fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

22.07.2012 в 22:23:07

В ванной есть стена, граничащая с холодным подъездом. Есть намерение ее оштукатурить. С другой стороны, по ней планируются трубы рехау, и хочется заодно замуровать и их в штукатурку. При таком подходе трубам наверняка требуется теплоизоляция? При этом хорошо бы, чтобы поверх труб получился еще хотя бы 1 см. штукатурки. Т.е. труба 16мм + изоляция 9ммх2 = итого 34мм +10мм штукатурки =44мм требуемая толщина штукатурного слоя, что совсем печально... И штрабы в стене нельзя. Есть ли какой-нибудь способ уменьшить толщину труб в изоляции? Скажем, туго обмотать их бутил-каучуковой лентой, благо ее у меня достаточно? Или надеть сверху гофру? А популярная гофра henco одевается поверх теплоизоляции, или она сама по себе теплоизолирует?

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17362

22.07.2012 в 22:26:38

fhlfibh, если труба для потребителя (тупиковая ветка) нет смысла теплоизолировать, достаточно в гофру или в изоляцию 6мм, или лентой. Лучше всего наверное в гофру.

0
fhlfibh
fhlfibh
Местный

Регистрация: 13.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 621

22.07.2012 в 22:36:17

master.msk написал : fhlfibh, если труба для потребителя (тупиковая ветка) нет смысла теплоизолировать, достаточно в гофру или в изоляцию 6мм, или лентой. Лучше всего наверное в гофру.

Наверно, ветки тупиковые. Две под смеситель в ванной и еще три под мойку со стиралкой на кухне. Длина каждого отрезка примерно 2.5-3м.

0