Может кто сможет подсказать по подключению Титана ? Непонятная конструкция со сложным и дефицитный смесителем. Сам водогрей старый и смеситель уже ржавый. Думаю что можно поставить обратный клапан и поставить обычный смеситель (рис2).
01.07.2012 в 09:24:01
Может кто сможет подсказать по подключению Титана ? Непонятная конструкция со сложным и дефицитный смесителем. Сам водогрей старый и смеситель уже ржавый. Думаю что можно поставить обратный клапан и поставить обычный смеситель (рис2).
01.07.2012 в 11:19:17
Можно :) но ок должен быть с малым давлением открытия. У ханивелла есть подобные, рабочее тело там в виде капли. Или, как вариант, со свободно висящей заслонкой..
01.07.2012 в 12:01:13
Для корректного ответа скажите какое давление в системе? Если самотеком работает, то так не пойдет.
01.07.2012 в 14:58:28
игорь3 написал : Думаю что можно поставить обратный клапан
Нельзя.
Может Вы имели в виду предохранительный для бойлеров с всроеным обратым клапанов, если система у вас рабочая(бак наверху,течет самотеком) проблема только поменять смеситель,то меняйте ,отдельно гор.от титана, хол. с системы, подпитка титана отдельно.Смеситель монтируете на титане или стене
Если система под давлением (центр.водопровод,насос) то на вход титана предохранительный клапан + (расширительный бак если надо)
01.07.2012 в 15:16:03
sarlen написал : Для корректного ответа скажите какое давление в системе? Если самотеком работает, то так не пойдет.
Планируется 2-3 атмосферы.
01.07.2012 в 15:25:40
Если 2-3 то не парьтесь, ставьте предохранительный клапан от водогрея на вход холодной воды (он же и ОК, проблема в том что он на 8 атмосфер, а я сомневаюсь что это чудо выдержит такое давление), а дальше все разводите как у обычного водопровода.
Идея sirius1206 с расширительным баком хороша, поставьте ГА для систем отопления на 5 литров в трубу горячей воды, он стравит давление при нагреве котла.
01.07.2012 в 15:33:18
Вместо предохранительного от водогрея, можно поставить от отопительных систем с регулировкой порога срабатывания и настроить его на 3,5 атмосфера.
01.07.2012 в 18:07:11
Пытаюсь понять все выше написанное. Все так не просто :( С электрическим все проще)
01.07.2012 в 20:58:27
Если кому надо, есть у друзей в неликвидах брендовые кухонные смесители для таких открытых нагревателей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.