Уважаемые коллеги. пожалуйста подскажите существуют ли требования к минимальному числу витков резьбы на которые должна быть вкручена арматура. Производители экономят на длине резьбы, а я порой недокручиваю. чтобы удобно расположить арматуру
21.06.2012 в 09:39:08
Уважаемые коллеги. пожалуйста подскажите существуют ли требования к минимальному числу витков резьбы на которые должна быть вкручена арматура. Производители экономят на длине резьбы, а я порой недокручиваю. чтобы удобно расположить арматуру
21.06.2012 в 17:08:25
Kostya, что за арматура?
21.06.2012 в 17:47:57
обычно 4 полных витка трубной резьбы достаточно.
21.06.2012 в 18:08:10
C2h5-OH написал : обычно 4 полных витка трубной резьбы достаточно.
Я понял спасибо. Где нибудь в СниПе или СП это записано?
21.06.2012 в 19:45:25
ГОСТ 6527-68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры ГОСТ 8969-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПa. Сгоны. Основные размеры
21.06.2012 в 21:09:59
Kostya написал : а я порой недокручиваю. чтобы удобно расположить арматуру
... это не есть правильно ... резьбовое трубное соединение должно заклиниваться на сбегах (
22.06.2012 в 10:37:55
Байпасс написал : резьбовое трубное соединение должно заклиниваться на сбегах (
http://www.nchkz.ru/lib/16/16486/index.htm ) , это основа его прочности...
Если герметик не анаэроб сильной фиксации...
25.06.2012 в 10:14:45
Байпасс написал : ... это не есть правильно ... резьбовое трубное соединение должно заклиниваться на сбегах (
http://www.nchkz.ru/lib/16/16486/index.htm ) , это основа его прочности...
Спасибо! Ваш ответ в десятку, жаль ссылка это не подтверждает.Я испытывал отводы коллектора на изгибающий момент и результаты подтверждают Ваш совет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.