egal_novice,
он сможет погасить гидроудар только от прибора находящегося на одном прямом участке с ним. если есть поворот, то все... поэтому на всех примерных схемах показывают установку этого компенсатора рядом с источником гидроудара. то есть для клапана в бачке унитаза должен быть свой компенсатор. но я его ставил не от гидроударов, а для компенсации повышения давления. надеюсь, с этим он хоть справится(
*** одни теретики сидят
объясняю почему на горячей меньше гидроударов. в доме в узлах стоят элеваторы и редуктора, и плюс вода циркулирует по системе, излишки давления уходят в обратку идущую на теплоноситель(котельня, тэц, *** и т.д. и т.п.). на холодной воде такой *** нет, она тупо подходит через рамку ввода без редукторов к вашей хате, и при скачке давления на насосной, например при аварийном переключении на другой насос, этому давлению деваться некуда как горячей воде в обратку.вот это лишнее давление и находит слабое звено в ваших квартирах в виде старого гнилого шланга на смеситель или стиралку либо тонкие изделия из силумина или бронзы.
и все ваши дебаты по поводу нагрева холодной воды в стояках полная шляпа!
Slob написал : egal_novice,
он сможет погасить гидроудар только от прибора находящегося на одном прямом участке с ним. если есть поворот, то все... поэтому на всех примерных схемах показывают установку этого компенсатора рядом с источником гидроудара. то есть для клапана в бачке унитаза должен быть свой компенсатор.
Сегодня второй колобок поставлю на бачок, проверю - как раз там надо снять временную гибкую подводку.
Мой зилмет, который мне любезно подогнал андраник, отрабатывает шикарно... Стоит в торце коллектора ХВС.
Гасит стиралку, посудомойку, толчок, одноруких смесителей...
Мегавещь!
А по поводу глобальных гидроударов - давайте на чердаки или в подвалы ставить гидрики на 24 литра
i23e написал :
Мой зилмет, который мне любезно подогнал андраник, отрабатывает шикарно... Стоит в торце коллектора ХВС.
Гасит стиралку, посудомойку, толчок, одноруких смесителей...
egal_novice написал :
Сегодня второй колобок поставлю на бачок, проверю - как раз там надо снять временную гибкую подводку.
На бачке подводку не успел еще сменить, по-сему колобка вкрутил в водорозетку, и воткнул на короткой трубке в соседний отвод коллектора.
По-фигу! Стрелка на манометре все равно бьет. Может просто в нем давление выше чем в системе?
До стиралки трасса 4,5 метра, до посудомойки 3 метра.
Разводка коллекторная.
Трубы от коллектора Stabil по полтора метра и около стяжки переходят в медь.
Slob написал :
он сможет погасить гидроудар только от прибора находящегося на одном прямом участке с ним. если есть поворот, то все...
Нет, не так. Повороты тут ни при чём. Картина такая: источник воды, относительно длинный участок А, улавливатель ГУ (непосредственно на трубе, через тройник, без трубопровода В; что будет, если стоит такой трубопровод, рассмотрим потом), участок Б до резко закрывающегося сантехприбора. Сантехприбор открывается, вода в обоих участках А и Б разгоняется. Прибор закрывается, теперь у столбов воды в участках А и Б разная судьба. Из участка А вода может поступать в УГУ. А из участка Б она может поступать только в сантехприбор, УГУ этому участку, и сантехприбору - не помощник. Так вот, УГУ гасит ГУ ровно настолько, насколько близко он к резко закрывающемуся потребителю. Кстати, именно потому участок Б у стиралок - резиновый, безо всяких стальных оплёток - в отличие от гибких подводок в оплётке, он реально может гасить ГУ, ценой несколько меньшей надёжности из-за отсутствия оплётки.
Теперь представим, что есть относительно длинный участок В к УГУ. Теперь УГУ практически не сможет помочь даже воде в участке А. Для того, чтобы УГУ начал поглощать поступающую из конца участка А воду, он должен... разогнать воду в В. А это мгновенно невозможно. Здравствуй, ГУ.
вы, извините, но то объяснение я почерпнул из описания физики процесса на сайте производителя. так что, претензии не ко мне)
если гаситель гидроударов в моей системе будет работать исключительно для компенсации теплового расширения воды, то пусть так.
egal_novice написал :
. Взял два с доставкой. Доставка 700 рублей.
Там же заказал и купил. Продавец сказал - он накачан. Я нажал на клапан - еле пшикнуло. Буду накачивать. На сколько качать? Я регулятором давления на холодной воде выставил примерно 2 атм. За ночь давление поднимается до 6-8 - от нагрева. В стояке всегда ровно 4 атм.
Ну а с другой стороны - там маленький объем и толстая диафрагма. 3,5 атм - не много воздуха то и выйдет. Вот еле и пшикает. Но на работе накачаю все же.
DmKa написал :
Говорят это лучше -
Тока жаба душит..... надо 3 шт.
Там администратор ошибочно написал: Бак в системе горячего водоснабжения ставится для того, чтобы компенсировать расширение воды при перепаде температурных параметров.
POMOR написал :
Там администратор ошибочно написал: Бак в системе горячего водоснабжения ставится для того, чтобы компенсировать расширение воды при перепаде температурных параметров.