myweb
myweb
Местный

Регистрация: 04.12.2011

Минск

Сообщений: 117

28.06.2012 в 02:12:10

Поскольку ванная маленькая, то не хочется устанавливать нечто подобное: , тем более нет уверенности в качестве таких кранов.

Вода приходит от металлического стояка в нише через шаровый кран, фильтр, счетчик и далее планировался переход на полипропилен через муфту.

Сложность - как "врезать" в полипропилен шаровый кран с возможностью замены. Придумал два способа.

1 Способ: Отвод ПП на водонагреватель, муфтаШаровый кран с американкойАмериканкаНипель муфта и разводка ПП

Но в таком варианте как-то слишком много резьбовых соединений, что не очень хорошо с точки зрения надежности. 2 Способ: Не врезать в полипропилен шаровый кран, а установить кран до перехода на ПП, т.е.: ...фильтр, счетчик, потом тройник :

[*]один отвод на Нипель муфта и разводка ПП [*]второй на Шаровый кран с американкойАмериканкаНипель муфта

Подскажите пожалуйста:

[*]Какой способ лучше [*]Стоит ли заморачиваться что бы шаровые краны можно было заменить [*]Какие нипели, американки использовать: латунные, латунные покрытые никелем...? И каких производителей, у нас представлены: slovarm, Viega, Hainan Yixing Traiding Co.LTD [*]

0
Вложение
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

28.06.2012 в 06:11:19

по обоим способам, зачем ставить подряд 2 американки? и действительно, зачем столько резьбовых соединений? 1 способ: муфта, кран (американка - внутр. резьба), и потом сразу муфта ппр с наружной резьбой. Либо, если муфту ставить как у вас в примере, то кран будет американка-наружняя резьба.

0
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

28.06.2012 в 09:12:07

Удобней ставить металлопластиковые трубы к нагревателю используя фитинги с компрессионным соединением. По второму способу - через тройник сбоку привинчиваете шаровой кран без американки, к нему переходный фитинг на металлопласт и никаких забот.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

28.06.2012 в 11:11:50

ПП фитинги есть с внешней резьбой, есть американки. Обычно я вворачиваю вентиль в тройник и трубу до водогрея, на водогрее американка стоит, которая с металла на ПП переходит.

0
myweb
myweb
Местный

Регистрация: 04.12.2011

Минск

Сообщений: 117

28.06.2012 в 11:31:23

mpei написал : зачем ставить подряд 2 американки

А одной американки хватит что бы заменить шаровый кран в случае поломки?

mpei написал : муфта ппр с наружной резьбой

Читал что такие муфты со временем начинают течь и со внутренней резьбой - надежнее

myweb написал : Какие нипели, американки использовать: латунные, латунные покрытые никелем...? И каких производителей, у нас представлены: slovarm, Viega, Hainan Yixing Traiding Co.LTD

1
Вложение
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

28.06.2012 в 11:42:14

myweb написал : Читал что такие муфты со временем начинают течь и со внутренней резьбой - надежнее

Вобще-то металлическая часть внутри ПП там совершенно одинаковая, берите FV plast и не используйте трубный ключ для затяжки и ничего не потечет.

0
myweb
myweb
Местный

Регистрация: 04.12.2011

Минск

Сообщений: 117

28.06.2012 в 14:15:51

Осталось несколько вопросов:

[*]А одной американки хватит что бы заменить шаровый кран в случае поломки? [*]

sarlen написал : не используйте трубный ключ для затяжки и ничего не потечет.

Подскажите пожалуйста, как правильно должны затягиваться резьбовые соединения с ПП [*]Какие нипели, американки использовать: латунные, латунные покрытые никелем...? И каких производителей, у нас представлены: slovarm, Viega, Hainan Yixing Traiding Co.LTD

0
Vadim-Piter
Vadim-Piter
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

28.06.2012 в 15:04:19

myweb написал : Подскажите пожалуйста, как правильно должны затягиваться резьбовые соединения с ПП

Тоже хотел бы знать.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.06.2012 в 15:12:12

myweb написал : Подскажите пожалуйста, как правильно должны затягиваться резьбовые соединения с ПП

Без фанатизма. Аккуратно. Небольшим ключиком и не прикладывая больших усилий. И не надо лен толстенными пучками пихать для уплотенения. Лучше уплотняйте тангитом. Резьбы там хорошие и все получится легко и непринужденно, а вероятность, что намотаете в избытке льна лучше исключить если нет опыта...

0
Vadim-Piter
Vadim-Piter
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 116

28.06.2012 в 19:59:54

SVKan написал : И не надо лен толстенными пучками пихать для уплотенения. Лучше уплотняйте тангитом. Резьбы там хорошие и все получится легко и непринужденно, а вероятность, что намотаете в избытке льна лучше исключить если нет опыта...

Все время думал, почему производитель не рекомендует не лен, а фум для ППР. Теперь понял.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

28.06.2012 в 20:06:04

на отопление фум не рекомендовал бы.без опыта как раз шанс накосячить больше. лён и это скажет любой практикующий сантехник вне конкуренции. в меру мотать и использовать пасту. одна из особенностей льна это при намокании расширяться.т.е если есть маленкая течь то он расширяясь устраняет её в отличии от синтетики. и при монтаже можно если перекрутил на четверть оборота отворачивать.с синтетикой только всё заного. а производительтак пишет потому как знает что придёт дядя вася намотает килограм и потом 3 номером бобки от души закрутит и свернёт шею муфте.

0