Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

22.05.2012 в 05:08:20

Полотенцесушитель вот этот Сунержи, возможное подключение у него - диагональное / нижнее: http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IM=R&IP=356&IS=27

Подключили, спустили воздух через кран Маевского, ПС остыл, циркуляции нет.

Под полотенцесушитель проложен отдельный стояк, вертикальная труба в 1 дюйм.

Ниже, фотка, как подключили:

В чем может быть проблема?

0
svaga70
svaga70
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

22.05.2012 в 05:13:25

Diadem,подача воды с верху или с низу если с верху верхнюю трубу надо переделывать.выложите фото врезок на стояке под пс

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

22.05.2012 в 05:14:46

svaga70 написал : Diadem,подача воды с верху или с низу если с верху верхнюю трубу надо переделывать

А как можно узнать, сверху или снизу? И если сверху, что необходимо переделать?

0
svaga70
svaga70
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

22.05.2012 в 05:19:47

узнать у местных сантехников какой розлив воды. переделать врезку под под пс выше. верхняя труба должна не подниматься с низу а идти на уровне верхнего подключения пс

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

22.05.2012 в 05:23:18

svaga70 написал : переделать врезку под под пс выше

Имеете ввиду, что необходимо переваривать стояк ПС, делая врезку выше?

svaga70 написал : верхняя труба должна не подниматься с низу а идти на уровне верхнего подключения пс

Может быть в этом случае лучше обе трубы подключить снизу? То есть сделать нижнее подключение.

0
svaga70
svaga70
Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

22.05.2012 в 05:24:55

Diadem написал : Может быть в этом случае лучше обе трубы подключить снизу? То есть сделать нижнее подключение.

можно и так. на мой взгляд при верхней подаче воды лучше все-таки диагональ

0
Diadem
Diadem
Местный

Регистрация: 04.02.2011

Москва

Сообщений: 431

22.05.2012 в 05:29:58

svaga70 написал : можно и так

Просто я не очень хорошо понимаю, в чем разница между диагональным подключением и нижним подключением. Если поменять на нижнее, что-то изменится и это может помочь?

Как я понимаю, если вода по стояку идет сверху, то если подключить верхний отвод снизу ПС, то воде будет легче идти от стояка до ПС вниз, проходить через ПС и снизу же выходить, правильно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128245

22.05.2012 в 10:15:19

Diadem, Может быть еще раз поробовать запустить эту сушилку.... ? По идее ваша схема должна работать... Хорошо-бы фото подключения к стояку... Есть байпас? Какой? После фото - подумаем, что делать....

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.05.2012 в 10:20:31

Если байпас с сужением, без смещения а подача снизу, то диагональное подключение может не работать. Лучше нижнее или боковое. Для конкретного ПС нижнее.

0
alfabravo
alfabravo
Резидент

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 1858

22.05.2012 в 10:27:00

да не пробъет вода такую высоту,надо что то менять,может покороче взять?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128245

22.05.2012 в 10:43:14

alfabravo написал : да не пробъет вода такую высоту

Для неверующих :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161261

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу