kraf
kraf
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.10.2012 в 13:42:46

Мужики посоветуйте плиз какую систему разводки труб отопления посоветуете в частном доме? По проекту горгаза запроектировали котёл и вентиляцию в кухне на первом этаже. Из этого выбрал котёл Electolux GCB 24 Hi-Tech i c открытой камерой сгорания.

Склоняюсь к коллекторной системе но мугу быть не прав.

0
Вложение
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

17.10.2012 в 14:14:48

все верно думаете.Что останавливает вас?

0

Сантехнические работы Москва и область

Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

17.10.2012 в 14:36:39

Я считаю,что коллекторная система - самая лучшая.

0
kraf
kraf
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.10.2012 в 15:11:39

А вот вопрос, посоветуйте где правильнее разместить кол.шкафы? И ещё я как понимаю у меня будет три шкафа на каждом этаже как они балансируются м.у собой? Что вы думаете про коллекторы Valtec?

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

17.10.2012 в 15:28:22

Нормальные коллекторы. Но я предпочитаю Овентроп (о вкусах не спорят). От котельной (от насоса или регумата) ведёте стояк дюймовой трубой. Легче будет рабочему если коллекторы будут стоять на одной вертикали. Самое большое разводил от одного насоса 4 жтажа , 56 радиаторов. Само всё балансируеться. Радиаторы греют равномерно.

0
kraf
kraf
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.10.2012 в 15:46:47

т.е коллекторы этажные соединяются тройниками металлопластом. А вот хватит ли насоса на котле прокачать?

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

17.10.2012 в 15:59:38

kraf написал : т.е коллекторы этажные

а зачем вам коллектора на каждом этаже?

0
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Резидент

Регистрация: 18.12.2011

Мытищи

Сообщений: 1118

17.10.2012 в 16:02:48

kraf написал : А вот хватит ли насоса на котле прокачать?

4 этажа 56 радиаторов грюнфус 25 на 80 справляеться.

0
kraf
kraf
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.10.2012 в 16:12:48

а как нужно, подскажите, я не сантехник. Я думаю что есть этажный коллектор к нему все батареи сводятся а коллектор к котлу. Ведь у меня фактически три этажа получается

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

17.10.2012 в 16:16:57

kraf написал : а как нужно, подскажите, я не сантехник.

не скажу как нужно .. но вот как можно.. делаете один распредузел .. рядом с котлом и запитываете от пары (желательно большого сечения) коллекторов .. все три этажа петлям по секторам..с верху вниз..

0
kraf
kraf
Новичок

Регистрация: 28.09.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

17.10.2012 в 16:17:14

Мастер Игорь написал : Нормальные коллекторы. Но я предпочитаю Овентроп (о вкусах не спорят). От котельной (от насоса или регумата) ведёте стояк дюймовой трубой. Легче будет рабочему если коллекторы будут стоять на одной вертикали. Самое большое разводил от одного насоса 4 жтажа , 56 радиаторов. Само всё балансируеться. Радиаторы греют равномерно.

А на котле ведь подвод на отопление 3.4 помоему т.е переходить на дюйм надо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу