрпризов.....
Будет интересно увидеть еще что-нибудь.
26.03.2012 в 20:33:53
akudja написал : Что Вы имели ввиду под "колбой"? Прозрачную вставку со шкалой?
Да, шкала задает направление движения теплоносителя. А гайки там не симметричные, поэтому вариант установки только один.
akudja написал : Будет интересно увидеть еще что-нибудь.
Ну если мне покажут, то я выложу.
27.03.2012 в 09:20:33
Главное тут соблюсти два условия:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу