general-ai
general-ai
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Москва

Сообщений: 18

24.09.2012 в 20:53:19

Всем привет. Нарисовалась проблемка. Гостевой дом. Система отопления двухтрубная. Котел стоит в основном доме, от него под землей утепленная труба металлопласт 26 в гостевой дом на коллектор. Из коллектора МП 20 разводка по этажу на 4 радиатора(12, 14, 14, 10 секций соответственно). Непосредственно на радиаторы тройниками переход на 16 трубу. Проблема в том, что первая батарея горячая, вторая ощутимо холоднее, у третьей горячий только верх, а последняя почти холодная. У котла обратка по ощущениям не холодная, пробовал отключить весь дом - а все тепло в гостевой дом - нет разницы. дело не в диаметре труб. Радиаторы Rifar B350 ? диагональное подключение. Поможет ли добавление насоса на подачу непосредственно перед коллектором в гостевом доме?

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.09.2012 в 20:57:18

Радиаторы с регулировочными вентилями? Придавите немного все радиаторы.

0
general-ai
general-ai
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Москва

Сообщений: 18

24.09.2012 в 21:07:22

с этим проблема. не думал, что для 4 радиаторов нужна будет регулировка и единственные краны для них стоят на коллекторах...

0
general-ai
general-ai
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Москва

Сообщений: 18

24.09.2012 в 21:22:51

Нельзя ли обойтись без кранов? Дело в том, что батареи в нишах и места под краны нет совсем, если только убирать одну секцию и смещать крепление радиаторов. Короче опять все сначала. В общем ребят, кто может откликнитесь, чтоб не зря все разбирать, а? может протолкнет циркуляционник? или протолкнет, но так, что и не задержится теплая водичка?) То есть по любому придавливать надо? А если придавливать, то подачу или обратку? или поставить и то, и то, и экспериментировать?

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.09.2012 в 21:37:52

Регулируйте коллекторными вентилями. Тоже вариант. Еще попробуйте спустить из радиаторов воздух - возможна пробка.

0
general-ai
general-ai
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Москва

Сообщений: 18

24.09.2012 в 21:56:58

Из маевского на каждой батарее течет уверенная струйка воды. не плюется и не шипит. А на коллекторе просто прикрыть обратку? через сколько ожидать результата? на ночь оставить и утром глянуть? или изменения должны быть сразу видны?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.09.2012 в 22:20:05

general-ai написал : Поможет ли добавление насоса

Ок.Но без регулировки последняя будет холоднее. У Вас слабоват уже установленный насос.

0
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

24.09.2012 в 22:30:36

general-ai написал : Из маевского на каждой батарее течет уверенная струйка воды. не плюется и не шипит

Если пробка в трубе, то могут понадобиться танцы с бубном - закрываем подачу, спускаем литров 5 через обратку, потом закрываем обратку ,открываем подачу и опять спускаем воду. Так повторить с каждым радиатором.

касимов написал : У Вас слабоват уже установленный насос.

Не только в насосе дело. Если не сбалансировать существующую СО, то впендюрь перед коллекторами хоть 6-ку, дисбаланс все равно останется. Если часть радиаторов прогревается, то сейчас (без мороза, пока расход маленький) нужно сбалансировать систему, потом уже ставить насос. Топикстартеру - а как там с остальной системой? Насос на котле не отключается?

0
general-ai
general-ai
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Москва

Сообщений: 18

24.09.2012 в 23:41:29

В котле по моему врят ли какой насос стоит вообще. Это АОГВ 24 Жуковский. Но система в доме коллекторно-лучевая. Дом 200 кв.м. Первый этаж теплый пол, второй радиаторы керми. От каждого выхода коллектора на одну-две батареи. Все отлично прогревается ровно по всей площади. На первом этаже тот самый насос на обратку, который и гонит воду из гостевого дома и первого этажа основного дома. Все трубы металлопласт 16. На 2 этаж стоит насос на подачу свой. Котел включается редко,батареи горячие, я так понимаю, работает не в полную мощь. На батареях кранов нет и ничего не регулировали. Воду подали на верх через насос и Маевского спустили и все заработало. Так что вот и думаю сижу...

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.09.2012 в 00:10:12

general-ai написал : На 2 этаж стоит насос на подачу свой.

А он точно, работает?

0
general-ai
general-ai
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Москва

Сообщений: 18

25.09.2012 в 08:43:25

Конечно работает. А почему вы спрашиваете?