Подскажите пожалуйста как в моей ситуации подключить полотенцесушитель, чтобы он грелся и не повлиял на общий отопительный стояк?
Все выполнено полипропиленом, трубы полотенцесушителя идут над плинтусом.
Стояк где на картинке?
ПП годится только до 95 град, в топлении может быть и побольше 100.
10 метров - много. Может и не заработать... Тогда - циркуляционный насос
Полотенцесушитель в ванной комнате, а стояк на кухне, поэтому и появилась необходимость в этой конструкции.
Вновь проложенная ветка к ПС около 10 метров.
Вопрос в разрыв какой трубы его подключить?
nsvnsv написал : Makarone, то есть эта схема не будет работать, или можно чтото предпринять?
предпринять будет дороже и сложнее, чем сделать правильно. или вы не заказчик, а накосячивший исполнитель? так бы и сказали, вам бы помогли советом быстрее..
Makarone, я не тот и не другой. Накосячищий отделочник который сваял эту ветку отвалился, закатав все в стены. Меня просят подключить эту ветку к стояку. Хорошие знакомые которых я кинуть не могу. Вот и думаю как поступить.
nsvnsv написал : Makarone, я не тот и не другой. Накосячищий отделочник который сваял эту ветку отвалился, закатав все в стены. Меня просят подключить эту ветку к стояку. Хорошие знакомые которых я кинуть не могу. Вот и думаю как поступить.
эх..если есть возможность поставить циркуляционный насос, то подключайте хвосты к свободным отводам радиатора, в нижний отвод-насос, качающий в радиатор..на верхний отвод - тройник и автоматический спускник.
то есть вы будете использовать радиатор как стрелку.
конечно, насос можно спрятать в нишу, а к радиатору подойдут только две трубы+спускник сверху.
Makarone, Да ладно людей пужать Пусть подключит как батареи: верх - чуть выше отводов на батареи на стояке, низ - чуть ниже.
Схема вполне рабочая (однотрубка без байпаса), ПС много выше отводов - все ОК. Спустит воздух, ну может чуть батареи прижмёт....
Добрый день, подскажите как подключить водяной полотенцесушитель-лесенка 400х1000, чтобы он работал(краны маевского есть) ?
Есть возможность подключить можно в любой из 4х точек.
Вода подается с низу.
Интересует каким диаметром делать подводку и в каких точках подсоединить?
spacebear@mail.ru, с такими вводными никакая схема не обеспечит 100% гарантии работы. Плохо тут всё. Максимальная вероятность - у "низ-низ", трубы ДУ20. Правильное подключение - когда оба отвода находятся ниже низа ПС.
spacebear@mail.ru, нет, завоздушивание тут вообще не при делах. Проблема в нижней подаче и заужении на стояке. Конфликт естественной и принудительной циркуляций в ПС.
Если бы подача была сверху - боковое подключение с задранным верхом ПС потребовало бы спец-уголка для воды со встроенным маевским. Тот же кран маевского на другой стороне ПС не сможет стравить воздух. Опять же - всё есть в статье.
spacebear@mail.ru, не означает.
Байпас - замыкающий участок между отводами, может быть смещённым или нет, зауженным или нет.
Почему заужение вредно при нижней подаче - написано в статье.
spacebear@mail.ru, если схема нерабочая - может греться еле-еле, может греться утром и вечером, а в остальное время остывать, может работать, а потом остыть навсегда через полгода. В общем результат непредсказуем.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.