19.04.2012 в 00:14:45
Господа, нужна срочная консультация. Мастера делают теплый пол металлопластиковой трубой, посредине закончилась бухта трубы. Хотят ее удлинять с соединением через пресс-муфту. Я знаю что труба должна быть цельной, а все соединения выведенные в ревизионные люки, так как со временем они текут и их необходимо подтягивать или менять. Меня уверяют что течь пресс-муфта не будет. Подскажите, ведь деньги не малые да и хочется потом смотреть на это добро и думать что проявил слабинку. Собственно и сориться без повода нет желания.
19.04.2012 в 00:18:06
тільки суцільна! пусть разделят контур на два. кто метраж считал?
19.04.2012 в 00:19:51
Считали они. Уверяют что так правильно и всегда так делают
19.04.2012 в 00:19:53
что за труба, и что за муфта? тип запрессовки радиальный/аксиальный? пресс соединения можно убирать в пол, они не текут, люк не нужен, но достаточно важен производитель как фитинга, так и трубы. ну и мат чей, на который вы полы укладываете.
19.04.2012 в 00:23:22
Все названия брендов сейчас сказать не могу. Скажу завтра утром, но при разговоре мастера ссылались на "марку" и крутой инструмент. Правда для меня это не аргумент
19.04.2012 в 00:25:48
Пресс соединения можно замуровывать. Из металопласта хорошая труба Овентроп. И много хороших труб из сшитого полиэтилена.
19.04.2012 в 00:32:42
и всетаки я разделил бы на два контура.
19.04.2012 в 08:41:09
Пресс-муфта - выход из сложившейся ситуации. Единственное, она должна быть нормального качества, чтобы не развалилась от времени. Если отопление автономное - можно брать муфту, начиная с Вальтек, Тиемме, NTM. Если нет - однозначно более дорогую. Хотя, на ЦО вообще ТП городить нельзя :)
19.04.2012 в 09:25:16
Не знаю как у Вас в Киеве,в Москве вальтек,тиемме,нтм,тм-все китайское и утратившее доверие,а теплый водяной пол вообще лучше медной трубой делать.
Если соеденитель хороший-можно сделать,только использовать пресс фитинг,который обжимается спец клещами-такое соединение держит гидроудар,то что на резбе и собирается ключами-не держит,ну и потом обязательно опрессовать опрессовщиком(дать кратковременно 16 атмосфер)
19.04.2012 в 09:26:12
serco написал : Подскажите, ведь деньги не малые да и хочется потом смотреть на это добро и думать что проявил слабинку. Собственно и сориться без повода нет желания.
Как альтернативу предложите выкупить этот кусок трубы(если они мастера им пригодится на следующий объект).P.S.Длина одного контура 16трубы не более 70м.п.
19.04.2012 в 10:43:25
serco написал : Меня уверяют что течь пресс-муфта не будет.
Угу... год, два не потечет... Может и потом не потечет, а если потечет, то что? Вы найдёте этих мастеров и подадите на них в суд? :) Если найдёте....
Найдите описание системы теплых полов ... ну например unipipe и почитайте...
PS Делите на два контура... или берите новую бухту
19.04.2012 в 11:40:15
Уточнил бренды на комплектующих ТП: трубы valtec, пресс-муфта NTM.
19.04.2012 в 14:29:41
Коллеги, как быть? Мне до выходных необходимо определиться
19.04.2012 в 15:13:42
КАТРАН написал : обязательно опрессовать опрессовщиком(дать кратковременно 16 атмосфер)
Это зачем столько?:)