Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2012 в 01:26:00

В соответствии с инструкцией приобрел датчик NTC, для замены биметаллического термостата:

К клемнику котла подключил бойлер:

В инструкции нет конкретной схемы, куда надо помещать датчик NTC: имеются два варианта, которым воспользоваться не разберусь. Контакт от одного заведен к термометру, у другого к регулятору температуры:

Вместе с тем, сам датчик NTC имеет два контакта для подсоединения. Прошу консультации куда поместить датчик и на какие клеммы подсоединить (или на регулятор температуры/термометр)? Имеет ли значение каким проводом (красным или черным) подключаться?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.10.2012 в 02:02:55

На ПДФке Р2 есть схема подключения. На ней есть разъём ХТ5, контакты 3 и 4 которого очевидно предназначены для бойлерного NTC датчика. Пишу это без 100% уверенности. Но это колодка для NTC датчиков комнатного термостата и уличного погодного датчика, опять же предположительно. Полярность включения NTC сенсора роли не играет. Устанавливать сенсор нужно вместо того медного баллончика с капилляром, который Вы обозвали биметаллическим термостатом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.10.2012 в 13:50:48

Спасибо! Буду пробовать...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.10.2012 в 13:58:19

alexlod написал : Спасибо! Буду пробовать...

Уже после отправки сообщения я заметил, что контакты 3 и 4 заняты каким то трёхжильным ПВСом, что странно. Или этот же вход используется для подключения дискретного сильфонного термостата?

0
Pioneertg1
Pioneertg1
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Пермь

Сообщений: 5

16.04.2015 в 10:57:16

Здравствуйте. Тоже столкнулся с проблемой подключения бойлера Proterm b100s к котлу Proterm медведь 30 clom! Так и не могу понять, тот датчик который установлен в бойлере является NTC или нет? Если NTC датчик покупается отдельно, то как его подключать к бойлеру? Нужно ли вообще подключать бойлер к сети 220, если да то для чего? Кто в курсе, помогите разобраться?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

16.04.2015 в 13:09:04

Pioneertg1 написал : Если NTC датчик покупается отдельно, то как его подключать к бойлеру?

датчик подключается отдельно арт.0010006491(если его нет в комплекте,не помню).к 220 нет

0
Pioneertg1
Pioneertg1
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Пермь

Сообщений: 5

17.04.2015 в 11:55:20

Это все понятно. Куда его физически воткнуть! В существующую гильзу? А штатный датчик куда тогда, выкидывается? Панель управления у бойлера, где регулятор и термометр вообще тогда не нужна, т.к. они не будут функционировать? А те клеммы, что есть у бойлера остаются бесполезными, к ним ни чего не подключаем? Не ужели так просто: беру новый датчик, устанавливаю, от него два контакта подсоединяю к котлу и радуюсь?

0
Pioneertg1
Pioneertg1
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Пермь

Сообщений: 5

20.04.2015 в 12:07:15

Не верю, что нет ни одного специалиста по моему вопросу...

0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

20.04.2015 в 20:17:08

Датчик NTC вставляется в гильзу бойлера и подключается к указанным клеммам платы котла. И ещё должен быть отдельный насос, который подключается на соответствующие клеммы котла и "заряжает" бойлер. ГВС для котла приоритетней. Сначала он наберёт температуру в бойлере, а потом займётся отоплением.

0
Pioneertg1
Pioneertg1
Новичок

Регистрация: 16.04.2015

Пермь

Сообщений: 5

21.04.2015 в 09:51:12

Все так и сделано! Вчера купил датчик NTC и подключил, все работает но еще есть пару вопросов:

  • провод датчика коротковат, можно ли его нарастит простым проводом?
  • у бойлера предусмотрена система контроля Магниевый анод, как он работает без подключения к сети 220?
0
borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

21.04.2015 в 17:42:43

Нарастить провод можно тем же проводом, что рекомендуется по инструкции для уличного, ибо датчики одинаковые. Магниевый анод тихо себе разлагается за счёт электрохимической коррозии, не давая разлагаться металлу бака.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу